Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

2 страниц V  < 1 2  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Help! Cтрашное падение U , Падает напряжение в новых недогруженных линиях

100778
сообщение 25.3.2017, 6:31
Сообщение #21


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 373
Регистрация: 24.12.2009
Пользователь №: 16689



Цитата(Ваня Иванов @ 2.3.2017, 16:49) *
они проектируются так, чтобы длительно работать с 50-процентной нагрузкой, но никак не с нагрузкой в 110% и тем более не в 130% !


Вот это новость, сколько лет работаю, только сейчас узнал. Ерунду то не пишите, а как же трансы по третьей категории ? Их то же на 50% только можно загружать ? icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif

Сообщение отредактировал 100778 - 25.3.2017, 6:36
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
DaaN
сообщение 25.3.2017, 8:26
Сообщение #22


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 261
Регистрация: 13.2.2016
Пользователь №: 48318



Цитата(100778 @ 25.3.2017, 6:31) *
Вот это новость, сколько лет работаю, только сейчас узнал. Ерунду то не пишите, а как же трансы по третьей категории ? Их то же на 50% только можно загружать ? icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif

у Ваня Иванов свое видение на электроэнергетику icon_smile.gif
Не стал его уж переубеждать, но на всякий случай подкреплю Ваши слова (на форум ссылку кидать не буду, процитирую оттуда ответы):
1). НТП ЭПП-94 "Проектирование электроснабжения промышленных предприятий":
( было в СН 174-75 "Инструкция по проектированию электроснабжения промышленных предприятий" - заменен на НТП ЭПП-94)
7.20. Для трансформаторов цеховых подстанций следует, как правило, принимать следующие коэффициенты загрузки:
- для цехов с преобладающей нагрузкой I категории при двухтрансформаторных подстанциях - 0,65-0,7;
- для цехов с преобладающей нагрузкой II категории при однотрансформаторных подстанциях с взаимным резервированием трансформаторов - 0,7-0,8;
- для цехов с преобладающей нагрузкой II категории при возможности использования централизованного резерва трансформаторов и для цехов с нагрузками III категории - 0,9-0,95.
2). Книга "Выбор и эксплуатация силовых трансформаторов" (Г.Ф.Быстрицкий, Б.И.Кудрин) - для общего развития;

Сообщение отредактировал DaaN - 25.3.2017, 8:27
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
rosck
сообщение 25.3.2017, 16:48
Сообщение #23


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2179
Регистрация: 11.6.2015
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736



Цитата(Эльдар05 @ 25.3.2017, 2:34) *
У ТС использован кабель ААБШв 4х240 мм2, т.е. изоляция - БПИ. Поэтому Ваши ссылки на таблицы будут не совсем верны.

Я задал свой вопрос в теме, ни как не привязанный к данному типу кабеля.
Но все равно интересно почему для этого кабеля нагрузка в земле меньше чем в воздухе.
Вернуться в начало страницы