Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 31.3.2017 Из: СПб Пользователь №: 52070 ![]() |
Добрый день.
При реализации освещения в комнате идеальная теория дала некий сбой... Лампы - это реально импульсные блоки питания со светодиодной лентой. Если вопрос мигания Лампы 1 я могу решить шунтированием, резистор подобрал, то вопрос с нейтралью остается открытым. Грубо говоря, даже если выключатель обрывает нейтраль, то Лампа 2 все-равно включена. К сожалению, разрывать я могу конструктивно только нейтраль, подтянуть извне уже какие-то провода невозможно. Надеюсь, что существует некое техническое решение, которое бы не позволило твердотельному реле быть, по большому счету, постоянно включеннным. -------------------- BB
|
|
![]() |
||
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 ![]() |
идеальная теория дала некий сбой.. Какая еще теория. Зачем изобретать непонятно что, а потом героически бороться с побочными эффектами. Нельзя ли просто через выключатель дать фазу. Для чего здесь нужна твердотелка? Подробнее опишите что Вы хотели сделать. В схеме не прослеживается ни какой логики. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 31.3.2017 Из: СПб Пользователь №: 52070 ![]() |
Нет, нельзя дать фазу, да это и не поможет.
Логика простая - странно, что она сразу не видна - при срабатывании датчика движения включается Лампа 2 (и только). При включении выключателем включаются и Лампа 1 и Лампа 2, причем вне зависимости от работоспособности датчика движения. -------------------- BB
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 31.3.2017 Из: СПб Пользователь №: 52070 ![]() |
А где говорится про датчик движения в первом сообщении, а понял мы должны были догадаться посмотрев на квадратик с буквами ДД. Выбросите твердотелку и поставьте реле. На прямоугольник ![]() Извините, ну поставлю простое реле, каким образом оно не будет срабатывать от утечки через Лампу 1? Так же будет дергаться, быстрее только механика сдохнет. -------------------- BB
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 31.3.2017 Из: СПб Пользователь №: 52070 ![]() |
Спасибо, хотя выглядит еще более странно, на мой непрофессиональный взгляд.
К сожалению, стену я долбить не могу, поэтому нужно доработать именно мою схему путем, возможно, внедрения какого-либо элемента, отсекающего переток через блок питания Лампы 1. Еще раз - проблема не в *мигании* Лампы 1, а в перетоке через её импульсный блок питания, что приводит к циклическому срабатыванию реле, то есть даже при разорванной нейтрали на выключателе получается, что на выходе 3 реле напряжение присутствует всегда. При этом, как я думаю, разность сопротивлений блоков Ламп 1 и 2 такова, что фактически запитана именно лампа 2 (при разрыве нейтрали выключателем, разумеется). Сообщение отредактировал B_B - 31.3.2017, 20:15 -------------------- BB
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 ![]() |
хотя выглядит еще более странно, Где странно? Выключатель рвет питание лампы. Катушка реле включена параллельно L1 Контакт реле стоит параллельно контакту датчика движения. Датчик работает сам по себе и включает лампу L2 Включатель включает лампу L1 и L2 через контакт реле. К сожалению, стену я долбить не могу, Ни чего долбить не нужно. Схема сделана под ваши условия. 1)Выкидываете твердотелку 2)На лампу через выключатель подаете 0 как Вы хотели. От лампы у Вас есть связь LL ее нужно подключить на тот провод который рвется выключателем и на него посадить катушку реле. Реле нужно расположить возле датчика движения. При этом не нужно будет прокладывать дополнительные провода. У Вас твердотелка включена последовательно с двумя импульсными блоками питания. Идея дорабатывать схему шунтированием дохлая. Можно вместо реле и твердотелку приспособить, только она должна стоять не возле выключателя, а возле датчика движения. Еще раз - проблема не в *мигании* Да понял я Вашу проблему. У Вас схема кривая. Так собирать не правильно. Фазу нужно рвать а не ноль. Сообщение отредактировал rosck - 31.3.2017, 20:41 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 31.3.2017 Из: СПб Пользователь №: 52070 ![]() |
От лампы у Вас есть связь LL ее нужно подключить на тот провод который рвется выключателем и на него посадить катушку реле. Реле нужно расположить возле датчика движения. При этом не нужно будет прокладывать дополнительные провода. Фазу нужно рвать а не ноль. Поясните про катушку реле и контакт реле, которые как-то физически разнесены. В моем понимании реле это корпусное изделие с несколькими вводами/выводами. Даже если я буду рвать фазу, это никак не поможет включить только Лампу 2 при срабатывании датчика движения. -------------------- BB
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 355 Регистрация: 6.12.2012 Пользователь №: 29561 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 31.3.2017 Из: СПб Пользователь №: 52070 ![]() |
При той схеме которую вам предоставили, поможет. И не нужно выдумывать нечего с твердо тельным реле При той, что предоставили, возможно да, хотя я ее не до конца понимаю в таком виде. Что твердотельное, что простое, в моей схеме это ничего по сути не меняет, так что не нужно на нем акцентировать внимание, как мне кажется. -------------------- BB
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 355 Регистрация: 6.12.2012 Пользователь №: 29561 ![]() |
Что твердотельное, что простое, в моей схеме это ничего по сути не меняет, так что не нужно на нем акцентировать внимание, как мне кажется. Насколько я знаю твердо тельное реле строится на основе полупроводниковых элементов,( симисторов)и по этому возможна утечка тока даже условно говоря при разомкнутом реле. А вот в обычном реле такое вряд ли возможно, контакт замкнут- ток протекает, разомкнут- не протекает. И в случае использования обычного реле, как показано на схеме ток в второй лампе протекать не будет, ложных срабатываний реле тоже. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
||
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Поясните про катушку реле и контакт реле, которые как-то физически разнесены. В моем понимании реле это корпусное изделие с несколькими вводами/выводами. А так понятнее будет?... ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
![]() |
||
![]()
Сообщение
#14
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 31.3.2017 Из: СПб Пользователь №: 52070 ![]() |
Насколько я знаю твердо тельное реле строится на основе полупроводниковых элементов,( симисторов)и по этому возможна утечка тока даже условно говоря при разомкнутом реле. А вот в обычном реле такое вряд ли возможно, контакт замкнут- ток протекает, разомкнут- не протекает. И в случае использования обычного реле, как показано на схеме ток в второй лампе протекать не будет, ложных срабатываний реле тоже. Ок, но, к сожалению, я не очень понимаю тему *контакт реле* и *катушка реле*. Можно как-то попросить трансформировать схему предложенную в схему, где реле будет выглядеть так же, как и на моей - то есть устройство с двумя входами управления и двумя выходами коммутируемой нагрузки? Если, конечно, речь о реле такого типа. Быстро появилось, пока набирал ![]() Получается, что одно корпусное изделие просто меняется на другое? Не очень понятно, почему оно опять же не должно срабатывать при перетоке через Лампу 1, ведь, как я понимаю, на рисунке просто заменен один тип реле на другой. Сообщение отредактировал B_B - 31.3.2017, 23:09 -------------------- BB
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
||
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Но лучше применить реле с двумя группами контактов, тогда "переток" через Л1 не будет влиять...
Получается, что одно корпусное изделие просто меняется на другое? Это было пояснение о том, почему контакты и катушка не в одном квадратике... или прямоугольнике. ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
![]() |
||
![]()
Сообщение
#16
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 31.3.2017 Из: СПб Пользователь №: 52070 ![]() |
Я смотрел SSD двухвыводное, но здесь, как ясно, суть именно в том, что должна быть механика.
Для меня реле имеет входные контакты управления и выходные нагрузки. Или коммутирующие и коммутируемые. А что там внутри - это уже вторичный вопрос, разве что кроме того, появляется ли при этом ток утечки или нет ![]() Сообщение отредактировал B_B - 31.3.2017, 23:18 -------------------- BB
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
А можно еще ссылку на какое-нибудь такое реле получить, визуально представить? Визуально может выглядеть так...![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 31.3.2017 Из: СПб Пользователь №: 52070 ![]() |
То есть приходим к тому, что моё реле должно быть заменено на некое *электромагнитное* с двойным выходным контактным набором?
-------------------- BB
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Вроде всё по русски и с картинками...
Спокойной ночи. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 31.3.2017 Из: СПб Пользователь №: 52070 ![]() |
Вроде всё по русски и с картинками... Спокойной ночи. Осталось найти такое в природе, на это может вся ночь потребоваться ![]() -------------------- BB
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |