Тр-ры ТСЗ-200/6 и необходимость принудительной вентиляции |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Тр-ры ТСЗ-200/6 и необходимость принудительной вентиляции |
29.5.2017, 12:05
Сообщение
#1
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 688 Регистрация: 19.11.2012 Из: СПб Пользователь №: 29170 |
Коллеги, не силен в непосредственной эксплуатации тр-ов, поэтому прошу помощи.
Строители построили ТП 6/0,4 с стр-ми ТСЗ-2000/6-4шт без принудительной вентиляции обмоток. В проекте были шнайдеровские тр-ры без указания в спецификации конкретной модели, в ПЗ есть фраза о вентиляции (без уточнения естественной или при6нудительной). На чертежах отражены тр-ры с принудительной вентиляцией. На мое замечание о несоответствии, говорят в проекте без принудительного охлаждения. Вопрос, а надо ли? Единственное, что смог сейчас сделать это самый загруженный тр-р снял теплограмму (воздух над обмотками нагрет до 100 град), ток на вторичке 400А, температура обмоток по данным из щита ЩТЗ 57град). |
|
|
Ant29 Тр-ры ТСЗ-200/6 и необходимость принудительной вентиляции 29.5.2017, 12:05
Pantryk как обмотки могут греть воздух до 100гр, если их т... 30.5.2017, 9:20
Valerapol На фото видно, что это не воздух нагрелся, а серде... 30.5.2017, 14:33
Ant29 Цитата(Valerapol @ 30.5.2017, 14:33) На ф... 30.5.2017, 15:59
Pantryk Тепловизор регистрирует инфракрасное излучение. Т.... 31.5.2017, 9:46
Ant29 Цитата(Pantryk @ 31.5.2017, 9:46) Теплови... 31.5.2017, 10:15
Valerapol Опыта эксплуатации таких трансформаторов у меня не... 31.5.2017, 16:46
Ant29 Цитата(Valerapol @ 31.5.2017, 16:46) Опыт... 31.5.2017, 17:02![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 1.11.2026, 12:08 |
|
|
|
|