Подскажите как делать правильно проводку?
Купил провод медный трехжильный на 2,5 кв. (белый, плоский каждый провод в изоляции и внешняя изоляция). Нужно ли ложить его впластиковую гофру для подвода к розеткам? Дом деревянный - стены деревянные. ложить буду под потолком и спускать вниз к розеткам. Закрывать стены и потолок буду гипсокартоном. Как правильно сделать, чтобы через несколько проблем не возникло? На свет отдельно есть двухжильный провод в двойной изоляции. нужно ли на него гофру? |
|
|
|
|
15.3.2017, 18:44
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2069 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 |
А если по теме: хозяин барин. За гипсокартоном лучше тянуть в гофре - хоть какая-то защита от повреждений от острых краев профилей при монтаже ГКЛ. Постарайтесь не экономить на проводе (тем более если он белый), делайте проводку с минимальным количеством распаечных коробок, а лучше вообще без них. |
|
|
15.3.2017, 21:22
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 |
чем лучше? как без коробок то? от каждой розетки к щитку тянуть?
-------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
|
|
15.3.2017, 21:23
Сообщение
#4
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 15.3.2017 Пользователь №: 51963 |
Уточняю какой провод - ШВВП 3х2,5, Напряжение 0,38 кВ.
А на что влияет цвет? Тянуть прямо к распредкоробке (к автомату) возле щитка? У меня по каждой комнате будет 3 блока розеток. А комнат жилых тоже 3(три). Это сколько ж автоматов будет? Или я неправильно понял? Профиля под гипсокартон уже приделаны. Вопрос был задан потому что подумал про пожароопасность и про мышей Сообщение отредактировал Александр07 - 15.3.2017, 21:28 |
|
|
|
|
15.3.2017, 21:28
Сообщение
#5
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 26.2.2017 Пользователь №: 51809 |
смотря сколько у вас в блоке будет розеток и какую технику вы будете подключать в них
|
|
|
15.3.2017, 21:59
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 |
ШВВП 3х2,5 не бывает по госту
-------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
|
|
| Гость_Гость сочувствующий_* |
15.3.2017, 22:19
Сообщение
#7
|
|
Гости |
Уточняю какой провод - ШВВП 3х2,5, Напряжение 0,38 кВ. 1. У Вас не провод, а шнур, вот его назначение: "ШВВП — шнур соединительный ГОСТ 7399–97 Назначение: подвижное и неподвижное присоединение различных электрических машин, приборов, теле- и радиоаппаратуры, электроинструмента и других подобных установок бытового и промышленного назначения к электрическим сетям с номинальным напряжением до 380 В систем 380/380 или 380/660 В.; Цитата ... Дом деревянный - стены деревянные. ложить буду под потолком и спускать вниз к розеткам. Закрывать стены и потолок буду гипсокартоном. ... Для Ваших условий минимум нужен ПРОВОД (а не шнур) ВВГнг, ещё лучше ВВГнг-LS. ВВГнг - не распространяет горение; ВВГнг-LS - LS означает низкое дымо и газовыделение. |
|
|
|
|
15.3.2017, 22:24
Сообщение
#8
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2069 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 |
Уточняю какой провод - ШВВП 3х2,5, Напряжение 0,38 кВ. А на что влияет цвет? Тянуть прямо к распредкоробке (к автомату) возле щитка? У меня по каждой комнате будет 3 блока розеток. А комнат жилых тоже 3(три). Это сколько ж автоматов будет? Или я неправильно понял? Профиля под гипсокартон уже приделаны. Вопрос был задан потому что подумал про пожароопасность и про мышей 1. прокладывайте в гофре, иначе реально можно об профиля изоляцию ободрать 2. цвет - только ВВГ бывает черный 3. ШВВП - гибкий многожильный провод, придется оконцовывать гильзами или лудить, иначе "колхоз" 4. Автоматы- по одному на розетки каждого помещения (16 А), освещение достаточно разделить на 2 группы (АВ по 10 А), на АВ розеточной группы кухни и стиралки - поставьте дифавтоматы 16 А 30 мА, общий на вводе 25 А. 5. Проводка без распаек - очень просто - заводите на выключатель "петлей", одна жила "фаза" разрывается выключателем. Розетки одной комнаты - соединяйте "шлейфом", скрутки пропаивать. 6. Пожароопасность - ставьте качественные розетки, 99% возгораний из-за плохих контактов. 7. Мыши- не проклыдывайте проводку жирными руками, чтобы провода ничем вкусным не пахли |
