Расчет всей системы СБ+АКБ

Гость_Saiwin_*
сообщение 17.2.2017, 13:30
Сообщение #1





Гости






Вообщем) Решил прикупить солнечную панель (250ВТ солн.бат 24В + АКБ 2х50АЧ гелевая + Конторлер заряда + Инвертор 800Вт пикова 1200) Все это хочу разместить в сарае(кроме инвертора и солн.батареи), растояние от дома до сарая - 4 метра. Вопрос в следуещем: При растоянии 5 метров (от крыши дома(от солн.батареи) до сарая с АКБ)какой лучше взять кабель?? и от сарая(от АКБ) в сам дом к инвертору какое сечение посоветуете, я понимаю чем толще тем лучше но тем и дороже))
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Saiwin
сообщение 17.2.2017, 14:58
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 41
Регистрация: 17.2.2017
Из: Украина\Россия
Пользователь №: 51743



И еще, если кто может знает. Какой можно выбрать холодильник, понимаю, что 100 АЧ, маловато... Но думаю докупить до 200 АЧ. Холодильников на 24 В - нет, или есть по 1000 зеленых.(немецкое) Небольшой для дачи нужен... Автомобильные на эффекте пельтье? ну если в доме 30 градусов летом , то максимум в холодильники +10, мне бы хотябы на 0 выйти, можно еще холодильник А+++. Но цены тоже не маленькие, мне нужен маленький с метр холодильник,для дачи все-же, ну и экономный... Может кто что знает перерыл много интернета.... а эффекта 0
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 17.2.2017, 16:23
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3944
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Вы уже посчитали в какую сумму обойдется солнечная батарея, гелевый аккумулятор и инвертор?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Saiwin
сообщение 17.2.2017, 16:33
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 41
Регистрация: 17.2.2017
Из: Украина\Россия
Пользователь №: 51743



Уже все заказано) Дороговато аккумулятор по 80 баксов 1шт , инвертор 50 баксов, панель 120 долларов итог = 330 долларо округлим до 350 +- . мож комуто понадобиться ну и контрорллер заряда АКБ 30 евро. Вот счас Задумался над проводкой, но мне самое страшное из этого всего крепить панель на крышу,))) А крыша пологая, шиферная. Вобщем не об этом) А и еще вопросик: есть Дизель генератор, можно ли паралельно при его работе подключать к контролеру ALTEK ACM3024Z (не реклама). Через зарядное устройство естественно. МБ ктото сталкивался.

Сообщение отредактировал Saiwin - 17.2.2017, 16:44
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 17.2.2017, 16:49
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3944
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Цитата(Saiwin @ 17.2.2017, 13:30) *
какое сечение посоветуете,


4 кв мм

Сообщение отредактировал Dimka1 - 17.2.2017, 16:50
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Saiwin
сообщение 17.2.2017, 16:54
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 41
Регистрация: 17.2.2017
Из: Украина\Россия
Пользователь №: 51743



Спс, думаю будет достаточно то я смотрел, вобще берут 2 провода по 25 квадратов... но там и панелей по более гдето ватт на 500-600
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 17.2.2017, 16:58
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3944
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Бензогенератор прикупить не дешевле будет? Ну или на худой конец погреб вырыть???

Цитата(Saiwin @ 17.2.2017, 16:54) *
Спс, думаю будет достаточно то я смотрел, вобще берут 2 провода по 25 квадратов... но там и панелей по более гдето ватт на 500-600


Ток в проводе 250/24=10,4А
Потеря напряжения в 4 метровом проводе считаем 0,5В (3%)

Напряжение на входе инвертора 24-0,5=23,5В
Сопротивление двужильного провода 4м
R=0.5/10.4=0.048 Ом

Сечение S=ro*2*L/R=0.0175*8/0.048=2.9кв
Близкий к стандарту 4 кв. Берите его

Сообщение отредактировал Dimka1 - 17.2.2017, 17:07
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Saiwin
сообщение 17.2.2017, 17:29
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 41
Регистрация: 17.2.2017
Из: Украина\Россия
Пользователь №: 51743



