подключение трехфазного счетчика меркурий 230 ART 00 |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
подключение трехфазного счетчика меркурий 230 ART 00 |
24.5.2017, 17:42
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 24.5.2017 Пользователь №: 52325 |
Добрый день.Подскажите в чем может быть причина недоучета электроэнергии порядка 100% .Установили учет на линию 10кв. Подключение счетчика проверяли 2 раза.снимали векторную диаграмму. релейщики подтвердили правильность подключения ТТ и ТН. Но счетчик недоучитывает . Проверяли под нагрузкой клещами вторичную обмотку ТТ показывала 1 А ,а счетчик показывает 0,3 А. Помогите разобраться в данной ситуации
.Счетчик Меркурий 230 ART 00 Сообщение отредактировал Nikol25 - 24.5.2017, 17:44 |
|
|
|
|
| Гость_Гость сочувствующий_* |
24.5.2017, 17:48
Сообщение
#2
|
|
Гости |
А счётчик-то у Вас поверен?
|
|
|
24.5.2017, 21:56
Сообщение
#3
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 198 Регистрация: 6.12.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 36827 |
|
|
|
24.5.2017, 22:10
Сообщение
#4
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 |
Самое забавное, у меня на 5 ТП стоят 230. Все недоучитывают порядка 10%... А меркурий 234 считает правильно. Все счётчики подключены через ТТ ТН. Вообще странно. Я нас много 230, проблем с недоучетом не возникало. Сводим баланс постоянно по обьектам. Может партия одна , у Вас? Цитата Проверяли под нагрузкой клещами вторичную обмотку ТТ показывала 1 А ,а счетчик показывает 0,3 А. Значит не правильно считает. Поверка была? -------------------- |
|
|
|
|
25.5.2017, 17:32
Сообщение
#5
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 24.5.2017 Пользователь №: 52325 |
|
|
|
25.5.2017, 20:18
Сообщение
#6
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 |
Nikol25, Честно , я не очень верю Актам Инкотекс.
Рекомендую проверить или сдать на поверку (уверен, он не пройдет её) -------------------- |
|
|
| Гость_АО "РЭС"_* |
2.4.2018, 9:54
Сообщение
#7
|
|
Гости |
Как мне кажется данный счетчик сильно чувствителен к режиму заземления вторичных цепей, например ТН. Разземлили - получилось нормально, до этого Переучитывал - 33%, нереально, но факт...
|
|
|
|
|
2.4.2018, 10:34
Сообщение
#8
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 |
Странно , никогда не замечал ,всегда заземляли вторичку ТН.
-------------------- |
|
|
![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 29.6.2026, 22:32 |
|
|
|
|