Помогите с решением вопроса об установке 37 розеток в 4 помещениях.
Ввод 5*10 далее через ЩУРн вводной автомат учет групповой автомат, затем в щит распределения.И тут вопрос????: Можно ли установить 15 групп однополюсников затем 5 четырех полюсных УЗО далее до распаечных коробок NYM 5*2.5 c распечных корбок NYM 3*2.5 по 2-3 розетки на фазу.В распаечных коробках клемники WAGO.и все кабеля в гофре ПВХ,и кабель каналах. Заранее благадарю за ответ. |
|
|
alekseivasilev подскажите пожалуйста 28.5.2007, 9:26
andrey357 Я бы сделал по 2-3 группы на помещение 16-20А авто... 29.5.2007, 13:35
savelij Если у Вас нет трехфазных потребителей, зачем усло... 29.5.2007, 21:25
alekseivasilev Спасибо за совет. помещение 2 этажное 600 м*2 буде... 30.5.2007, 5:39
andrey357 1. При симметричной нагрузке ток по нулевому прово... 30.5.2007, 6:47
alekseivasilev до каково порга будет увеличен ток в нулевом прово... 30.5.2007, 10:39
andrey357 2) при двух фазах в нулевом проводнике будет ток р... 30.5.2007, 20:48
savelij А можно вопрос для прояснения ситуации?
У Вас, ale... 4.6.2007, 17:47
"Влад"ик" Похоже, Вы не различаете «0» в трехфазной части Ва... 5.6.2007, 0:10
alekseivasilev Я инженер-энергетик работаю недавно,практики нет.Е... 5.6.2007, 6:44
andrey357 ЦитатаРуст.=18 кВт(компьютеры+приборы)
аккуратно с... 5.6.2007, 19:37
andrey357 ЦитатаРуст.=18 кВт(компьютеры+приборы)
аккуратно с... 5.6.2007, 19:39![]() ![]() ![]() |
|