Повышение напряжение в домашней сети , В домашней розетке 230 вольт |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Повышение напряжение в домашней сети , В домашней розетке 230 вольт |
| Гость_Гость_Андрей1984/12_*_* |
11.2.2020, 2:15
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Здравствуйте! У знакомой в новом доме ( от 1 до 5 лет, судя по застройке, не уточнял) в один прекрасный момент вышел из строя холодильник. Сосед ей сказал что был скачек напряжения, что и вызвало поломку. Когда я приехал, через энное количество времени, и произвёл замер, мультиметром, напряжения поступающего в квартиру, сразу после счётчика, оказалось что напряжение составляет 230 +/-1 Вольт. Сам приезд был обусловлен установкой УЗМ-51М для предотвращения выхода из строя бытовой техники. Перенапряжение в сети были обнаружены уже в процессе внедрения УЗМ-51М. В связи с этим у меня два вопроса. 1- какие пределы отключения устанавливать на УЗМ-51М, верхний и нижний? 2- как быть и что делать, к кому обращаться в связи с перенапряжение в сети? Заранее Спасибо за удалённое время.
|
|
|
Гость_Андрей1984/12_* Повышение напряжение в домашней сети 11.2.2020, 2:15
Костян челябинский Где вы увидели перенапряжение? Очень советую ознак... 11.2.2020, 4:32
с2н5он Цитата(Гость_Андрей1984/12_* @ 11.2.2020, 2... 11.2.2020, 7:19
Электромонтёр ЦитатаСосед ей сказал что был скачек напряжения, ч... 11.2.2020, 8:22
Hanss Андрей, возьмите документы, сопровождающие покупку... 11.2.2020, 8:45
Инк В общем случае - 198 ... 253 В. 11.2.2020, 12:23
Электромонтёр Такая точность для УЗМ прямо умиляет. 11.2.2020, 12:37![]() ![]() ![]() |
|