Спасибо, главное доходчиво) Погреб... Грунтовые воды поднимаются... по реке выше ГЭС стоит, неизвестно в какой момент воду сбросит. отойду от темы немножко юмора: Купил генератор бензо , боялся что украдут на зиму вырыл яму, закопал его в полиэтилене) весной приехал, а он на половину в воде побывал) еле реанимировал, дорогое удовольствие 700 мл \час работы, с ценами на бензин в 1 долар, да и шумно сильно, использую ДГ только для инструмента и полива(вечером когда солнышко село на часик завожу для полива, можно и АКБ подзарядить)). Вот хочу чтоб можно было свет, телевизор, ноутбук, телефон зарядить.Ну наверно на холодильник не насобираю в этом году, куплю хоть автомобильный) Скучно без света на даче) Ветро генератор неособо он дорогой, да и чтоб его поставить там нужно на 5-10 метро выше высокого дерева ставить , а то будет малоэффективно, был бы ручей , можно былоб мини ГЭС ) А так только солнце и ДГ.
Спасибо за совет. А в самом доме на 3 комнаты уже можно брать сечение на 1.5 квадрата? на лампочки светодиодные
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 17.2.2017, 19:27
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3944
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Цитата(Saiwin @ 17.2.2017, 17:29) *
Спасибо за совет. А в самом доме на 3 комнаты уже можно брать сечение на 1.5 квадрата? на лампочки светодиодные


Да, там токи уже небольшие из-за подъема напряжения на 220. Можно 1.5 кв.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Saiwin
сообщение 17.2.2017, 19:56
Сообщение #10


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 41
Регистрация: 17.2.2017
Из: Украина\Россия
Пользователь №: 51743



А если на 24 вольта освещение, просто инвертор тоже кушает нормально ну 10%... гдето.. я так думаю... хотя я то свет включать буду допустим только ночью на час - 2 максимум , темболее смысл конвертировать на 220 чтоб потом переконвертировалось для зарядки ноутбуков планшета телефона.... А еще вопрс если допустим зарядное для ноутбука 12v 3A 36W , надо просто небольшой трансформаторик 24\12 или это рискованная затея?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 17.2.2017, 20:39
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3944
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Цитата(Saiwin @ 17.2.2017, 19:56) *
А если на 24 вольта освещение, просто инвертор тоже кушает нормально ну 10%... гдето.. я так думаю... хотя я то свет включать буду допустим только ночью на час - 2 максимум , темболее смысл конвертировать на 220 чтоб потом переконвертировалось для зарядки ноутбуков планшета телефона.... А еще вопрс если допустим зарядное для ноутбука 12v 3A 36W , надо просто небольшой трансформаторик 24\12 или это рискованная затея?


трансформатоик не трансформирует постоянный ток.
Если везде оставить 24 в, то тогда провода в квартире должны быть толщиной в палец, либо холодильник, телевизор нужно ставить возле батареи.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей ДД
сообщение 17.2.2017, 20:51
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1832
Регистрация: 6.9.2009
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472



Цитата(Saiwin @ 17.2.2017, 13:30) *
Все это хочу разместить в сарае(кроме инвертора и солн.батареи),
Расстояние инвертор- АКБ минимально, 1-2 метра. Вариант в 5 метров проводом в 4 мм2, на практике не прокатывает. Правильно берут в 25 мм2, я бы и больше посоветовал, но дорого. Инвертор -АКБ только вместе. АКБ-контролер-солн.батарея расстояние любое, при 5 м можно и 4 мм2.

Цитата(Saiwin @ 17.2.2017, 13:30) *
я понимаю чем толще тем лучше но тем и дороже))

Если инвертор разместить в гараже, рядом с АКБ, то в дом 220 В, можно и 4мм2. Ну а на освещение из сарая можно тоже 4 мм2.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 17.2.2017, 21:21
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3161
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Прочитал тему, создалось ощущение, что у автора есть некоторые заблуждения.
Например, при последовательном соединении двух АКБ напряжением Х В, и емкостью Y Ач в результате получим Батарею напряжением 2X В, ёмкостью Y. т.е. ёмкость в Ач останется той же.
Правильно ёмкость измерять в Втч. Пример: АКБ 12 В 50 Ач имеет реальную ёмкость 12 В х 50 Ач = 600 Втч. В ваттчасах, ёмкости всегда складываются, без разницы параллельно или последовательно АКБ соединяются.
Второе. при напряжении блока аккумуляторных батарей 24 В, солнечные батареи надо брать на напряжение в 36-48 В и больше, ограничивается контроллером заряда. Это создаёт запас работоспособности системы при отсутствии прямого солнечного света. Контроллер заряда сам отрегулирует рабочую точку солнечной батареи, чтобы получить максимальную отдачу.
Третье 250 Вт 24 В - параметры солнечной батареи, значит рабочий ток батареи будет в районе 10-12 А, а заряжать аккумулятор в 50 Ач безболезненно можно током только 5 А. Значит правильно настроенный контроллер будет ограничивать ток 5-ю А, остальное будет отсекаться, т.е. прямые потери. Солнечная батарея в два раза меньшей площади и мощности давала бы столько же энергии на зарядку, спасение только одно - половина мощности солнечной батареи будет прямо использоваться на какие-либо потребители. Либо как правильно было замечено автором, - надо докупать ещё аккумуляторов.

Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 17.2.2017, 21:23


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей ДД
сообщение 17.2.2017, 21:45
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1832
Регистрация: 6.9.2009
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472



Цитата(Saiwin @ 17.2.2017, 14:58) *
И еще, если кто может знает. Какой можно выбрать холодильник, понимаю, что 100 АЧ, маловато...

Экономически выгодно и комфортно, обычный холодильник на 220В, инвертор дороговат. Можно на даче смастерить, если желание есть, с элементами пельтье, летом излишки на них сливать, а зимой и так холодно. Я выбрал такой выриант.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Фадик
сообщение 18.2.2017, 0:59
Сообщение #15


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 688
Регистрация: 10.4.2011
Из: ЛиАЗ
Пользователь №: 22413



[quote name='Сергей ДД' date='17.2.2017, 20:51' post='459410']
Расстояние инвертор- АКБ минимально, 1-2 метра. Вариант в 5 метров проводом в 4 мм2, на практике не прокатывает. Правильно берут в 25 мм2, я бы и больше посоветовал, но дорого.

Интересно услышать доводы про сечение аж в 25 мм2. Просто думаю где в этой системе хотя бы ток в100 А может протекать?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей ДД
сообщение 18.2.2017, 1:22
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1832
Регистрация: 6.9.2009
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472



Ну 100 А может и не будет, а 60А легко. 1200Вт/20В=60А. А при 20Вольтах инвертор работать не будет, ему нужно хотя бы 21В

И получается, что на АКБ в 21 еще работает, а у ивертора уже 20 никак, а это не полностью используется заряд. И в итоге 20-30% с АКБ не добираем, при тонких проводах. Цифры с процентами условные, не рассчитывал.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Saiwin
сообщение 18.2.2017, 1:57
Сообщение #17


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 41
Регистрация: 17.2.2017
Из: Украина\Россия
Пользователь №: 51743



Вообщем, перечитал, возможно и не понял суть, на 24-220 инвертора нет либо стоит около 300 долларов, , панель проще переделать) средний провод выводиться(из СБ) можно подключить параллельно. Вобщем давайте рассудим по другому..... Есть АКБ 100 АЧ 12В (2х50) Либо параллельно либо последовательно) Солн.Бат 250 ВТ. Контроллер заряда 24\12 В 20-30 А. Инвертор 1200 ВТ . Нужен ли он вообще(инвертор). Давайте расчитаем, в гугле системы (нашол на 2-3 Квт. )стоит дороже. Вобщем помогите. Я даже не знаю посоветуйте систему...

Цитата(Сергей ДД @ 18.2.2017, 2:22) *
Ну 100 А может и не будет, а 60А легко. 1200Вт/20В=60А. А при 20Вольтах инвертор работать не будет, ему нужно хотя бы 21В

И получается, что на АКБ в 21 еще работает, а у ивертора уже 20 никак, а это не полностью используется заряд. И в итоге 20-30% с АКБ не добираем, при тонких проводах. Цифры с процентами условные, не рассчитывал.


