Привет всем. Сегодня при снятии векторной диаграммы в лабораторных условиях, заметил такую интересную зависимость, для меня довольно не неожиданную. Может объясните.
*Сделал стенд, трехфазный счетчик "Энергомера" трансформаторы тока 50/5. Нагрузка тепловая пушка 24 кВт, трехфазная, с однофазным вентилятором 100 Вт. Удивило вот что, при задействовании половины ТЭНов, нагрузка 15,5 А, вектора токов отстают от векторов напряжений на 15 градусов, ну это вполне ожидаемо и объяснимо. А вот при включении полной нагрузки 32 А, углы векторов изменяются и ток уже опережает вектор напряжения на 6 градусов. Вот тут то мне и не понятно, каким это образом. *Обычно как происходит, когда мы приходим снимать векторную диаграмму, мы снимаем как есть ничего не меняя , и не знаем при увеличении или уменьшении тока изменятся ли углы. А здесь у меня была возможность менять токи. В общем не так уж много мне приходилось снимать векторную диаграмму, но всегда ток отставал от напряжения, хотя бы на один градус. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
|
|
|
|
17.2.2017, 19:13
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23203 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
погрешность?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
17.2.2017, 20:09
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 |
погрешность? Наврядли, т.к. сделал несколько замеров, и с двумя трансформаторами ТТ по схеме неполная звезда, и с тремя трансформаторами тока, всегда результат один и тот же. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
|
|
17.2.2017, 20:44
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23203 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
а векторки можно увидеть?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
|
|
18.2.2017, 7:28
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 |
-------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
|
|
18.2.2017, 9:15
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23203 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
а почему токи фаз В и С меняются?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
18.2.2017, 10:04
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 |
а почему токи фаз В и С меняются? Меняются не только токи фаз В и С, но и ток фазы А тоже меняется, потому что сначала включаю не полную нагрузку, а только половину, т.е. 15,5 А, а потом полную нагрузку 32 А. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
|
|
|
|
18.2.2017, 17:06
Сообщение
#8
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 683 Регистрация: 29.7.2014 Из: Ивановская область Пользователь №: 40592 |
Вероятнее всего влияет особенность конструкции тепловой пушки. Может конструкция и расположение ТЭНов такое влияние оказывает.
|
|
|
| Гость_Незванный_* |
22.2.2017, 19:29
Сообщение
#9
|
|
Гости |
Похоже у вас где-то в сети 0,4 кВ есть конденсаторная установка для компенсации реактивной мощности. Когда вы включаете на полную нагрузку - срабатывает очередная ступень компенсации и происходит перекомпенсация, сеть приобретает емкостной характер, в которой векторы тока опережают векторы напряжения.
|
|
|
22.2.2017, 19:43
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 |
Похоже у вас где-то в сети 0,4 кВ есть конденсаторная установка для компенсации реактивной мощности. Когда вы включаете на полную нагрузку - срабатывает очередная ступень компенсации и происходит перекомпенсация, сеть приобретает емкостной характер, в которой векторы тока опережают векторы напряжения. Нет в данной цепи нет компенсации реактивной мощности. Я вот на что грешу, измерения проводил старым ВАФ-85 М1, а там перед началом замера углов, нужно установить "Ноль" на лимбе, для этого используется два способа, один по току, а другой по напряжению (ну я так понял без разницы), я сделал по напряжению. После праздников попробую еще другой вариант по току, может быть будет по другому. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
|
|
|
|
22.2.2017, 23:56
Сообщение
#11
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11232 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Наврядли, т.к. сделал несколько замеров, и с двумя трансформаторами ТТ по схеме неполная звезда, и с тремя трансформаторами тока, всегда результат один и тот же. Ну, с "неполной звездой" на 0,4 замеры будут точно некорректными... Может, в дело вкралась какая-то системная ошибка? -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
| Гость_Гость Рин_* |
27.2.2017, 7:25
Сообщение
#12
|
|
Гости |
Для обыкновенного ТЭНа , угол должен быть в любых случаях =0 и не зависит от величины тока. Если это конечно не какой либо особенный ТЭН.
Для интереса попробуйте выключить электродвигатель, уберете его индуктивность да и может там конденсатор есть. |
|
|
27.2.2017, 18:21
Сообщение
#13
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 |
Мужики, вот какая мысль пришла. А может ли влиять угловая погрешность трансформатора тока. Пока этот вопрос не изучил. Теперь попробую это проверить, т.е. замерю угол по первичному току и сразу же замерю угол по вторичному току.