Привет всем.
Кто нибудь имеет опыт составления актов проведения технического обслуживания Преобразователей частоты. Какие параметры проверяем (напряжение, ток, частота)? Какие действия выполняем (продувка, протяжка контактов)? Может еще что то? -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
|
|
|
|
21.3.2017, 19:54
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23337 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
первые две ссылки тыц.
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
| Гость_Гость Рин_* |
22.3.2017, 7:26
Сообщение
#3
|
|
Гости |
Как у нас:
Настройка частотника производится при его монтаже, параметры настроек записываем в виде протокола. Далее в настройки более не лезем. У нас завод с повышенной запыленностью, частотники стоят в шкафах, но пыли всё равно в частотниках много. Поэтому (если есть возможность) 1 раз в квартал продувка воздухом, протяжка силовых контактов Далее по обстоятельствам: когда пыль продуть уже невозможно, а иногда и частотник отключается от превышения температуры из-за той же уже затвердевшей пыли, то частотник снимаем, везем в мастерскую, на столе полностью разбираем, моем детали, чистим платы. При этом практически всегда меняем термопасту под силовыми модулями, обновляем лак покрытия плат. Работа занимает 1,5 рабочих дня на 2 человека. 1 день разборка, чистка, ночью сушится, 2 день сборка и включение в работу. |
|
|
29.3.2017, 20:42
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 |
Спасибо.
-------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
|
|
|
|
31.3.2017, 5:49
Сообщение
#5
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 15.8.2015 Пользователь №: 46402 |
Какие параметры проверяем (напряжение, ток, частота)? Какие действия выполняем (продувка, протяжка контактов)? Может еще что то? Если пыли много на предприятии, то вскрывать минимум раз в год. В зависимости от конструкции, иногда что бы почистить частотник приходится разобрать его до основания. При очистке используйте пылесос, кисточку (хотя сам на сахарном заводе чистил чуть ли не кёрхером). Если нормальное помещение (нет пыли и т.д.) может быть и нет смысла лезть в частотник. Так же не забывайте про: - вентиляторы - контакты - проверку кабелей - проверку конденсаторов Так же обычно в инструкция указана проверка мегаоометром частотника ( не делал никогда, хотя я думаю на 500В криминала нет никого) P. S Как правило в инструкции производителя есть указания по обслуживанию. Когда разобрал в первый раз, собирал почти 3 дня. |
|
|
3.4.2017, 10:14
Сообщение
#6
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1392 Регистрация: 27.2.2006 Из: село Самбек Пользователь №: 4940 |
Кто нибудь имеет опыт составления актов проведения технического обслуживания Преобразователей частоты. Какие параметры проверяем (напряжение, ток, частота)? Какие действия выполняем (продувка, протяжка контактов)? Может еще что то? Вообще-то должен быть утверждённый регламент ТО и ППР, где всё это перечислено и описано, а не сочинять это всё экспромтом при составлении акта. -------------------- энге елдыбабай!
|
|
|
3.4.2017, 11:04
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
А в РЭ всё должно быть.
|
|
|
|
|
6.4.2017, 9:43
Сообщение
#8
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 |
Как у нас: Посмотретьбы как вы его полностью разбираете, хоть бы один раз. Вы не будете так добры чтобы сфотографировать полностью разобранный современный частотник. Спасибо.Настройка частотника производится при его монтаже, параметры настроек записываем в виде протокола. Далее в настройки более не лезем. У нас завод с повышенной запыленностью, частотники стоят в шкафах, но пыли всё равно в частотниках много. Поэтому (если есть возможность) 1 раз в квартал продувка воздухом, протяжка силовых контактов Далее по обстоятельствам: когда пыль продуть уже невозможно, а иногда и частотник отключается от превышения температуры из-за той же уже затвердевшей пыли, то частотник снимаем, везем в мастерскую, на столе полностью разбираем, моем детали, чистим платы. При этом практически всегда меняем термопасту под силовыми модулями, обновляем лак покрытия плат. Работа занимает 1,5 рабочих дня на 2 человека. 1 день разборка, чистка, ночью сушится, 2 день сборка и включение в работу. Автору совет простой продувай почаще сухим воздухом, В бумагах пиши что хочешь, но не пытайся разбирать, пусть он сгорит без вашей помощи. Сообщение отредактировал шахтер - 6.4.2017, 9:44 |
|
|
7.4.2017, 8:33
Сообщение
#9
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 473 Регистрация: 4.4.2017 Пользователь №: 52093 |
Не слушайте уж очень грамотных "специалистов", которые видимо могут только пальчиками тыкать. Руками работать бояться или не умеют.
