Привет всем.
На сколько процентов может быть меньше мощность электродвигателя чем мощность преобразователя частоты? Для нормальной работы, или хотя бы для временной проверки. К примеру мощность ПЧ 35 кВт. Какой минимальной мощности можно взять электродвигатель? -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
|
|
|
|
22.3.2017, 5:04
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9386 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Любой. Главное, в настройках указать реальные данные двигателя. И желательно прописать защиту двигателя. Если так сделать, то можно подключать мотор не только меньшей мощности, но и большей
-------------------- |
|
|
| Гость_Гость Рин_* |
22.3.2017, 5:52
Сообщение
#3
|
|
Гости |
Для нормальнй работы ПЧ - в зависимости от режима работы электродвигателя, обычно ПЧ выбирают на 1 ступень выше по мощности.
Для проверки работоспособности ПЧ - можно попробовать любой, но иногда не прокатывает, если разность между мощностью АД и ПЧ большая. Есть интересный момент из опыта настройки ПЧ от АББ. Например ПЧ на 250кВ настроен на АД 200кВт и в работоспособном состоянии. Без изменений настроек подключаем к нему АД - 2кВт АД и ПЧ работают и ПЧ регулируется нормально. Если же забиваем в ПЧ параметры АД 2кВт - ПЧ его в упор не видит и перестает работать. Далее подключаем АД- 30кВт, забиваем его параметры - ПЧ уже работает нормально. |
|
|
29.3.2017, 20:44
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 |
Спасибо.
-------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
|
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|