Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Ночной тариф в ABB A43 412-200 показывает 0. , Ночной тариф в ABB A43 412-200 показывает 0.

jimmy
сообщение 6.2.2017, 11:27
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 6.2.2017
Пользователь №: 51645



Добрый день.

Счетчик стоит под пломбой. Как выяснилось, что-то не так с ночным режимом. Показывает 0. Все считает в Т1 (День). Это же значение показывается в "общем". Грубо говоря считает Т1+0 = Т1.
При этом то что тарифа 2 и в какое время им включаться он знает по умолчанию (с 7 утра до 23, и с 23 до 7). Специально обученные люди на днях снимут пломбу, чтобы попасть к кнопке Set, но не уверен, что они же смогут настроить.

Как быть? Надо 2 работающих тарифа.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
yuoras
сообщение 6.2.2017, 13:07
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1987
Регистрация: 13.12.2010
Из: Украина
Пользователь №: 20654



надо перепрограммировать на две зоны.Больше никак


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexd767
сообщение 6.2.2017, 16:36
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 17
Регистрация: 21.2.2014
Из: Херсон
Пользователь №: 38275



Ну не знаю в инструкции все просто. Сейчас пятиклассники телефоны настраивают за 30 секунд. А тут 2 зоны в счетчик. Кстати прикольно не надо ПО все можно ручками icon_biggrin.gif Прикрепленный файл  Instruction_A41__A42__A43__A44.pdf ( 541.34 килобайт ) Кол-во скачиваний: 803
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
yuoras
сообщение 6.2.2017, 23:55
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1987
Регистрация: 13.12.2010
Из: Украина
Пользователь №: 20654



alexd767, так в любом случае нужно пломбу срывать.Соответственно, нужно приглашать энергосбыт


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
jimmy
сообщение 7.2.2017, 18:02
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 6.2.2017
Пользователь №: 51645



Цитата
так в любом случае нужно пломбу срывать.Соответственно, нужно приглашать энергосбыт


Электросбыт и так придет, только они скорее всего придут снять и мол "настраивайте теперь сами ваш счетчик". Я, например, сброшу время и проверю выставлены ли тарифы (а они и так в меню видно, что выставлены), а проверить можно будет ночью, когда мужик из электросбыта уйдет и опечатает обратно )

Цитата
Ну не знаю в инструкции все просто. Сейчас пятиклассники телефоны настраивают за 30 секунд. А тут 2 зоны в счетчик.


Как бы оно да, только вот если зайти в меню Тарифы, мы видим два настроенные тарифа с правильным временем. Не один. Два. И время действия тарифов выставлено. В чем может быть косяк? Что-то еще выставляется при настройке тарифа?

Сообщение отредактировал jimmy - 7.2.2017, 18:03
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
yuoras
сообщение 7.2.2017, 19:52
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1987
Регистрация: 13.12.2010
Из: Украина
Пользователь №: 20654



Цитата
Электросбыт и так придет, только они скорее всего придут снять и мол "настраивайте теперь сами ваш счетчик".

))).Круто , я тоже так хочу.
Так можно ж настроить себе вообще , что угодно !.Электросбыт пломбой это всё легализирует!!.
У нас бы уже настроили так , к примеру
с 17:00 до 11:00 ночь, остальное день ))))))).
Странный у Вас Электросбыт !




--------------------