#1
|
|
Гости |
Есть проточник как на фото. Подключены только фаза и нейтраль, РЕ не использую. Но если измерить напряжение (даже когда ТЭНы выключены) между фазой и РЕ (на фото желто зеленый провод и контакт в корпусе) то там почти сетевое напряжение. Так и должно быть? Если так, то получается что этот контакт в корпусе соединен с нейтралью ТЭНов. Нафига?
Фото: i.otzovik.com/2013/09/22/546573/img/11473798.jpg |
|
|
|
|
8.4.2017, 23:47
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 |
нет не соединен, соединен только с корпусом тэна. Ваши измерения скорее всего свидетельствуют о неисправности, нужно мерить сопротивление изоляции. Вообще такие приборы настоятельно рекомендуется эксплуатировать с заземлением..
-------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
|
|
| Гость_Гость_* |
8.4.2017, 23:57
Сообщение
#3
|
|
Гости |
У меня используется УЗО.
Сейчас ещё измерил и заметил. Если в корпусе с ТЭНами есть вода, то напряжение между L и РЕ на 4-5 вольт ниже сетевого. Но если слить почти всю воду, то в этом случае оно ниже уже на 40 вольт. |
|
|
9.4.2017, 4:02
Сообщение
#4
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 |
Уважаемый РЕ если он у вас правильный,система TN-S или TN-C-S это фактически провод соединенный с нолем подстанции. Естественно между ним и фазой должно быть сетевое фазное напряжение ВСЕГДА. Если оно у вас меняется от уровня воды или вместе с курсом доллара,это говорит только о том что РЕ у вас и не РЕ, а хрен его знает что. И еще РЕ это проводник в кабеле питания а не желто зеленый провод внутри не заземленной электроустановки. Там это просто провод подключенный к корпусу электроустановки.Поэтому если ваш проточный нагреватель подключенный к водопроводу.То естественно по трубам, если они металл, или по отложениям в трубах если они пластик. Показывает вам разницу потенциалов (напряжение) между матушкой землей и фазой. И в этом случае естественно чем больше воды внутри тем выше напряжение.Совет простой или учите теорию ,или позовите спеца и пусть вам это все сделают как положено.
Так что название темы должно звучать примерно так. « Напряжение между L и не заземленным корпусом водогрейки.» это не есть неисправность вашей водогрейки. это просто не заземленная электроустановка. При этом нужно понимать что когда вы ту водогрейку правильно заземлите, напряжение между фазой и корпусом станет стабильным, будет равняться фазному и не будет зависеть от уровня воды в водогрейке. Сообщение отредактировал шахтер - 9.4.2017, 4:11 |
|
|
|
|
| Гость_Гость_* |
9.4.2017, 4:50
Сообщение
#5
|
|
Гости |
Да, неточно выразился. Не между РЕ, а между корпусом. Видимо и раньше так было. Главное, что между корпусом и землей ничего нет даже во время работы. Ну точнее есть 4 вольта, а это норма. И уж тем более нет напряжения между водой из проточника и ванной/сливом/кранами. Сам проверял. И уже искупался, тема не актуальна))
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|