Мы тоже разбираем частотники, когда продувка от пыли уже не помогает. Разбирали разные АББ, данфосс, сименс. Нужны только хорошие ключи. А куда деваться, выкидывать что ли. И не сгорают, а работают. Как будет такой случай, фотки выложу. Сообщение отредактировал НИР - 7.4.2017, 8:33 |
|
|
7.4.2017, 15:52
Сообщение
#10
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 |
Не слушайте уж очень грамотных "специалистов", которые видимо могут только пальчиками тыкать. Руками работать бояться или не умеют. Это я так понял вы мне? Сдается мне вы тот частотник видели очень издалека. А у меня даже дома есть два штуки.Вот вам не то что фото а даже кино про один мой частотник.Мы тоже разбираем частотники, когда продувка от пыли уже не помогает. Разбирали разные АББ, данфосс, сименс. Нужны только хорошие ключи. А куда деваться, выкидывать что ли. И не сгорают, а работают. Как будет такой случай, фотки выложу. https://youtu.be/pQwwHxAD74w И сделал я это несколько лет назад, вы в то время как я понял к частотнику еще лампочки подключали?.А разбирать там если модель современная, чтобы не распаивать конечно, кроме крышки поснимать и все, не ну экранчик тоже не проблема отстегнуть .это понятно.А при плотности пайки в частотнике с паяльником туда лучше и не лезть без острой необходимости. Сообщение отредактировал шахтер - 7.4.2017, 16:13 |
|
|
|
|
| Гость_Гость_* |
7.4.2017, 19:02
Сообщение
#11
|
|
Гости |
Ах у самого аж два дома , может даже включал. а может даже разбирал сидя в шахте. Другим почему то не советует.
А почему другим нельзя? Вот где и вырисовывается профи. |
|
|
| Гость_Гость_* |
7.4.2017, 19:29
Сообщение
#12
|
|
Гости |
Вообще
Ша тер , а про паяльник-ки был разговор? |
|
|
8.4.2017, 11:26
Сообщение
#13
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1120 Регистрация: 1.4.2011 Пользователь №: 22263 |
А разбирать там если модель современная, чтобы не распаивать конечно, кроме крышки поснимать и все, не ну экранчик тоже не проблема отстегнуть .это понятно.А при плотности пайки в частотнике с паяльником туда лучше и не лезть без острой необходимости. Дык и не лезут.Мощные промышленные частотники без проблем собираются и разбираются, при условии, что руки растут из нужного места и котелок отдает отчет тому, что они делают В мощных частотниках практически все соединения между платами управления, контроля и защиты на шлейфах с разъемами. Если какая плата "крякнула" то ее меняют целиком, а не тыкают 60Вт ЭПСН паяльником в SMD монтаж. Вся сила, как-то: модули IGBT, диодные сборки, резисторы токовых шунтов, электролитические конденсаторы... Все это соединено шинками, под болтовое соединение. Разобрать чтобы - паяльник не треба. Главное всю последовательность действий при разборке - запоминать\записывать, а то получится потом - ой! откуда это, а это куда Другое дело, если частотник на 500Вт с однофазным питанием, размером с пару пачек сигарет для питания точила в гараже. Там все собрано практически на одной плате. И очень компактно. Разбирать его тот еще геморрой, и без опыта такой работы в него лучше не соваться. Но при наличии определенных навыков и это под силу. Сообщение отредактировал Marten - 8.4.2017, 11:37 -------------------- Dixi et animam levavi
|
|
|
9.4.2017, 10:13
Сообщение
#14
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 |
Marten, допустим, мощных у меня нет. В основном не больше 30 кВт. вопрос простой как часто вы те частотники разбираете чисто для профилактики. А то вот работаю на заводе больше 10 лет. Частотников около сотни, мощность до 30кВт. Продувать да продуваем потому как производство очень пыльное, но чтобы разбирать нет. За эти годы спалили не больше трех штук. Разбирать или нет это не в моей компетенции. да и каким боком электрик к тому частотнику чтобы я его разбирал? Мне и своих проблем хватает. Так что искренне считаю проблема выдуманная, продуть и пусть работает, сгорит, барин новый купит.Тем более 10 лет это для частотника приличный срок ему уже на пенсию пора.
