Обрыв линии 35 кВ |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Обрыв линии 35 кВ |
| Гость_Гость_Денис_*_* |
21.4.2017, 12:51
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Здравствуйте! Имеем - линия 35кВ, протяженная километров 100 с множеством отпаек на подстанции. Так вот, вопрос, в случае обрыва одного из проводов к отпаечной подстанции, что покажет показания киловольтметра в головной подстанции? То есть основная линия целая, а на одной из отпаек провод висит в воздухе. Важно: замыкания на "землю" нет, то есть обгорел шлейф одного из проводов - допустим из-за короткого замыкания на одной из отпаечных подстанций. Короткое устранили. Но шлейф не нашли в силу темного времени суток и невозможности подъехать ко всем участкам. Будет ли показывать перекос фаз киловольмтер на головной подстанции?
|
|
|
Гость_Денис_* Обрыв линии 35 кВ 21.4.2017, 12:51
Ixtim ничего не покажет... 21.4.2017, 14:54
НИР Киловольтмтр подключен к ТН питающей подстанции, с... 21.4.2017, 15:02
Гость_Денис_* Спасибо, за ответы. А если на центральной линии до... 22.4.2017, 17:14
с2н5он вроде защита на ПС отстроена на несимметрии 22.4.2017, 20:19
Roman D Цитата(с2н5он @ 22.4.2017, 19:19) вроде з... 23.4.2017, 8:42
Allar Небольшой перекос по фазам, если нагрузка существе... 6.5.2017, 10:28
Сергей ДД Судя по вопросам, вопросы от персонала обслуживающ... 7.5.2017, 11:59
DaaN Цитата(Сергей ДД @ 7.5.2017, 12:59) Судя ... 7.5.2017, 22:14
Null Цитата(Сергей ДД @ 7.5.2017, 11:59) А ТН-... 8.5.2017, 4:23![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 11.7.2026, 6:12 |
|
|
|
|