Рабочее заземление в ресторане в трц , Система трц t n s

Marten
сообщение 27.3.2017, 21:33
Сообщение #21


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1119
Регистрация: 1.4.2011
Пользователь №: 22263



Цитата
Посмотрите "Новости электротехники №6(48), приложение Вопрос-ответ. Там рассмотрен аналогичный случай для строительной площадки, где к РЕ ВРУ подключаются как 4-х жильные, так и 5-ти жильные кабели.
В этой статье это допускается (а не рекомендуется) как крайний вариант. И кстати случай не аналогичный, т.к в статье не про кабели, а про электроприемники. "Арендатор в целом" это все же пятипроводный электроприемник icon_smile.gif. Соответственно и кабель к нему пятипроводный.
А так если любой арендатор ТРЦ будет в ВРУ с TNCS садить четвертую жилу на PE а затем делить ее для пятипроводки на N и PE это мягко выражаясь бардак полный.