Гость_Lonnit_*
сообщение 2.5.2017, 15:20
Сообщение #1





Гости






Мужики, если есть возможность помогите разобраться. Только начинаю свой путь энергетика.
Сегодня в контейнерной электрощитовой сработал вводной автомата. Питается от КТП 10/0,4 (нет доступа в неё, принадлежит сетевой организации, хотя в ней наш счётчик).
При осмотре электрик обнаружил, что сгорели плавкие предохранители на УЗИП и оплавились БКС на автоматическом выключателе КУ-1 со стороны шинопровода.
Причем шины оплавились каждая по своей фазе, перегородки между фаз не пострадали.
Подскажите, с какой стороны начать разбираться в данном происшествии?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 2.5.2017, 15:27
Сообщение #2


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



напряжение-то осталось на вводе?

питание по ВЛ или КЛ?


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 2.5.2017, 15:29
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Я бы начал с фотографий. Как-то легче будет, чем вслепую гадать...
БКС это что? Можно много под эту аббревиатуру подогнать..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 2.5.2017, 15:31
Сообщение #4





Гости






Напряжение осталось, более того, электрик включил вводной, продолжается работа двигателя КУ-1 на таких вот подпаленных контактах. Конечно как только нам закупят, будет произведена замена.
Кстати, сам двигатель в момент срабатывания не был в работе - двигатель компрессора, работает лишь несколько раз в день.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 2.5.2017, 15:42
Сообщение #5





Гости






Питание по КЛ.
Пока не могу прикрепить фото, сеть организации блокирует возможность залить фото на сайты

БКС-болтовые контактные соединения
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 2.5.2017, 16:00
Сообщение #6





Гости






Цитата(Lonnit @ 2.5.2017, 15:20) *
... оплавились БКС на автоматическом выключателе КУ-1 со стороны шинопровода.
Причем шины оплавились каждая по своей фазе, перегородки между фаз не пострадали.
...

Похоже на то, что не протянуты контакты были, или ослабли в процессе эксплуатации ...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 2.5.2017, 16:45
Сообщение #7





Гости






Цитата(Гость сочувствующий @ 2.5.2017, 16:00) *
Похоже на то, что не протянуты контакты были, или ослабли в процессе эксплуатации ...

Это первое о чем подумал, однако электрик утверждает, что все было протянуто, более того, сами болты не пригорели он их ослабил и протянул заново. В принципе, оборудование на гарантии, сдано нам месяц назад, так что придумывать ему смысла нет.
К сожалению не могу залить фото, надеюсь дома получится, смогу показать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Null
сообщение 2.5.2017, 17:32
Сообщение #8


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 833
Регистрация: 2.9.2013
Из: Свердловская область
Пользователь №: 35308



Может в АВ отсутствуют дугогасящие камеры и дуга при отключении перекинулась на болты?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 2.5.2017, 17:47
Сообщение #9





Гости






Цитата(Гость @ 2.5.2017, 16:45) *
Это первое о чем подумал, однако электрик утверждает, что все было протянуто, более того, сами болты не пригорели он их ослабил и протянул заново. ...

Тут ведь ещё в чём дело может быть: контактные соединения были не протянуты, грелись, нагрев распространился до тепловых расцепителей, они сработали вот Вам и возможная причина срабатывания автомата. А болты не всегда оплавляются в подобных случаях.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
zendo057
сообщение 2.5.2017, 22:40
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1464
Регистрация: 7.3.2014
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487



БКС-болтовые контактные соединения.Ну и абривиатура пойди догадайся icon_confused.gif??:
Я уж подумал БСК.

Сообщение отредактировал zendo057 - 2.5.2017, 22:42
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 3.5.2017, 0:19
Сообщение #11





Гости






Цитата(Null @ 2.5.2017, 17:32) *
... и дуга при отключении перекинулась на болты?

"... более того, сами болты не пригорели...."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения