Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 14.10.2008 Пользователь №: 12326 ![]() |
Всем привет! как быть если на вводе стоит 3-х ф. диф. автомат 16А/100мА а групповой диф. автомат 1 ф. 16А/30мА? Соблюдается ли селективность в этом случае?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 69 Регистрация: 8.2.2007 Из: Омск Пользователь №: 8199 ![]() |
Нет, не соблюдается, т.к. диф. автомат защищает цепь и от сверхтоков (или просто -КЗ), у Вас при пробое с равной вероятностью может вылететь как групповой автомат, таки вводной. Во втором случае отключится весь щит...