Всем доброго здравия. Коллеги помогите советом, задача в следующем :занимаюсь обслуживанием бассейнов. Под водой находятся сенсорные кнопки и работают не всегда корректно. По этому люди нажав и не получив эффекта начинают нажимать по несколько раз. Из-за этого оборудование (компрессор) пускается, останавливается, снова пускается. Схема :
Кнопка пьезо 12в ➡️реле кнопки ➡️реле времени РЭВ-201М➡️контактор➡️компрессор Мне надо чтобы по первой команде был пуск, не зависимо от последующим нажатий оборудование отработало выставленное время 🙏 Сообщение отредактировал Alexander79 - 24.2.2020, 7:18 |
|
|
Alexander79 Задвижка отключения. 24.2.2020, 6:50
Костян челябинский Для этого нужно чёрный провод подключить на 78ю кл... 24.2.2020, 7:20
АБорис Поставьте дополнительное электронное реле с задерж... 24.2.2020, 9:01
zendo057 Вы пишите, под водой,12в,нажимают... Кто вообще та... 24.2.2020, 10:13
rosck Цитата(Alexander79 @ 24.2.2020, 6:50) По ... 24.2.2020, 21:12![]() ![]() ![]() |
|