Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Проблемы с трансформаторм , Не правильно работает трансформатор.

Гость_Жаке_*
сообщение 31.5.2017, 7:08
Сообщение #1





Гости






Добрый день!
Хочется узнать причины одной проблемы, которая не дает спокойно спать. Не давно по работе установили понижающий трансформатор ТСЗИ 6,3 380/220/127 в шахте. На трансформаторе схема подключения высокой стороны треугольник, а на низкой звезда. В шахте у нас напряжение не 380 В, а аж целых 470В. И на низкой стороне трансформатора у нас показывала 270-275В. Связи с этим не смогли подключить оборудования. Но среди нас был один дядка электротехник, который сделал следующие действия и вуаля, появилась долгожданный 220В. Он подключил на высокой стороне трансформатора не три жилы трехфазного кабеля, а только две. И на низкой стороне получилось примерно 220В. Подключили оборудования все заработала, но только ИБП не включился. ИБП у нас APC Smart-UPS 1500VA. Пробовали заменить ИБП, но безрезультатно. После перемотали обмотки трансформатора, чтобы сделать напряжения из 470 220В. Обратно установили и подключили теперь все три жилы трехфазного кабеля. Выдал ровно 220В icon_biggrin.gif. ИБП тоже заработал с первого раза.
Вопрос почему ИБП не работала когда на трансформаторе было подключено только две жилы трехфазного кбеля?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 31.5.2017, 9:05
Сообщение #2


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Цитата
получилось примерно 220В

Вы по всем фазам измерили? А какое оборудование было, которое подключали и которое работало?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Жаке_*
сообщение 31.5.2017, 10:19
Сообщение #3





Гости






Цитата(Pantryk @ 31.5.2017, 9:05) *
Вы по всем фазам измерили? А какое оборудование было, которое подключали и которое работало?

Pantryk,
Да, по всем фазам измерил. Линейное напряжение было почти 470В по каждой фазе, а отонсительно земли примерно 275В на каждом. Подключали сетевые оборудования типа коммутатор,голосовой шлюз, ноутбук...
так же сегодня переговорил с одним электриком, он сказал что при подключении двух жил из трехфазного кабеля, теряется мощность на трансформаторе. Для оборудовании этой мощности достаточна, но для запуска ИБП (1500КВА) не хватает.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 31.5.2017, 10:53
Сообщение #4


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Я про вариант с неполнофазным подключением. Вы напряжение измеряли именно на тех проводах к которым ИБП подключали? Сколько там было в момент подключения ИБП?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 31.5.2017, 12:53
Сообщение #5





Гости






Pantryk,
Сорри не увидел цитату (получилось примерно 220В) . Точно не помню именно сколько показывали на других фазах. Но при неполнофазном подключении, на фазах куда мы подключали показывала примерно 220В.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
sasha4312
сообщение 5.6.2017, 12:00
Сообщение #6


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 685
Регистрация: 22.4.2016
Пользователь №: 49032



Цитата(Жаке @ 31.5.2017, 8:08) *
Добрый день!

Вопрос почему ИБП не работала когда на трансформаторе было подключено только две жилы трехфазного кбеля?


При отсутствии на входе трансформатора одной из фаз, на выходе соответствующая фаза получается неполноцееной. Между ней и нормальными фазами электрический угол не равен 120 градусов. Это в случае трансформатора звезда-звезда. В Вашем случае, треугольник-звезда, Вы вообще, вероятно, не получите ни одного правильного угла в 120 градусов между фазами.
Электронные устройства содержащие внутри себя синхронизацию по углу отпирания, к примеру - тиристоров, работать не будут.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 5.6.2017, 17:16
Сообщение #7


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



ИБП однофазный. Если подключали к нормальному уровню напряжения, то по идее должно было работать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 28.5.2026, 6:19
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены