Есть тр-р и низковольтный щит...От тр-ра до щита идет кабель. "Необходимо принять решение по защите питающих линий от токов КЗ (п.3.1.8 ПУЭ)" Что это значит и как это сделать? В РУ-0,4 стоит автомат на отходящий фидер (питающую линию), но как его проверить не знаю...Может есть какая-то упрощенная методика расчета или еще что....Спасибо...
|
|
|
|
|
| Гость_ADK_* |
4.6.2007, 8:04
Сообщение
#2
|
|
Гости |
Нужно на вводе щита поставить автомат (с электромагнитным или комбинированным расцепителем). Рассчитать ток КЗ на шинах РУ-0,4 кВ. Автомат должен отключать ток КЗ, при этом его допустимый ток КЗ должен быть больше тока КЗ на шинах. То же самое выполняется и для нижележащих щитов. Токи КЗ рассчитываются по ГОСТ.
Если выполняются отношения п.3.1.9 то проверку на ток КЗ можно не выполнять. |
|
|
![]() ![]() ![]() |
|