|
|
15.3.2017, 22:25
Сообщение
#9
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 320 Регистрация: 6.11.2016 Пользователь №: 50428 |
Вопрос был задан потому что подумал про пожароопасность и про мышей Правильно подумали. Гофра от мышек не спасёт, нужна мет. труба. Самый лучший для вас вариант - это короба, конечно эстетика страдает, но безопасность вашей семьи превыше. На кабеле вы конечно зря съэкономили, но раз уж купили, в принципе не критично. |
|
|
15.3.2017, 22:45
Сообщение
#10
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 15.3.2017 Пользователь №: 51963 |
5. Проводка без распаек - очень просто - заводите на выключатель "петлей", одна жила "фаза" разрывается выключателем. Розетки одной комнаты - соединяйте "шлейфом", скрутки пропаивать. Так действительно будет экономно. На какую мощность будет расчитан этот шнур при таком подключении? Правильно подумали. Гофра от мышек не спасёт, нужна мет. труба. Самый лучший для вас вариант - это короба, конечно эстетика страдает, но безопасность вашей семьи превыше. На кабеле вы конечно зря съэкономили, но раз уж купили, в принципе не критично. Есть и короб правда немного. только провод я буду ложить за гипсокартоном. А поподробнее про кабель... Какой ? сечение? ШВВП брал потому что он в двойной изоляции (думал что без гофры обойдусь) ШВВП я не распаковывал (бухта). могу поменять. вопрос просто в цене... (по стоимости не знаю что дешевле) Сообщение отредактировал Александр07 - 15.3.2017, 22:50 |
|
|
|
|
16.3.2017, 0:03
Сообщение
#11
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
1. ШВВП не предназначен для стационарной проводки (и срач тут не причём).
2. На территории РФ предельное сечение этого шнурка 0,75 мм2 3. На Украине могут выпускать бОльшего сечения, но сомневаюсь, что местные нормативы допускают его использовать в деревянном домостроении хоть и в гофре в стационарной проводке. 4. Если можно сдать, то лучше так и поступить. 5. Чтобы исключить применение металлических труб, то лучше применить приличный кабель и проложить в кабель-каналах и электротехнических плинтусах. Всё ИМХО -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
16.3.2017, 9:49
Сообщение
#12
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1880 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 |
|
|
|
16.3.2017, 10:16
Сообщение
#13
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 |
Зачем? Так же пойдёт увеличение расстояния по сравнению с тем, что кабель будет прокинут напрямую. За гипсухой то его от чего защищать?
Если человек решил уже пробрасывать кабеля за перегородкой зачем его агитировать за другой способ? Зы. Если уж на то пошло то теплоизоляция (а ГКЛ ей и является) нужна снаружи, а не внутри. |
|
|
16.3.2017, 10:38
Сообщение
#14
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2069 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 |
Интересно ... а те же мет_профиля, на которые крепится гипсокартон ... можно использовать как лотки/коробы? я один раз использовал на складе магазина, устраняя замечания пожарного инспектора: по кирпичной стене открыто был проложен кабель примерно 4х10 (или даже 16) , пожарник сказал "низзя" Просто закрыл его тем самым профилем сверху - пожарник "удовлетворился" |
|
|
17.3.2017, 0:29
Сообщение
#15
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1728 Регистрация: 12.11.2008 Из: Украина Пользователь №: 12557 |
Если будет простой ШВВП - то в штукатурке 10 мм с каждой стороны, если кабель в исполнении НГ - можно подложить жесть, выступающую на 10 мм с каждой стороны.
ШВВП будет служить так же, как и ВВГ. Отдельные вопросы - исполнение изоляции (пожарная безопасность) и оконцевание. -------------------- I⚡⚡U/R