![]() Сатурн - М, и прогрузка автоматов более 200А , На некоторых объектах работать не хочет... |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Сатурн - М, и прогрузка автоматов более 200А , На некоторых объектах работать не хочет... |
Гость_ElektroMonter_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Работаю с Сатурн-М более 2х лет. За это время успел выявить все достоинства и недостаткиь этого прибора.
У меня иногда возникают проблеммы при использовании Сатурн-М на некоторых заводах. Собираю схему для прогрузки автоматов более 200 А с использованием НТ-12, подключенного в сеть 380 В + измерительный ТТ ну и т.д. по схеме. Настраиваю все параметры, включаю Пуск, лампа пуска мигнет и погаснет, нажимаю еще - тоже самое. Проверял схему, а также все дополнительное оборудование - все в норме. Но блин Не хочет грузить никак. Зато когда собираю эту схему у себя в гараже - все работает на ура. Мое мнение - это гамоники в электросети, ну или еще что-то что может очень сильно влияет на электронику. Вот собсно излажил вкратце. Какие могут быть причины этого? Что необходимо делать для того чтобы прибор работал нормально? Может фильтры электрические какие нужны... |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 628 Регистрация: 28.3.2007 Из: Краснодар Пользователь №: 8432 ![]() |
Есть у производителя этой аппаратуры некоторые недостатки. Но в одном им не откажешь - сайт организован великолепно. В том числе - и ответы на вопросы.
|
![]() |
|
Гость_ElectroMonter_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
А какой у них сайт... У меня в паспорте сатурна написан какой-то но он не работает. А поиск выдает кучу ссылок.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 15.10.2010 Пользователь №: 19852 ![]() |
как пользоваться РТ 2048 М,объясните пожалуйста на пальцах
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
А что Вам по РТ 2048 расказать? Работаю с ним, доволен впринцепе. Однажды решили с Сатурном поработать, так в ужас пришли и вернулись обратно к РТ
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 32 Регистрация: 26.11.2010 Пользователь №: 20421 ![]() |
Скажите, Работник, почему пришли в ужас и в чем отличие между ними? Подбираю сейчас в лабораторию комплект для прогрузки.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
Сатурн работает по принцыпу регулирования тока через автомат, устраивая за автоматом КЗ. Соответственно это небезопасно, скачки напряжения в сети, подгорание контактом в автомате при отключении (между контактами 220В). От "слабой" сети, с недостаточными параметрами тока КЗ (петли фаза-нуль) не прогрузишь автомат большого номинала. Так же может сработать аппарат защиты установленый перед проверяемым автоматом.
РТ 2048 (и другие аналогичные приборы)работает подавая ток на автомат через трансформатор тока. Нагрузка на первичную сеть (220/380в) на порядок или два меньше. Испытания проходят безопаснее и с меньшим ущербом для автомата и сети (стороних потребителей). Если объяснил не понятно - пишите. Сообщение отредактировал Работник - 12.1.2011, 17:56 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 17.1.2011 Пользователь №: 21100 ![]() |
Подскажите где найти таблицу для прогрузки автоматов, а то работаю, прогружаю их выдаю протоколы и не знаю прав ли я.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
Какую таблицу? Что вы хотите видеть в ней? Автомат должен работать в требуемомо диапазоне и все. Характеристики автоматов заводские.
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#10
|
Гости ![]() |
Вот только вчера начал пользоваться прибором РТ2048М-2кА, вроде делаю все по инструкции. Но что то мне подсказывает что я делаю не правильно. Поскольку даже сам мой НАЧАЛЬНИК не может мне объяснить откуда брать начало и конец)). Люди очень прошу если у кого есть такой прибор в наличии (дома, на работе)- сделайте видео как им пользоваться с "АВ"-1-но фазными и 3-х фазными с подключением таймера.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
Видео снять нет времени. В кратце, начало и конец в данном случие понятие относителльное и без разницы как подключить к автомату силовые выводы прибора, один вывод на вход полюса автомата, другой на выход. Секундомерные концы также на свободный полюс автомата, если автомат однополюсный - секундомерные концы соединяются друг с другом. При этом время срабатывание автомата лучше слидить по табло. Отсчет остановиться через 1-2 сек после срабатывания автомата. Если видео не найдете, задавайте уточняющие вопроы - отвечу.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 13.10.2011 Пользователь №: 24579 ![]() |
Извените что вопрос не по теме...
Имею автоматат ВА88-32 с In-125A Ics12,5кА В протоколе есть графа "Уставка электромагнитного расцепителя" по данным ясно-10In, а в "Уставке теплового расцепителя" что указывать(на самом автомате есть данные In,Ics),или по умолчанию 1In? |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#13
|
Гости ![]() |
Номинальный ток теплового расцепителя In, (A) 50; 63; 80 100; 125 согласно тех характеристик
http://www.yse-electro.ru/rus/catalog/cate...oduct1456.shtml |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1080 Регистрация: 8.10.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 9566 ![]() |
Всем доброго дня! Тоже долго мучился с РТ 2048 пока не понял как им работать. Потом осилил. Вкратце все довольно просто:
проводятся 2 измерения (с секундомерными концами не парюсь, просто соединяю вместе) 1- теплового расцепителя 2 - электромагнитного Тепловой замыкаем концы (лучше ч-з доп.автомат) набираем ток = 2,5- 3 Iном на длительности 0,02с. Потом переключаем в длительный режим и грузим автомат. (при этом выкл. в положение "время") Сработка должна произойти в пределах 0-60 сек до 32А и 0-120 сек выше 32А (нормы по ГОСТ). Если уложились все в порядке (это для х-ки "С" для "В" и "D" и импортных смотреть ВАХ или ГОСТ) Электромагнитный так же набираем ток только 6Iном. (по ГОСТ для "С" 10 Iном, и в протокол тоже 10) и выставляем время (таблица в ПУЭ ) для фазного 220В- 0,4 сек. (раньше в ПУЭ было кратность тока сейчас время срабатывания). Соответственно если при нажатии кнопки "пуск" автомат сработал все нормально. (если сработал при 6, то при 10 точно сработает). В протокол пишем например номинальный 16А тепловой - норма 60 сек., испытательный ток 48 А время срабатывания к примеру 8сек.(измеренное) мгновенный - норма 0,4 сек, испытательный ток 160А. В последней строке - соотв. По этому поводу у меня вопрос - как прогружать автоматы большой мощности например 630 и выше ампер. У меня сейчас РТ - 1000А Соответственно прогрузить можно "С" до 160 А а "D" чуть ли не 20А (там нужно 50 Iном) самый большой прибор вроде как 5кА. Т.е. максимальный автомат 500 А. Догадываюсь что есть способ, но пока не нашел. Или там нужно расцепитель доставать из автомата и грузить по другому? Я не учитываю с электронными расцепителями, там вроде спец. приборы электронные есть и выход спец. на них. Поделитесь опытом кто как делает. извиняюсь за ВАХ. Я имел ввиду время - токовую характеристику по паспорту Да и еще забыл. Для начала лучше петлю померять. Если ток КЗ меньше 10Iном нужно грузить этим током иначе потом в протоколах несоответствие будет. Зачастую ток КЗ даже меньше 6 бывает (автомат выбирается с запасом, а кабель по сечению на пределе), поэтому и приходится в реале мерять, соответственно в протокол тоже писать реальные значения или рекомендации заказчику заменить автомат или применить доп.меры. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
В автоматах с электронным расцепителем есть обычно разъем для проверки тестером. Т.е. такая проверка предусматривается заводом-изготовителем (а следовательно и нормами). Но за частую заинтересованные лица требуют проверку током через силовые контакты, да и тестер не будешь искать, приобретать для каждого производителя. Разбирать ничего не надо и нельзя,и обычно пломбы стоят на автоматах. Прогружать автомат нужно токами при которых он и должен сработать. Поэтому есть устройства на токи до 25кА. Так что придеться Вам заиметь прибор более мощный, если редко требуется возмите в аренду (стоят они дороговато). Серии РТ 2048 есть и на 12кА, УПТР-МЦ на 5кА, 12 кА, 25кА. Есть и другие (Ретом, УПА и т.д.). Другого способа не встречал.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1080 Регистрация: 8.10.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 9566 ![]() |
М-дя! Обрадовали.... Ладно если в мастерской этим заниматься, а представьте автоматик тыщщы на 2 в щитовой, это ж нуна типа шинами цеплять. Т.е. заново сборку делать. Печально....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
С постоянными заказчиками договариваемся чтобы перед монтажом привозили нам автоматы. Или снимаем с ошиновки.
|
![]() |
|
Гость_Гость viktor_* |
![]()
Сообщение
#18
|
Гости ![]() |
Dobryj vecer, izviniajus cto pishu latinskymi bukvami, u menia ruskix net v klaviature.Kupili zdes, v Litve. nepolzovanyj Saturn-M s dopolnitelnym blokom vipuska 97 goda, po slovam prodovca nebyl daze vkliucen v set-s vidu toze tak kazetsia, xoteli ego ispolzovat dlia proverki avtomatov do tokov 10-100A , vkliucil ego v set, lampocka "Rezim " voobsche ne zagoraetsia, proboval vistavit proverocnyj tok- reagiruet na nazatije tolko klavishy 9 i 8- drugix nazimaj skol xocesh- nikakoj reakcii. Otkryli vnutr posmsotreli -nikakix sledov podgoranija net.Skazite , mozet bit u kogo to est sxemy, potomu, cto nacalstvo menia zivym v zemliu zakopaet esli ja etot aparat ne zapushu, poimite menia pravilno, dovozit ego do Moskvy, kazetsia tam on zarodilsia 15 let tomy nazad, u menia net nikakoj vozmoznosti, vernut prodovcu obratno toze. Specialist po elektronike ja slabij, mozet kto to mozet posovetavat kak s nim mne postupat. Zaranee blagodariu.Viktor
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1080 Регистрация: 8.10.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 9566 ![]() |
Могу только предположить. 1 вариант прибор неисправен (или Вы его сделали неисправным) 2 вариант неправильно с ним обращаетесь (почитайте внимательно инструкцию ) 3 вариант - попробуйте несколько часов подержать подключенным к сети. Возможно есть емкость которая в этом нуждается. Сталкивался с таким эффектом с фотовспышками, если долго лежит без работы кондер нуждается типа в тренировке. Втыкаешь в сеть часов на 10, все приходит в норму. 4 вариант - сдаете на поверку с возможным ремонтом при неисправности. Самому ковырять схему не советую. Даже если отремонтируете нужна настройка и калибровка, без спец. приборов не вариант
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
Чтобы не было галдежу нужно делать по чертежу. При вводе в эксплуатацию читайте техническую документацию на такие аппараты ,от нее и действия. Проверяеются они типа (ВА55-41 и т.д) иным способом есть колодочка для тестирования к ней прилагается мама а уж к этой маме у вас должен быть источник напряжений (небольшой ) так они и тестируются. То, что просят заказчики посылаем их к заводским инструкциям. И потом уж очень толстые и короткие шнуры нужны для первичных токов.
-------------------- |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 24.6.2025, 2:22 |
|
![]() |