Здравствуйте! На объекте есть сушильная машина мощностью 15квт (ВС-10). Заказчик хочет, чтоб вытяжка в помещении включалась при включении этой сушилки. Посмотрел ее схему. Конструкцией там не предусмотрен сигнал о работе. Но схема вроде простая, можно доп контакт поставить на контактор тэна или вентилятора и брать с него сигнал, но заказчик не хочет вмешательства в конструкцию. Можно конечно поставить кнопку рядом с сушилкой, чтоб вытяжку вручную включали. Напрямую. Но может есть способ понять, что она начала работать (потреблять электроэнергию)?
Сообщение отредактировал elec-tronic - 24.5.2017, 14:46 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 497 Регистрация: 18.11.2014 Из: Челябинск Пользователь №: 42539 ![]() |
"токовое реле" думаю поможет.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 24.5.2017 Пользователь №: 52320 ![]() |
Я вот тоже уже вроде прочитал про эти реле. Вопрос такой - у меня нагрузка трехфазная, ток около 25А. Можно ведь для моих целей использовать однофазное токовое реле? Вот такое - Реле контроля тока универсальное РТ-40У (я не знаю, не запрещено ли ссылки вставлять в сообщения).
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 497 Регистрация: 18.11.2014 Из: Челябинск Пользователь №: 42539 ![]() |
однофазное реле можно если нагрузка есть на всех трёх фазах при включении сушилки.
это реле должно подойти. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 24.5.2017 Пользователь №: 52320 ![]() |
Да, там трехфазный ТЭН на 15 кВт. и Вентиляторы тоже трехфазные. Спасибо!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 ![]() |
А какие уж там "изменения в конструкции" происходят при навешивании на пускатель доп. блокконтактов?
У нас, например, вытяжка от заточных станков сделана именно так и много лет работает без проблем. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 24.5.2017 Пользователь №: 52320 ![]() |
Да понятно, что доп контакт ничего не изменит. Но не всем. Не дай бог поломается это чудо, придет сервисник - а там провод лишний. Понятно, что он поймет, что дело не в нем, но формальная причина отказать в гарантийном обслуживании будет.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3266 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
вы забыли про трансформатор тока
-------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 ![]() |
Цитата вы забыли про трансформатор тока там у него есть встроенный ТТ. вот ссылочка http://meandr.ru/rele-toka-rt40u |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3266 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
сушильная машина мощностью 15квт (ВС-10). Напряжение электросети, В - 380 реле ток - Три диапазона измерения тока (0,1-1А, 0,5-5А и 3-30А) -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |