Винтовое соединение , Зависит ли обслуживание от нагрузки |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Винтовое соединение , Зависит ли обслуживание от нагрузки |
| Гость_Гость_Илья_*_* |
6.4.2017, 13:06
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Винтовые соединение ослабляются вне зависимости от нагрузки или нет? Подключил електро звонок, делал скрутку и и ее зажимал на два болта (кабель идет только на звонок (ВВГ 2х1,5)), делали откосы у двери и эту Р/К закрыли гибсокартоном, сейчас узнал, что такие клемники нужно периодически подтягивать.
|
|
|
|
|
6.4.2017, 15:32
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1032 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27839 |
Будете ремонт делать - подтяните!
Да, доступ к РК нужен. Сами по себе винтовые соединения не ослабевают. Ослабление возможно при нагрев/остывание соединения. На звонке какая нагрузка...почти нет. Если уж спать мешает эта мысль о "периодически подтягивать" - то поставьте люк прямо сейчас и спите спокойно! |
|
|
6.4.2017, 17:04
Сообщение
#3
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 362 Регистрация: 6.6.2016 Из: Владимирская область Пользователь №: 49360 |
А ещё лучше эти болтовые соединения заменить пайкой, и тогда в принципе туда не надо будет вообще ни когда лазить, да и люки не понадобятся.
-------------------- С уважением. Борис.
|
|
|
6.4.2017, 20:33
Сообщение
#4
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
Винтовые соединение ослабляются вне зависимости от нагрузки или нет? Подключил електро звонок, делал скрутку и и ее зажимал на два болта (кабель идет только на звонок (ВВГ 2х1,5)), делали откосы у двери и эту Р/К закрыли гибсокартоном, сейчас узнал, что такие клемники нужно периодически подтягивать. забейте и забудьте...еще.. в квартирной электропроводке подтягивают только когда уже отгорело нахрен)))) звонок мизер нагрузки, там и скрутка будет служить до конца службы проводки, быстрее дверь с откосами поменяете. -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
|
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|