Хмм, пусковые токи 100 ватного холодильника 100ВТ = 6*100 Вт= 600 Ват Но почему-то инверторы пикают(нехватка мощности). Даже если синус чистый... Я на практике не проверял, но на лето сниму на камеру) Посмортим, как все в реальных условиях)

Хорошо , я думаю для пользователей форума, для всех сделаем так.:
1)Потребители: Зарядка телефона(5Wt,планшета20Wt,ноутбука30wt, телевизор60wt , холодильник(автомобильный) 30wt,освещение 10 wt
Потребители все включены одновременно.
2) Источники: АКБ 100 АЧ 12 В ,Солнеч.Панели 250ВТ на 8 часов солнца(лето), ДГ раз в 3 недели на час (20 А 12 В)
Посоветуйте что да как( Хочу сам научится с Вашей помощью , монотонная работа для меня сам клепаю солнечные панели, легко.)
Ночь можно прожить? Если солнечный день? ( АКБ гелевые) Что добавить нужно не хочу прогадать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей ДД
сообщение 18.2.2017, 2:07
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1832
Регистрация: 6.9.2009
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472



А Вам зачем все это? Вы в тайге и электрические провода в десятках километров от Вас? Или решили сэкономить на электричестве и подключении?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Saiwin
сообщение 18.2.2017, 2:14
Сообщение #19


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 41
Регистрация: 17.2.2017
Из: Украина\Россия
Пользователь №: 51743



Если Вы читали выше и внимательней... На острове дача, электричества нет, дорог нет только на катере можно доплыть, а зимой по льду. ( как тайга) В этом и сам кайф)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей ДД
сообщение 18.2.2017, 2:34
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1832
Регистрация: 6.9.2009
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472



Цитата(Saiwin @ 18.2.2017, 1:57) *
Есть АКБ 100 АЧ 12В (2х50) Либо параллельно либо последовательно) Солн.Бат 250 ВТ. Контроллер заряда 24\12 В 20-30 А. Инвертор 1200 ВТ . Нужен ли он вообще(инвертор).

Сдвумя АКБ на 100 Ач, можно только свет в туалете и коридорчике комфортно сделать. Инвертор на 220 нужен для бытовой техники, примерный расчет АКБ здесь . Мой инвертор в 600 Вт, с чистым синусом тянет 200 Вт холодильник, но большинство китайских на 600-800 Вт не тянут, пробовал. 200 Вт китаец не запустил 60Вт 14 дюймовый телик с кинескопом, что удивило. Так что про инверторы и выбор по мощности, зависит от производителя.
Цитата(Saiwin @ 18.2.2017, 1:57) *
Хорошо , я думаю для пользователей форума, для всех сделаем так.:
1)Потребители: Зарядка телефона(5Wt,планшета20Wt,ноутбука30wt, телевизор60wt , холодильник(автомобильный) 30wt,освещение 10 wt
Потребители все включены одновременно.
2) Источники: АКБ 100 АЧ 12 В ,Солнеч.Панели 250ВТ на 8 часов солнца(лето), ДГ раз в 3 недели на час (20 А 12 В)
Посоветуйте что да как( Хочу сам научится с Вашей помощью , монотонная работа для меня сам клепаю солнечные панели, легко.)
Ночь можно прожить? Если солнечный день? ( АКБ гелевые) Что добавить нужно не хочу прогадать.

Все потребители:тел-0,5А+пл-1А+ноут-5А+телев-4А+холод4-5А+освещ3А=18-20А. Высосут ваши 100АЧ за 3-4 часа. Летом солнце 4-5 часов, или надо панели поворачивать. Зарядка АКБ должна длиться 10-12 часов, при полном разряде, значит за день не зарядить, полностью посаженные.
Ночь прожить можно, если холодильник отключить, и телик долго не смотреть. Добавить АКБ, в два раза.

Цитата(Saiwin @ 18.2.2017, 2:14) *
На острове дача,

Упустил, извиняюсь. Тогда делайте, начинайте, а там все приложится. Для подстраховки генератор в помощь. Главное начать. Защищайте проводку обязательно предохранителями, у АКБ токи большие на короткое, пожар может быть легко.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения