Выбило автоматы. Рассудите пожалуйста. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Выбило автоматы. Рассудите пожалуйста. |
15.5.2017, 16:35
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 15.5.2017 Пользователь №: 52281 |
Здравствуйте. Помогите пожалуйста советом.
имеем квартиру в доме 1993 г выпуска. рисунок автоматов проводки прилагается. родная проводка - аллюминий, две ветки, каждая на своем автомате 16 амп (1,2). добавлял от счетчика одну новую ветку медью с автоматом 25 амп (3). подающая фаза от счетчика подходит к автомату № 1 (провод как я понимаю сечением 2,5 алюминий). автоматы 2 и 3 соединены с автоматом 1 перемычками из провода вроде бы как 4 мм сечением алюминий. после добавления новой ветки (в 2011 году) проблем с выбиванием автоматов не было. до вчерашнего дня. вчера купил маслянный обогреватель с режимами 600, 900, 1500 ватт. вечером одновременно работали следующие потребители: 1 автомат: одна энергосберегайка (15 Ватт) ИТОГО 15 ватт на автомат 2 автомат: компьютер (примерно 500 ватт) обогреватель (900 Ватт) энергосберегайки (60 ватт) обычная лампа накаливания (95 ватт) ИТОГО 1550 ватт на автомат 3 автомат: утюг (2200 ватт) телевизор (примерно 100 ватт) холодильник двухкамерный ( как я понимаю примерно 120 ватт) ИТОГО 2420 ватт на автомат. ВСЕГО НА ВСЕ АВТОМАТЫ 3990 ватт. как видно ничего критичного не было. Уже выключили утюг - т.е. минус аж 2200 ватт, и тут щелчок в лампе накаливания, которая на автомате № 2 и сразу вырубается данный автомат. пошел включить автомат - его выбивает. перевел обогреватель с 900 ватт на 600. автомат включился. лампочка работает. все ок. через время включаю обогреватель опять да 900 ватт. херакс, выбивает автомат № 1 (к которому подходит фаза от счетчика) на котором только одна энергосберегайка. подхожу пытаюсь включить автомат № 1, его выбивает, в месте соединения провода подающей фазы к данному автомату видны искровые мерцания (изоляция оплавлена, только не знаю когда именно она оплавилась - запаха гари не было). пробую подтянуть затяжку подающей фазы в автомате - там и так все намертво затянуто. перевожу обогреватель опять на 600, автомат № 1 включился. Занавес. Что это было? Предполагаю, что суммарные 3990 ватт перегрели подающую фазу, она нагрела перемычку и от перемычки перегрелся автомат № 2 и поэтому вырубился он. Затем перегрелся уже автомат № 1 и его вырубило, хотя через него проходила только одна энергосберегайка, но перегрелся от тупо от входящей в него фазы с горячим проводом. подающая фаза подплавилась? и контакт ухудшился, что приводит к перегреву даже не от больших нагрузок? Осталась масса вопросов: Почему перегрелся провод подающей фазы, ведь он алюминий 2,5 и подавал около 4 кватта? Почему первым вырубило автомат № 2, ведь подающая фаза подходит к первому автомату, который соединен со вторым перемычкой? Почему когда выбивало автомат № 2 щелчки были в лампе накаливания (патроне), которая находится на цепи этого автомата? рассудите меня пожалуйстаРадость что делать дальше? поменять провод подающей фазы на новый 4 мм сечения? а может ест ькакие другие проблемы и неисправности? |
|
|
|
|
15.5.2017, 22:52
Сообщение
#2
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 320 Регистрация: 6.11.2016 Пользователь №: 50428 |
Что у вас там в патроне стреляет мы вам конечно не скажем, отсюда не видно. Но то, что у вас вся квартира запитана по проводу 2,5 кв от счётчика до автоматов, это не нормально. Тем более перемычки сделаны из провода 4 кв., естественно провод меньшего сечения болтается, отсюда и перегрев и искрение. Просто поменяйте питающий провод от счётчика и поставьте перемычки такого же сечения, судя по вашим нагрузкам не менее 4 кв. по меди или 6 кв. по алюминию.
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 9.1.2026, 22:54 |
|
|
|
|