Защита питающих линий от КЗ

Гость_Гость_*
сообщение 28.5.2007, 11:28
Сообщение #1





Гости






Есть тр-р и низковольтный щит...От тр-ра до щита идет кабель. "Необходимо принять решение по защите питающих линий от токов КЗ (п.3.1.8 ПУЭ)" Что это значит и как это сделать? В РУ-0,4 стоит автомат на отходящий фидер (питающую линию), но как его проверить не знаю...Может есть какая-то упрощенная методика расчета или еще что....Спасибо...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ADK_*
сообщение 4.6.2007, 8:04
Сообщение #2





Гости






Нужно на вводе щита поставить автомат (с электромагнитным или комбинированным расцепителем). Рассчитать ток КЗ на шинах РУ-0,4 кВ. Автомат должен отключать ток КЗ, при этом его допустимый ток КЗ должен быть больше тока КЗ на шинах. То же самое выполняется и для нижележащих щитов. Токи КЗ рассчитываются по ГОСТ.

Если выполняются отношения п.3.1.9 то проверку на ток КЗ можно не выполнять.