Диего
сообщение 13.4.2017, 14:45
Сообщение #1


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 366
Регистрация: 12.8.2013
Из: Казахстан
Пользователь №: 34909



Здравствуйте! У нас на заводе подстанции довольно давно стал неверно считать счетчик. Учет сейчас ведется на районной подстанции по 10кВ, она находится в нескольких сотен метров от нас. Сегодня сделал замер напряжения на тр-ах напряжения 10/0.1кВ и получилось: L1L3=100В, L1L2=50В, L3L2=50В, а ведь должно быть 100В по всем фазам. Какая может быть причина. Стоят 2 однофазных тр-ра напряжения, собранные по схеме открытый треугольник.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
НИР
сообщение 13.4.2017, 15:00
Сообщение #2


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 473
Регистрация: 4.4.2017
Пользователь №: 52093



Нет фазы В 10кВ, или сгорела вставка. и там не открытый треугольник.

Сообщение отредактировал НИР - 13.4.2017, 15:01
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Диего
сообщение 13.4.2017, 18:02
Сообщение #3


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 366
Регистрация: 12.8.2013
Из: Казахстан
Пользователь №: 34909



Интересно из-за чего мог сгореть предохранитель, ведь вся его нагрузка это 2 однофазных тр-ра напряжения? Один из трансов поврежден