Гость_Гость_Андрей_*_*
сообщение 8.4.2017, 23:12
Сообщение #1





Гости






Есть проточник как на фото. Подключены только фаза и нейтраль, РЕ не использую. Но если измерить напряжение (даже когда ТЭНы выключены) между фазой и РЕ (на фото желто зеленый провод и контакт в корпусе) то там почти сетевое напряжение. Так и должно быть? Если так, то получается что этот контакт в корпусе соединен с нейтралью ТЭНов. Нафига?

Фото: i.otzovik.com/2013/09/22/546573/img/11473798.jpg
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Volt380
сообщение 8.4.2017, 23:47
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2963
Регистрация: 23.7.2009
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076



нет не соединен, соединен только с корпусом тэна. Ваши измерения скорее всего свидетельствуют о неисправности, нужно мерить сопротивление изоляции. Вообще такие приборы настоятельно рекомендуется эксплуатировать с заземлением..


--------------------
Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 8.4.2017, 23:57
Сообщение #3





Гости






У меня используется УЗО.
Сейчас ещё измерил и заметил. Если в корпусе с ТЭНами есть вода, то напряжение между L и РЕ на 4-5 вольт ниже сетевого. Но если слить почти всю воду, то в этом случае оно ниже уже на 40 вольт.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
шахтер
сообщение 9.4.2017, 4:02
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3095
Регистрация: 12.2.2010
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317



Уважаемый РЕ если он у вас правильный,система TN-S или TN-C-S это фактически провод соединенный с нолем подстанции. Естественно между ним и фазой должно быть сетевое фазное напряжение ВСЕГДА. Если оно у вас меняется от уровня воды или вместе с курсом доллара,это говорит только о том что РЕ у вас и не РЕ, а хрен его знает что. И еще РЕ это проводник в кабеле питания а не желто зеленый провод внутри не заземленной электроустановки. Там это просто провод подключенный к корпусу электроустановки.Поэтому если ваш проточный нагреватель подключенный к водопроводу.То естественно по трубам, если они металл, или по отложениям в трубах если они пластик. Показывает вам разницу потенциалов (напряжение) между матушкой землей и фазой. И в этом случае естественно чем больше воды внутри тем выше напряжение.Совет простой или учите теорию ,или позовите спеца и пусть вам это все сделают как положено.

Так что название темы должно звучать примерно так. « Напряжение между L и не заземленным корпусом водогрейки.» это не есть неисправность вашей водогрейки. это просто не заземленная электроустановка. При этом нужно понимать что когда вы ту водогрейку правильно заземлите, напряжение между фазой и корпусом станет стабильным, будет равняться фазному и не будет зависеть от уровня воды в водогрейке.

Сообщение отредактировал шахтер - 9.4.2017, 4:11
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 9.4.2017, 4:50
Сообщение #5





Гости






Да, неточно выразился. Не между РЕ, а между корпусом. Видимо и раньше так было. Главное, что между корпусом и землей ничего нет даже во время работы. Ну точнее есть 4 вольта, а это норма. И уж тем более нет напряжения между водой из проточника и ванной/сливом/кранами. Сам проверял. И уже искупался, тема не актуальна))