Нагрузка трансформатора

Alexsandr K
сообщение 24.4.2007, 11:28
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 24.4.2007
Пользователь №: 8587



Существуют ли нормативные документы регламентирующие правила присоединения нагрузки к трансформатору?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
МЭИ
сообщение 24.4.2007, 13:08
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Модераторы
Сообщений: 24
Регистрация: 21.12.2006
Пользователь №: 7942



Уточните пожалйусто вопрос... как понять правила присоединения нагрузки...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alexsandr K
сообщение 24.4.2007, 13:36
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 24.4.2007
Пользователь №: 8587



Какой мощности нагрузку нужно подключать к трансформатору для наименьших потерь? Нужно ли брать какой то запас по мощности трансформатора, если наращивать мощность нагрузки не предпологаеться?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Flash
сообщение 24.4.2007, 13:47
Сообщение #4


Специалист
*****

Группа: Модераторы
Сообщений: 630
Регистрация: 14.10.2006
Из: г. Белгород
Пользователь №: 7130



оптимально 75 % от мощности тр-ра, а вообще более 85 нежелательно..


--------------------
Когда я ем - я глух и нем, чертовски быстр и дьявольски умён
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alexsandr K
сообщение 24.4.2007, 14:24
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 24.4.2007
Пользователь №: 8587



Цитата(Flash)
оптимально 75 % от мощности тр-ра, а вообще более 85 нежелательно..

Спасибо. Но все же повторюсь icon_smile.gif
Где то это нормируеться, или сующествуют какие либо правила?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Flash
сообщение 24.4.2007, 14:36
Сообщение #6


Специалист
*****

Группа: Модераторы
Сообщений: 630
Регистрация: 14.10.2006
Из: г. Белгород
Пользователь №: 7130



Извини, не могу бумажку подсказать... icon_confused.gif
В букваре по снабу (сижу, читаю) это написано как "Правило...", и когда учился - так-же учили - "... 70-75% оптимальная загрузка, чтобы при выходе из строя одного тр-ра другой смог тянуть за двоих с 40% перегрузкой..."


--------------------
Когда я ем - я глух и нем, чертовски быстр и дьявольски умён
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евгений
сообщение 24.4.2007, 15:42
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1316
Регистрация: 16.12.2003
Пользователь №: 550



Встречал такую фразу "перегрузочная способность и аварийный режим работы регламентируется заводом изготовителем". Если нагрузка ровная и не будет увеличиваться со временем, а ТП однотрансформаторная - грузи близко к 100%. Недогруз транса - вынужденная мера для надежности, но невыгодная по деньгам.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Тор_*
сообщение 24.4.2007, 20:18
Сообщение #8





Гости






подскажите пожалуйста какя защита должна быть у транса и подстанции 35/10. и как её расчитать. или где найти?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Тор_*
сообщение 24.4.2007, 20:24
Сообщение #9





Гости






еще вопрос на засыпку. ТТ с высокой стороны 35кВ - что к ним присоединяют и какая у всего этого мощность?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
МЭИ
сообщение 25.4.2007, 11:43
Сообщение #10


Заглянувший
*

Группа: Модераторы
Сообщений: 24
Регистрация: 21.12.2006
Пользователь №: 7942



Недогруз трансформаторв так же нужен при выводе одного транса в ремонт, тогда второй транс берет нагрузку обоих...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лёха
сообщение 25.4.2007, 13:47
Сообщение #11


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 147
Регистрация: 11.10.2006
Пользователь №: 7098



Цитата
подскажите пожалуйста какя защита должна быть у транса и подстанции 35/10.

У трансформатора основные - дифзащита, газовая, струйная РПН (если таковой меется). Резервные - МТЗ-35, МТЗ-10. А на самой подстанции наворотить можно чего угодно - и дуговую поставить, логическую защиту шин, защиту от замыканий на землю, от перегруза, токовую коммерческую...Смотря сколько денег есть...
Цитата
еще вопрос на засыпку. ТТ с высокой стороны 35кВ - что к ним присоединяют и какая у всего этого мощность?

Начиная от измерительных приборов, заканчивая дифзащитой, МТЗ-35, контролем тока в цепях ЗМН и тп...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Тор_*
сообщение 25.4.2007, 18:16
Сообщение #12





Гости






Спасибо! я просто диплом пишу и всё гораздо проще. с низкой стороны поставлю МТЗ и ТО. проблемы с высокой 35кВ. чем проще тем лучше. Еще вопрос - при расчете ТО учитывать транс 10/0,4 (в смысле замыкание на шинах 0,4). если да то брать ближайший транс или дальний? (просто от руководителя ничего не добьёшься)
[/list]
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евгений
сообщение 26.4.2007, 7:10
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1316
Регистрация: 16.12.2003
Пользователь №: 550



ТО через трансформатор не почувствует КЗ - отсечка только линию защищает.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лёха
сообщение 26.4.2007, 14:33
Сообщение #14


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 147
Регистрация: 11.10.2006
Пользователь №: 7098



Цитата
ТО через трансформатор не почувствует КЗ - отсечка только линию защищает.

