Дико стыдно за такой вопрос, но не могу до конца понять.
Есть обычные токовые клещи. На переменном токе два предела измерений - 200 А и 1000 А. На пределе 200 А - показания 350 с копейками. На 1000 А - 0035 А. Не должно ли быть на 1 000 - 0350? |
|
|
|
|
2.2.2017, 19:58
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9386 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
На пределе 200 А - показания 350 с копейками. Не может быть. Наверное, не работает сегмент с запятой. Это 35 А. -------------------- |
|
|
2.2.2017, 20:39
Сообщение
#3
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 261 Регистрация: 13.2.2016 Пользователь №: 48318 |
|
|
|
2.2.2017, 21:04
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9386 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Там было 350.2.... Это на пределе 200. Ну и как это может быть? Ведь 200 - ПРЕДЕЛ. МАКСИМАЛЬНО ВОЗМОЖНОЕ значение. Значит, или клещи в утиль или смотрите, где ошибались. -------------------- |
|
|
|
|
| Гость_Гость_* |
2.2.2017, 21:36
Сообщение
#5
|
|
Гости |
Можно задать, верней спросить такой вот момент. Понятно, что клещи измеряют переменку но, я ими пробовал замерить ток на зарядном устройстве аккумулятора. И что вы думаете, они показали и почти правильно, расхождения примерно 0,5А. Правда не знаю кто точней показывал амперметр со шкалой на 20А и шагом 1А или клещи.
|
|
|
2.2.2017, 21:43
Сообщение
#6
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 |
Что у вас за высокомощные такие клещи что аж до тыщи ампер? Нашли на помойке, похоже, раз не знаете как пользоваться и не уверены в их показаниях?
|
|
|
2.2.2017, 21:46
Сообщение
#7
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 261 Регистрация: 13.2.2016 Пользователь №: 48318 |
|
|
|
|
|
2.2.2017, 21:49
Сообщение
#8
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 |
а косвенные признаки какие? МОжет, у вас там кабель 16 квадратов, а вы предполагаете, что там 350 А ?
-------------------- |
|
|
2.2.2017, 21:55
Сообщение
#9
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Что у вас за высокомощные такие клещи что аж до тыщи ампер? А в чём проблема? Обычные клещи, типа 266.Автору. Батареечка не сдохла? Это в качестве версии помимо неисправности клещей (в том числе переключателя) -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
2.2.2017, 22:15
Сообщение
#10
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 261 Регистрация: 13.2.2016 Пользователь №: 48318 |
а косвенные признаки какие? МОжет, у вас там кабель 16 квадратов, а вы предполагаете, что там 350 А ? Два кабеля, АВБбШв, 4х120. Так-то проверка счетчика вообще была. Счетчик учитывает 30 кВт мощности. Если 350 А (одна фаза), то P ~ 77 кВт. Грубо если очень. Если 35 А (одна фаза), то Р ~ 7,7 кВт. Да и по головному счетчику расхождение с проверяемым. А головному не верить смысла нет. Там все четко, новое и под постоянным контролем. Плюс, еще смутило, что от амперметры - у двух стрелки "на нулю лежали", у одного чуть отклонена была от нуля. Две группы ТТ (типа Т-0,66). Все одного года, 400/5 номинал. Скорее всего трансы сдохли. Сообщение отредактировал DaaN - 2.2.2017, 22:18 |
|
|
|
|
2.2.2017, 22:35
Сообщение
#11
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 |
а на вторичных цепях ТТ что?
-------------------- |
|
|
3.2.2017, 5:21
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9386 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Вот ещё вспомнил. Часто кнопка HOLD или нажимаеися до измерений случайно или под палец лезет. Сам попвдаося часто
-------------------- |
|
|
![]() ![]() ![]() |
|