Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

КРУ-10 кВ + 4хКТП в стесненных условиях

kotpikot
сообщение 15.3.2017, 23:16
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 65
Регистрация: 20.4.2012
Пользователь №: 27126



Все решено, спасибо, выбран вариант к которому изначально склонялись

Сообщение отредактировал kotpikot - 23.3.2017, 9:35
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- kotpikot   КРУ-10 кВ + 4хКТП в стесненных условиях   15.3.2017, 23:16
- - с2н5он   нарисовали бы   16.3.2017, 0:12
- - Ваня Иванов   Уважаемый kotpikot! Предлагаю Вам свой вариант...   16.3.2017, 13:39
- - kotpikot   Ваня Иванов, Благодарю! Перегородка к сожален...   16.3.2017, 14:52
- - Pantryk   Главное не забывайте, что при длине щита более 7 м...   16.3.2017, 15:11
- - kotpikot   По поводу переноса на первый этаж - согласен что б...   16.3.2017, 15:37
- - Pantryk   Вы массу трансов конструкторам покажите и тогда уж...   16.3.2017, 15:39
- - Ваня Иванов   Уважаемый kotpikot, я всё-таки не советовал бы Вам...   16.3.2017, 15:51
|- - kotpikot   Цитата(Ваня Иванов @ 16.3.2017, 15:51) Ув...   16.3.2017, 16:53
- - 100778   Используйте компактное оборудование на 10 кВ типа ...   16.3.2017, 20:47
- - просто Гоша   Я, мяхко говоря, в ахуе, дарагая редакция ... Ладн...   16.3.2017, 21:28
- - Ваня Иванов   Цитата(просто Гоша @ 16.3.2017, 21:28) .....   17.3.2017, 0:39
- - kotpikot   Ваня Иванов, большое спасибо за участие! Ваш в...   17.3.2017, 10:27
- - Ваня Иванов   Цитата(kotpikot @ 17.3.2017, 10:27) ...ес...   18.3.2017, 18:38


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 8.11.2025, 4:15
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены