![]() Кварцевазелин в автомат |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Кварцевазелин в автомат |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 29.5.2017 Пользователь №: 52348 ![]() |
Нужно или вредно мазать кварцевазиновой пастой алюминиевые провода сечением 2,5-10мм2 при подключении к автомату, нулевой шине.
Сомнения вызывает то, что при недостаточной затяжке паста будет диэлектриком, при перетяжке провод пострадает. |
![]() |
|
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
Кварцевазелин это уже век прошедший. Сейчас специальные электропроводные смазки есть, для контактных поверхностей.
Поищите в интернете. Да и на форуме эта тема несколько раз всплывала. |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
Нужно или вредно мазать кварцевазиновой пастой алюминиевые провода сечением 2,5-10мм2 при подключении к автомату, нулевой шине. ... Не нужно. Кварце-вазелиновая паста применялась при опрессовке линейной арматуры, а так же при монтаже болтовых соединений плоских шин в РУ. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 29.5.2017 Пользователь №: 52348 ![]() |
Кварцевазелин это уже век прошедший. Сейчас специальные электропроводные смазки есть, для контактных поверхностей. Поищите в интернете. Да и на форуме эта тема несколько раз всплывала. Пускай будет специальная смазка, вопрос от этого не изменяется. Тоже диэлектрик. Не нужно. Кварце-вазелиновая паста применялась при опрессовке линейной арматуры, а так же при монтаже болтовых соединений плоских шин в РУ. Понимаю, что прямого указания на применения мази при присоединении к автомату нет. Однако, алюминий окисляется. Оксидная пленка - диэлектрик. + в автомате контакт из сплава меди, образующий гальванопару... Напрашивается доп.защита. Может у кого-то был опыт в применении. |
![]() |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
... Понимаю, что прямого указания на применения мази при присоединении к автомату нет. Однако, алюминий окисляется. Оксидная пленка - диэлектрик. + в автомате контакт из сплава меди, образующий гальванопару... Да не парьтесь Вы! Всё нормально работает без дополнительных защит от окисления. При проведении планово-предупредительного ремонта осуществляется протяжка контактных соединений. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 ![]() |
Да не парьтесь Вы! Всё нормально работает... ничего вы не понимаете! Хочется намазывать и говорить об этом... ![]() ![]() -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#7
|
Гости ![]() |
Цитата Пускай будет специальная смазка, вопрос от этого не изменяется. Тоже диэлектрик. В фразе - "Электропроводная смазка для контактных поверхностей" видимо слово "электропроводная" не на какие размышления не натолкнула ![]() |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 29.5.2017 Пользователь №: 52348 ![]() |
В фразе - "Электропроводная смазка для контактных поверхностей" видимо слово "электропроводная" не на какие размышления не натолкнула ![]() сам я такими не пользовался. из отзывов для себя понял, электропроводность доступных по цене весьма условна, в условиях силовых цепей проводимостью лучше не считать. Если есть под рукой - измерьте пожалуйста сопротивление в банке прямо, через 1см какое, медный контакт около 1см2. Можно будет выводы делать. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 199 Регистрация: 10.6.2005 Из: г. Верхнеудинск Пользователь №: 2855 ![]() |
сам я такими не пользовался. из отзывов для себя понял, электропроводность доступных по цене весьма условна, в условиях силовых цепей проводимостью лучше не считать. Если есть под рукой - измерьте пожалуйста сопротивление в банке прямо, через 1см какое, медный контакт около 1см2. Можно будет выводы делать. Вот вам наглядное применение контактных соединений без электропроводящей смазки и с ней (материал авторский, поэтому ссылка на Вконтакт): https://vk.com/elecktra03?w=wall-92327332_21 -------------------- |
![]() |
|
Гость_Гость_Дачник_*_* |
![]()
Сообщение
#10
|
Гости ![]() |
Электропроводность в таких смазках обеспечивает не жидкая субстанция (если это не ртуть, конечно), а наполнитель - порошок графита, меди...
При правильной дозировке и затяжке соединения контакт происходит через наполнитель. Если же наполнитель - мелкодисперсный кварц, то его функция - абразивная зачистка от окислов при затяжке и защита места контакта (уже с помощью жидкой субстанции смазки) от повторного образования окислов. Остатки смазки выдавливаются из площади контакта через образовавшиеся царапины при затяжке и не участвуют в формировании контактного сопротивления. Именно поэтому категорически противопоказана передозировка смазки. А вообще задача субстанции - равномерно доставить наполнитель и удержать во всех микронеровностях сопрягаемых контактных поверхностей. Нечто подобное заложено в принцип действия и теплопроводных паст. Не пожалел пасты, густо намазал - в результате получится хуже, чем если вообще без неё. Всё вышесказанное, конечно же, имхо. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 29.5.2017 Пользователь №: 52348 ![]() |
Именно поэтому категорически противопоказана передозировка смазки. А вообще задача субстанции - равномерно доставить наполнитель и удержать во всех микронеровностях сопрягаемых контактных поверхностей. Нечто подобное заложено в принцип действия и теплопроводных паст. Не пожалел пасты, густо намазал - в результате получится хуже, чем если вообще без неё. Всё вышесказанное, конечно же, имхо. Про передозировку не совсем понятно, выдавится чуть больше или меньше - не вижу разницы. Впрочем, последовать рекомендации несложно и возражений не вызывает. Использование дорогих электроконтактных смазок (в сравнении с кварцевазелином) в соединениях, где большинство не парится в принципе, считаю неоправданным (под рукой нет, покупать специально - неоправданно). С кварцевазелином надо попробовать. Вот вам наглядное применение контактных соединений без электропроводящей смазки и с ней (материал авторский, поэтому ссылка на Вконтакт): https://vk.com/elecktra03?w=wall-92327332_21 жаль тестера нет как у этих ребят, многие вопросы бы отпали ![]() |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 10.6.2025, 18:17 |
|
![]() |