|
|
|
9.4.2017, 18:17
Сообщение
#15
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1120 Регистрация: 1.4.2011 Пользователь №: 22263 |
Цитата вопрос простой как часто вы те частотники разбираете чисто для профилактики. А то вот работаю на заводе больше 10 лет. Частотников около сотни, мощность до 30кВт. Продувать да продуваем потому как производство очень пыльное, но чтобы разбирать нет. Ну признаться честно, если только для профилактики, то конечно - полностью не разбираем. Точнее разбираем но не полностью Все как Вы говорили, продувка, протяжка и достаточно. Шахтер, признаю, Вы выиграли дискуссию. Согласен, для периодических осмотров полная разборка частотника вовсе не нужна. Более того - вредна. А так - потрошить частотник раз в квартал, чтобы сменить термопасту под модулями, хм.., а что с родной термопастой не так? производители небось поддельный оверклокерский Arctic Cooling MX-4 используют... ага, а мы старой доброй КПТ-8 помажем. Или разобрать и "залачить" вдруг возникшие проплешины плате... Это что? эксплуатация частотника в супер химически агрессивной среде получается, либо производитель такой, что сэкономил на нормальном кремний-полимерном лаке, и паркетным лаком пользуется? Уух. Херассе порянку накатал. Однако остаюсь при своем мнении - Разборка и сборка ПЧ не такая уж архисложная задача, как кажется на первый взгляд. -------------------- Dixi et animam levavi
|
|
|
9.4.2017, 20:04
Сообщение
#16
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1120 Регистрация: 1.4.2011 Пользователь №: 22263 |
Цитата А то вот работаю на заводе больше 10 лет. Частотников около сотни, мощность до 30кВт. Отличный у Вас барин. У меня же барЬЁ орет - дали три кило г...на, фирменного, срок 3 дня, получи 2,75кг конфеток... Иначе, - извините, за ворота, с трудовой... с конца очереди....... проблема выдуманная, продуть и пусть работает, сгорит, барин новый купит.Тем более 10 лет это для частотника приличный срок ему уже на пенсию пора. Должное отдать нужно - ПЧ фирмы D----ss, трудятся до сих пор (установлены с 2002г.), правда они "малыши" 11кВт всего и их 16шт, с момента установки их не трогали вообще (клеммы даже не протягивали - это не я, это они! -------------------- Dixi et animam levavi
|
|
|
4.5.2017, 7:52
Сообщение
#17
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 473 Регистрация: 4.4.2017 Пользователь №: 52093 |
По тех осблуж частотников, как то сам пообещал тем кто не верит, выложить фото разборки частотника.
Вот привезли на ревизию частотник Данфосс , 75кВт. ( на заводе используем частотники до 250кВт) , данный частотник отключается от перегрева. Видимо будем менять вентилятор, заодно полностью очистим внутренности от закоксовавшейся пыли. Предварительно, на улице, продули и почистили, чтобы не заносить в помещение много грязи. Пока такие фото.
Прикрепленные файлы
|
|
|
4.5.2017, 9:18
Сообщение
#18
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 473 Регистрация: 4.4.2017 Пользователь №: 52093 |
Частотник разобрали, далее осторожно промываем все детали, платы, IGBT модули, меняем термопасту. Заново покрываем платы защитным лаком. Собираем.
На этом частотнике, вентилятор менять не пришлось, перегрев был из-за большой пыли на платах и модулях. Данфосс разбирается хорошо, Сименсы или АББ подольше. Так чистить начали лет 5 назад от безысходности, не выкидывать же частотник. Помогает. Фото выложил для Шахтера , он просил в сообщении 8 этой темы. Сообщение отредактировал НИР - 4.5.2017, 10:50
Прикрепленные файлы
|
|
|
5.5.2017, 7:19
Сообщение
#19
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 473 Регистрация: 4.4.2017 Пользователь №: 52093 |
Вчера к концу рабочего дня все детали частотника полностью промыли, почистили и положили сушиться.
Некоторые детали на фото (силовые диодные и транзисторные модули, платы, вентилятор...) Сегдня будем собирать. Обычно: Время выполнения работ: разборка - 3 часа, промывка и чистка деталей - 4 часа, сборка, проверка и параметрирование частотника - 3 часа. Считаю, что просьбу Шахтера (в сообщ.
Прикрепленные файлы
|
|
|
10.5.2017, 19:07
Сообщение
#20
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 10.5.2017 Пользователь №: 52260 |
Защита IP54 по нему плачет.
У нас около сотни альтиваров серии 61 и 630. Стоят в очень чистых помещениях с кондиционерами, там электрики раз в месяц полы моют. ТО делаем 1-2 раза в год вместе с двигателями. Осмотр, протяжка силовых контактов. Шнайдер больше ничего не просит |
|
|
![]() ![]() ![]() |
|