Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Пределы измерений токовых клещей.

DaaN
сообщение 2.2.2017, 18:00
Сообщение #1


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 261
Регистрация: 13.2.2016
Пользователь №: 48318



Дико стыдно за такой вопрос, но не могу до конца понять.
Есть обычные токовые клещи. На переменном токе два предела измерений - 200 А и 1000 А.
На пределе 200 А - показания 350 с копейками.
На 1000 А - 0035 А.
Не должно ли быть на 1 000 - 0350?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 2.2.2017, 19:58
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9277
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Цитата(DaaN @ 2.2.2017, 20:00) *
На пределе 200 А - показания 350 с копейками.

Не может быть. Наверное, не работает сегмент с запятой. Это 35 А.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
DaaN
сообщение 2.2.2017, 20:39
Сообщение #3


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 261
Регистрация: 13.2.2016
Пользователь №: 48318



Цитата(Костян челябинский @ 2.2.2017, 20:58) *
Не может быть. Наверное, не работает сегмент с запятой. Это 35 А.

Там было 350.2. Ну после точки не помню, но цифра была. Это на пределе 200.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 2.2.2017, 21:04
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9277
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Цитата(DaaN @ 2.2.2017, 22:39) *
Там было 350.2.... Это на пределе 200.

Ну и как это может быть? Ведь 200 - ПРЕДЕЛ. МАКСИМАЛЬНО ВОЗМОЖНОЕ значение. Значит, или клещи в утиль или смотрите, где ошибались.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 2.2.2017, 21:36
Сообщение #5





Гости






Можно задать, верней спросить такой вот момент. Понятно, что клещи измеряют переменку но, я ими пробовал замерить ток на зарядном устройстве аккумулятора. И что вы думаете, они показали и почти правильно, расхождения примерно 0,5А. Правда не знаю кто точней показывал амперметр со шкалой на 20А и шагом 1А или клещи.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
просто Гоша
сообщение 2.2.2017, 21:43
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2631
Регистрация: 14.2.2013
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837



Что у вас за высокомощные такие клещи что аж до тыщи ампер? Нашли на помойке, похоже, раз не знаете как пользоваться и не уверены в их показаниях?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
DaaN
сообщение 2.2.2017, 21:46
Сообщение #7


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 261
Регистрация: 13.2.2016
Пользователь №: 48318



Цитата(просто Гоша @ 2.2.2017, 22:43) *
Что у вас за высокомощные такие клещи что аж до тыщи ампер? Нашли на помойке, похоже, раз не знаете как пользоваться и не уверены в их показаниях?

Если бы, куплены. Такое производство нынче.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 2.2.2017, 21:49
Сообщение #8


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



а косвенные признаки какие? МОжет, у вас там кабель 16 квадратов, а вы предполагаете, что там 350 А ?


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 2.2.2017, 21:55
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(просто Гоша @ 2.2.2017, 21:43) *
Что у вас за высокомощные такие клещи что аж до тыщи ампер?
А в чём проблема? Обычные клещи, типа 266.

Автору. Батареечка не сдохла? Это в качестве версии помимо неисправности клещей (в том числе переключателя)


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
DaaN
сообщение 2.2.2017, 22:15
Сообщение #10


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 261
Регистрация: 13.2.2016
Пользователь №: 48318



Цитата(S-cream @ 2.2.2017, 22:49) *
а косвенные признаки какие? МОжет, у вас там кабель 16 квадратов, а вы предполагаете, что там 350 А ?

Два кабеля, АВБбШв, 4х120.
Так-то проверка счетчика вообще была. Счетчик учитывает 30 кВт мощности.
Если 350 А (одна фаза), то P ~ 77 кВт. Грубо если очень.
Если 35 А (одна фаза), то Р ~ 7,7 кВт.
Да и по головному счетчику расхождение с проверяемым. А головному не верить смысла нет. Там все четко, новое и под постоянным контролем.
Плюс, еще смутило, что от амперметры - у двух стрелки "на нулю лежали", у одного чуть отклонена была от нуля.
Две группы ТТ (типа Т-0,66). Все одного года, 400/5 номинал. Скорее всего трансы сдохли.

Сообщение отредактировал DaaN - 2.2.2017, 22:18
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 2.2.2017, 22:35
Сообщение #11


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



а на вторичных цепях ТТ что?


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 3.2.2017, 5:21
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9277
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Вот ещё вспомнил. Часто кнопка HOLD или нажимаеися до измерений случайно или под палец лезет. Сам попвдаося часто


--------------------