![]() Help! Cтрашное падение U , Падает напряжение в новых недогруженных линиях |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Help! Cтрашное падение U , Падает напряжение в новых недогруженных линиях |
![]()
Сообщение
#21
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 373 Регистрация: 24.12.2009 Пользователь №: 16689 ![]() |
они проектируются так, чтобы длительно работать с 50-процентной нагрузкой, но никак не с нагрузкой в 110% и тем более не в 130% ! Вот это новость, сколько лет работаю, только сейчас узнал. Ерунду то не пишите, а как же трансы по третьей категории ? Их то же на 50% только можно загружать ? ![]() ![]() ![]() Сообщение отредактировал 100778 - 25.3.2017, 6:36 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#22
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 261 Регистрация: 13.2.2016 Пользователь №: 48318 ![]() |
Вот это новость, сколько лет работаю, только сейчас узнал. Ерунду то не пишите, а как же трансы по третьей категории ? Их то же на 50% только можно загружать ? ![]() ![]() ![]() у Ваня Иванов свое видение на электроэнергетику ![]() Не стал его уж переубеждать, но на всякий случай подкреплю Ваши слова (на форум ссылку кидать не буду, процитирую оттуда ответы): 1). НТП ЭПП-94 "Проектирование электроснабжения промышленных предприятий": ( было в СН 174-75 "Инструкция по проектированию электроснабжения промышленных предприятий" - заменен на НТП ЭПП-94) 7.20. Для трансформаторов цеховых подстанций следует, как правило, принимать следующие коэффициенты загрузки: - для цехов с преобладающей нагрузкой I категории при двухтрансформаторных подстанциях - 0,65-0,7; - для цехов с преобладающей нагрузкой II категории при однотрансформаторных подстанциях с взаимным резервированием трансформаторов - 0,7-0,8; - для цехов с преобладающей нагрузкой II категории при возможности использования централизованного резерва трансформаторов и для цехов с нагрузками III категории - 0,9-0,95. 2). Книга "Выбор и эксплуатация силовых трансформаторов" (Г.Ф.Быстрицкий, Б.И.Кудрин) - для общего развития; Сообщение отредактировал DaaN - 25.3.2017, 8:27 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#23
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 ![]() |
У ТС использован кабель ААБШв 4х240 мм2, т.е. изоляция - БПИ. Поэтому Ваши ссылки на таблицы будут не совсем верны. Я задал свой вопрос в теме, ни как не привязанный к данному типу кабеля. Но все равно интересно почему для этого кабеля нагрузка в земле меньше чем в воздухе. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |