Подбор АВ для цеха |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Подбор АВ для цеха |
8.3.2017, 15:42
Сообщение
#1
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 366 Регистрация: 12.8.2013 Из: Казахстан Пользователь №: 34909 |
Здравствуйте! Решили заменить ВЛ идущую на цех и купить для защиты линии АВ(выбрали такой ВА55-41-341810-1000А-690AC-НР230AC/220DC-УХЛ3-КЭАЗ. В общем начальство хочет переделать вертикально пропиточные машины с водяной системы на сушку тэнами по воздуху. Сейчас линия АС 50, замена планируется на СИП4 2 в параллель по 240мм2, транс силовой 1000кВа, нагрузка максимальная ожидается около 550кВт. Подойдет ли такой автомат и СИП или можно поставить какой-нить АВ по проще? Протяженность около 300 метров.
Сообщение отредактировал с2н5он - 8.3.2017, 16:07 |
|
|
|
|
8.3.2017, 17:40
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1464 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 |
Для такой мощности автомат подойдет,а какая проблемма в автомате?Какой нашли такой и ставте если вам не критично например дистанционное отклячение или прочее прибамбасы.
|
|
|
10.3.2017, 12:47
Сообщение
#3
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 366 Регистрация: 12.8.2013 Из: Казахстан Пользователь №: 34909 |
Может есть аналогичные автоматы только не с электронным, а тепловым и электромагнитным расцепителями? Они наверняка дешевле
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|