Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

6 страниц V  < 1 2 3 4 > »   
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Выбивает УЗО...

с2н5он
сообщение 1.2.2017, 20:30
Сообщение #31


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23310
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



сколько помещений с полами? как и где полы соединяются с проводкой?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 1.2.2017, 21:59
Сообщение #32


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



О чём вы, коллеги, какие утечки? 30 мА спокойно стоят на вводе в трёхкомнатных и более квартирах с полным фаршем и всё работает. В доме с электроплитами.
Т.е. грешить на утечки можно в последнюю очередь.

А заменить УЗО на 300 мА - это вообще, за гранью разума. Какая разница будет трупу - сработало УЗО или нет...

ТСу :
УЗО - устройство защитного отключения, которое при обнаружении утечки тока в непредназначенное для этого направление отключает подачу тока. 10мА, 30мА, 100 мА и 300 мА - это ток, утечка которого вызывает сработку УЗО. У вас стоит на 30мА.
на 10мА ставят в ванных комнатах. на 30 мА - на общих розетках. Всё, что выше - не гарантирует сохранение жизни.

Сообщение отредактировал S-cream - 1.2.2017, 22:00


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 1.2.2017, 23:01
Сообщение #33


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3988
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Цитата(S-cream @ 1.2.2017, 21:59) *
Т.е. грешить на утечки можно в последнюю очередь.


Ток утечки Iу=U/Rутечки.
При Rутечки=7570 Ом и U=220 Ток утечки Iу=220/7570=29мА и пока еще УЗО держит
При кратковременном повышении напряжения до 240В
Iу=240\7570=31.7мА и должно сработать.
Т.е. при "гуляющем" напряжении и сопротивлении утечки, близкому к предельному, УЗО будет срабатывать.
Утечку нужно искать и уменьшать (Rу повышать с хорошим запасом).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 1.2.2017, 23:13
Сообщение #34


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(Dimka1 @ 1.2.2017, 23:01) *
Ток утечки Iу=220/7570=29мА и пока еще УЗО держит
Да ну! А мужики говорили, что УЗО может отключиться и при половинном значении тока утечки от номинала...


Цитата(Ceniza @ 1.2.2017, 19:15) *
тогда вопрос - на кой оно тогда вообще ставится??)

В первую очередь, как дополнительная мера для защиты человека (10мА и 30мА). И уж точно выбрасывать его из щитка не стоит. По поводу отсутствия какой либо зависимости выключения УЗО при включенных тёплых полах есть большие сомнения... (ну не могли же укладчики пола накосячить на всех полах).
Вызывайте спецов, тестируйте полы, ищите утечку.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 1.2.2017, 23:19
Сообщение #35


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3988
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Цитата(savelij® @ 1.2.2017, 23:13) *
Да ну! А мужики говорили, что УЗО может отключиться и при половинном значении тока утечки от номинала...


Ну пусть Rу=15кОм
I=220/15=14.6 держит
I=240/15= 16 Выкл

т.е. Rу должно быть больше 17кОм, тогда боле,менее будет стабильно держать при возрастании U до 240..250В

Сообщение отредактировал Dimka1 - 1.2.2017, 23:19
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 1.2.2017, 23:38
Сообщение #36


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Dimka1, а к чему Вы это всё?... Откуда автору взять это Rу?

Ему с полами разбираться надо (судя по его описанию в начале темы)


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 1.2.2017, 23:41
Сообщение #37


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11248
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(savelij® @ 1.2.2017, 22:38) *
Dimka1, а к чему Вы это всё?... Откуда автору взять это Rу?

Путём непосредственного прикосновения к токоведущим частям, находящимися под напряжением.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 1.2.2017, 23:45
Сообщение #38


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Roman D, icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
Действительно


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 1.2.2017, 23:46
Сообщение #39


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3988
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Цитата(savelij® @ 1.2.2017, 23:38) *
Dimka1, а к чему Вы это всё?...


Да там вверху понять не могут, что утечка зависит еще и от колебания напряжения в квартире.

Цитата(Ceniza @ 31.1.2017, 20:41) *
Если я правильно понимаю, УЗО срабатывает на утечку, если она есть, то почему выбивает не сразу, а через непонятное время. Буквально недавно все работало дня два без проблем, сегодня выбивает через 10 минут после включения одного пола.


Цитата(S-cream @ 1.2.2017, 21:59) *
Т.е. грешить на утечки можно в последнюю очередь.



Вот это и объясняется на примере с числами.

Сообщение отредактировал Dimka1 - 1.2.2017, 23:52
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 1.2.2017, 23:57
Сообщение #40


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Цитата(Dimka1 @ 1.2.2017, 23:46) *
Да там вверху понять не могут, что утечка зависит еще и от колебания напряжения в квартире.
Вот это и объясняется на примере с числами.
Да кто сказал, что в данном случае утечка есть линейная величина?
Да, как аналогия, сойдет, но не более...


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ceniza
сообщение 2.2.2017, 0:07
Сообщение #41


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 23
Регистрация: 31.1.2017
Пользователь №: 51600



Доброго вечера!
Как и обещал, выкладываю щиток открытый. Обратите внимание, смущает провод, который я отдельно сфоткал, что прикручен болтом... Так вот, может по фото и не очень видно, но он практически не прикручен!!! еле еле цепляется за болт. Я так понимаю, это земля? Может из-за этого выбивать?
И еще , сегодня проверял все автоматы и оказалось один вообще пустой, на нем ничего нет (7 если слева, 2 если справа) Как такое может быть. Если надо, могу всю раскладку по автоматам выдать.
Обратите внимание еще на провод, замотанный желтой изолентой, он вообще ни к чему не крепится.
И по поводу УЗО. Я конечно ссать на пол не планирую, но идея понятна) Тогда другой вопрос - у нас в стране ставят УЗО от силы лет 10, как же раньше не убивало?

Прикрепленное изображение

Прикрепленное изображение

Прикрепленное изображение


Цитата
сколько помещений с полами? как и где полы соединяются с проводкой?

Зал, спальня, коридор и ванная. Зал разделен на два, потому что совмещен с кухней.
Полы соединяются через термостаты, для каждого свой. Если я вас правильно понял
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
гость олег
сообщение 2.2.2017, 0:09
Сообщение #42


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 320
Регистрация: 6.11.2016
Пользователь №: 50428



Короче опять начинается базар-вокзал, а про человека все забыли.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andre_san
сообщение 2.2.2017, 0:12
Сообщение #43


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 355
Регистрация: 6.12.2012
Пользователь №: 29561



За долбали с этой утечкой icon_twisted.gif мусолим ее как дурень ступу. Мощность теплого пола недостаточна чтоб создать утечку которая бы превысила пятнадцать миллиампер, это и ежу понятно. Короче кто не в курсе есть такое понятие как "ток повреждения на землю", его нужно найти т.е. место повреждения.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
гость олег
сообщение 2.2.2017, 0:33
Сообщение #44


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 320
Регистрация: 6.11.2016
Пользователь №: 50428



Судя по тому как сделан щиток, работали настоящие "профи", но не в этом суть. Меня лично смущает установка одного узо 30ма на всю квартиру, там столько групп, кабеля только метров 250-300, куча коробок. Где-то кабель зарезан, где-то сырость в коробках и т.д. и т.п. в итоге 30ма наберётся. Я бы разгрузил узо и оставил на нём только розетки кухни, ванную, кондеи, водогрей, тем более автор писал, что выбивает и без включения тёплых полов, чего вы к ним так прицепились?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ceniza
сообщение 2.2.2017, 0:41
Сообщение #45


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 23
Регистрация: 31.1.2017
Пользователь №: 51600



Цитата
автор писал, что выбивает и без включения тёплых полов, чего вы к ним так прицепились?


Без полов выбило один раз за месяц, а так всегда только полы. Сейчас, приходя домой, пробую включить один пол, выбивает через 3 - 5 минут. Так уже два дня.

Цитата
Так вот, может по фото и не очень видно, но он практически не прикручен!!! еле еле цепляется за болт. Я так понимаю, это земля? Может из-за этого выбивать?

Можете как-нибудь прокомментировать?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
гость олег
сообщение 2.2.2017, 0:48
Сообщение #46


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 320
Регистрация: 6.11.2016
Пользователь №: 50428



Ну тогда у вас самый лучший вариант группу тёплого пола сделать не через узо, не думаю, что вы будете вёдрами воду на пол лить, включать тёплый пол и ждать пока шандарахнет, хотя мне кажется даже и в этом случае ничего не случится.

Цитата(Ceniza @ 2.2.2017, 0:41) *
Можете как-нибудь прокомментировать?

Ничего страшного в этом нет, плохо видно, но насколько я понимаю это так корпус щитка заземлён.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andre_san
сообщение 2.2.2017, 1:05
Сообщение #47


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 355
Регистрация: 6.12.2012
Пользователь №: 29561



Прикрепленное изображение


Цитата(гость олег @ 1.2.2017, 23:48) *
Ну тогда у вас самый лучший вариант группу тёплого пола сделать не через узо, не думаю, что вы будете вёдрами воду на пол лить, включать тёплый пол и ждать пока шандарахнет, хотя мне кажется даже и в этом случае ничего не случится.

А не подскажите какой Н/Д допускает подключение теплого пола без УЗО?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
гость олег
сообщение 2.2.2017, 1:10
Сообщение #48


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 320
Регистрация: 6.11.2016
Пользователь №: 50428



Цитата(Andre_san @ 2.2.2017, 1:05) *
А не подскажите какой Н/Д допускает подключение теплого пола без УЗО?

Ну тогда встречный вопрос, а какой н/д обязует подключать тёплые полы только через дифзащиту?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andre_san
сообщение 2.2.2017, 1:14
Сообщение #49


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 355
Регистрация: 6.12.2012
Пользователь №: 29561



Цитата(гость олег @ 2.2.2017, 0:10) *
Ну тогда встречный вопрос, а какой н/д обязует подключать тёплые полы только через дифзащиту?

ГОСТ Р 50571.25-2001
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
гость олег
сообщение 2.2.2017, 1:43
Сообщение #50


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 320
Регистрация: 6.11.2016
Пользователь №: 50428



Цитата(Andre_san @ 2.2.2017, 1:14) *
ГОСТ Р 50571.25-2001

Оперативно, кстати там по вашему госту нужно ещё ДСУП сделать, короче вариант у ТС только один, перф в руки и размолотить нахрен всё. А если просто подумать логически, похороненый в стяжке нагревательный элемент в двойной изоляции, даже если он и зарезан где-то( хотя я больше склоняюсь к тому, что косяк где-то в распредкоробках) , много ли в себе опасности несёт? Я конечно понимаю, что когда всё сделано по уму, стоит дифзащита, оплётка заземлена, сделана ДСУП это отлично, но есть конкретный случай и нужно выйти из положения с наименьшими потерями.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

6 страниц V  < 1 2 3 4 > » 
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 4.6.2026, 7:16
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены