![]() Кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена , Испытание кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена , Испытание кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 63 Регистрация: 22.3.2018 Пользователь №: 53861 ![]() |
Всем доброго времени суток!Ситуация сложилась такая! Испытание кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена произвожу с применением приборов:
1-АИД-70;2-АВ 45-0,1.Маркировка кабеля АПвПУг 3х300 , Uн-10кВ. При испытании подаю ~U 30кВ ,частота 0,1 Гц. Две жилы проходят испытание,а при испытании третьей, АИД поднимает напряжение,а вольтметр АВ показывает-0,00 кВ.После этого,я опять провожу испытание жилы,которая прошла и все норм. Т.е. АВ 45-0,1 исправен.Подал на проблемную жилу 15кВ -U прибором АИД-70,все норм!Ток утечки - 20 мкА.Экран тоже проходит испытание.Концевая муфта с жилами в воздухе и контакта с землей не имеет.Изоляцию кабеля естественно замеряли мегаомметром >90 Г Ом. Может кто сталкивался с такой проблемой?Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема? P.s. Цель испытаний - приемо-сдаточные. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 16.5.2015 Пользователь №: 45431 ![]() |
Удалось ли победить кабели? Если да, расскажите в чем дело было?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 63 Регистрация: 22.3.2018 Пользователь №: 53861 ![]() |
Добрый день.Эта жила прошла испытание - U через АИД.Поставили под напряжение-все идеально.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 31.7.2025, 6:53 |
|
![]() |