|   Учет электроэнергии на ТП 10/0.4 кВ, неверные показания | 
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
|   | 
|   Учет электроэнергии на ТП 10/0.4 кВ, неверные показания | 
|  13.4.2017, 14:45 
				 Сообщение
					#1
					
				
			 | |
| Активный участник    Группа: Пользователи Сообщений: 366 Регистрация: 12.8.2013 Из: Казахстан Пользователь №: 34909  | 
				Здравствуйте! У нас на заводе подстанции довольно давно стал неверно считать счетчик. Учет сейчас ведется на районной подстанции по 10кВ, она находится в нескольких сотен метров от нас. Сегодня сделал замер напряжения на тр-ах напряжения 10/0.1кВ и получилось: L1L3=100В, L1L2=50В, L3L2=50В, а ведь должно быть 100В по всем фазам. Какая может быть причина. Стоят 2 однофазных тр-ра напряжения, собранные по схеме открытый треугольник.
				
				
				
			 | 
|   | |
|  | 
|  13.4.2017, 15:00 
				 Сообщение
					#2
					
				
			 | |
| Активный участник    Группа: Пользователи Сообщений: 473 Регистрация: 4.4.2017 Пользователь №: 52093  | 
				Нет фазы В 10кВ, или сгорела вставка. и там не открытый треугольник.
				 Сообщение отредактировал НИР - 13.4.2017, 15:01 | 
|   | |
|  13.4.2017, 18:02 
				 Сообщение
					#3
					
				
			 | |
| Активный участник    Группа: Пользователи Сообщений: 366 Регистрация: 12.8.2013 Из: Казахстан Пользователь №: 34909  | 
				Интересно из-за чего мог сгореть предохранитель, ведь вся его нагрузка это 2 однофазных тр-ра напряжения? Один из трансов поврежден
				
				
				
			 | 
|   | |
|    | 