Всем доброго времени суток.
Вопрос следующий - в ТУ на подключение прописано 2 МВт. Трансы на вводном РП у меня 2*2500 кВА. Уставка МТЗ вводной ячейки (до транса) отстроена от номинальной мощности транса (т. к. я этой уставкой защищаю транс, а не ограничиваю объект в потребляемой мощности). Высылаю в энергоснабжающую организацию свою уставку чтобы те отстроились, на что они говорят - "Мы вам даем 2 МВт , поэтому ток ограничиваем 300А (по 6 кВ), так что загрубляйте у себя сами уставку на трансах". Как в такой ситуации извините за выражение "правильно себя вести"? |
|
|
kotpikot вопрос по согласованию МТЗ с СПП 21.3.2017, 10:42
100778 Соглашаться 21.3.2017, 10:46
kotpikot Цитата(100778 @ 21.3.2017, 10:46) Соглаша... 21.3.2017, 10:58
с2н5он не соглашаться, дано 2 МВт, пусть сами отстраивают 21.3.2017, 11:13
kotpikot Цитата(с2н5он @ 21.3.2017, 11:13) не согл... 21.3.2017, 11:41
с2н5он при 1,99999 МВА их защита сработает? 21.3.2017, 12:23
kotpikot Цитата(с2н5он @ 21.3.2017, 12:23) при 1,9... 21.3.2017, 12:39
бармалей Соглашаться. Они правы 21.3.2017, 12:45
с2н5он не внимательно прочитал сначала, они правы
контрол... 21.3.2017, 12:45
Pantryk Цитатат. к. я этой уставкой защищаю транс
ЦитатаУ ... 21.3.2017, 13:04
kotpikot Цитата(Pantryk @ 21.3.2017, 13:04) На вво... 21.3.2017, 14:52![]() ![]() ![]() |
|