Так ему ТО и надо отстроить так, чтоб она не чувствовалоа короткое за ТСН-ном.
Цитата
Спасибо! я просто диплом пишу и всё гораздо проще. с низкой стороны поставлю МТЗ и ТО. проблемы с высокой 35кВ. чем проще тем лучше.

Трансформатор, как я понимаю, понижающий. И то, что вы поставили с низкой стороны - защищает лишь секции шин 10кВ и резервирует отказ отходящих фидеров на отключение при КЗ. Сам трансформатор от внутренних повреждений не защищается в этом случае вообще. Сечас основное, чем защищается Т - дифзащита и газовая, ставьте их...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Тор_*
сообщение 4.5.2007, 21:50
Сообщение #15





Гости






Еще раз спасибо! да, ТО у меня защищает отходящие линии. на 3-х фидерах получилось что ток намагничивания больше трехфазного кз в конце линии(с учетом сопротивления ТП 10/0,4) и по чувствительности соответственно не проходит. Что делать? написать что ТО защищает только линию без Транса 10/0,4?
Еще вопрос - выдержку времени на МТЗ как-нибудь проверяем? Просто принимаем по рекомендациям 0,5 с (для РТ-81) и все, да?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Y_001
сообщение 7.5.2007, 21:03
Сообщение #16


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 7.5.2007
Из: Республика Коми
Пользователь №: 8670



[quote=Тор] проблемы с высокой 35кВ. чем проще тем лучше.[list]
В выборе защит трансформатора слово "проще" нужно воспринимать только к исполнению самой защиты. А принимать нужно те защиты, которые оговорены правилами. Газовая защита обязательна, т.к. только ОНА может защитить Т от внутренних повреждений, таких как межвитковое КЗ, пожар стали магнитопровода, понижение уровня масла и.т.д., т.е. те повреждения при которых токи КЗ малы, или вообще отсутствуют (ТТ их не чувствуют), но при этом сам факт наличия дефекта присутствует.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Тор_*
сообщение 8.5.2007, 19:23
Сообщение #17





Гости






Понятно, спасибо, а газовую защиту мы просто принимаем или нужно расчитывать какие-то её параметры? и где это лучше изложено?[/quote]
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
VELZEVUL
сообщение 8.5.2007, 20:27
Сообщение #18


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 199
Регистрация: 10.6.2005
Из: г. Верхнеудинск
Пользователь №: 2855



Для газовой защиты выбирается только тип реле, которое монтрируется непосредственно на трансформаторе
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 8.5.2007, 23:25
Сообщение #19





Гости






Цитата(VELZEVUL)
Для газовой защиты выбирается только тип реле, которое монтрируется непосредственно на трансформаторе

Верно. Есть только пару моментов, это можно указать в пояснительной записке в конце раздела про газовую защиту: при монтаже газового реле для беспрепятственного прохода газов в сторону расширителя, а именно в само ГР, должен быть этакий уклон: не менее 1% у крышки Т и не менее 2% у маслопровода. Т.е. этим обеспечивается накапливание ВСЕГО газа в ГР. Второй момент - действие газ.защиты на отключение Т необходимо выполнять с самоудерживанием, дабы обеспечить отключение Т при кратковременном замыкании или вибрации нижнего контакта ГР (необходимо проработать устройство ГР), которые могут возникнуть от толчков потоков масла при бурном (аки турбулентном-icon_smile.gif) газообразовании, т.е. когда Т делает типа буль-буль. А для диплома достаточно выбрать тип реле, как посоветовал VELZEVUL, а то что я предложил просто знай при защите.
P.S. у меня в РЭС используются газовые реле BF-80/Q и BF-50/10.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Y_001
сообщение 8.5.2007, 23:28
Сообщение #20


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 7.5.2007
Из: Республика Коми
Пользователь №: 8670



Цитата(VELZEVUL)
Для газовой защиты выбирается только тип реле, которое монтрируется непосредственно на трансформаторе

Верно. Есть только пару моментов, это можно указать в пояснительной записке в конце раздела про газовую защиту: при монтаже газового реле для беспрепятственного прохода газов в сторону расширителя, а именно в само ГР, должен быть этакий уклон: не менее 1% у крышки Т и не менее 2% у маслопровода. Т.е. этим обеспечивается накапливание ВСЕГО газа в ГР. Второй момент - действие газ.защиты на отключение Т необходимо выполнять с самоудерживанием, дабы обеспечить отключение Т при кратковременном замыкании или вибрации нижнего контакта ГР (необходимо проработать устройство ГР), которые могут возникнуть от толчков потоков масла при бурном (аки турбулентном-icon_smile.gif) газообразовании, т.е. когда Т делает типа буль-буль. А для диплома достаточно выбрать тип реле, как посоветовал VELZEVUL, а то что я предложил просто знай при защите.
P.S. у меня в РЭС используются газовые реле BF-80/Q и BF-50/10.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения