мотор 3~220 подключение к 380 , Возможно такое? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
мотор 3~220 подключение к 380 , Возможно такое? |
| Гость_ASPID_* |
21.1.2017, 12:36
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Доброго всем дня! Сложилась ситуация довольно редкая и информации в Гугле не нашёл.Приобрели на производство вытяжку в малярную камеру RFC 355 10/1.9-3EX1 Как оказалось на неё устанавливают два типа двигателей 400в или 220в.В комплекте пришёл двигатель 3~220 (3~MOT 1LA7113-6AA91-Z) и частотник 400/480 (ESV222N04TFS).Поставщик сославшись на ошибку комплектации предложил заменить частотник на однофазный 3/220,нас это не устроило,тогда он связался с производителем и выдал информацию что двигатель можно подключать звездой к 380 через частотник 400/480.Интересно как это может повлиять на двигатель.
|
|
|
|
|
21.1.2017, 12:56
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
перемещено
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
21.1.2017, 14:01
Сообщение
#3
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 833 Регистрация: 2.9.2013 Из: Свердловская область Пользователь №: 35308 |
Никак не повлияет. Трехфазные электродвигатели 220/380 можно подключать в сеть 220 В при соединении обмоток треугольником или в сеть 380 В звездой. В обоих случаях на обмотке будет 220 Вольт. Изменится только ток в подходящем кабеле, но не в обмотке.
|
|
|
21.1.2017, 15:12
Сообщение
#4
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1464 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 |
Суть частотника втом что этой железяке нужно задать параметры электродвигателя,тогда будет надежная работа.
|
|
|
|
|
| Гость_ASPID_* |
21.1.2017, 16:24
Сообщение
#5
|
|
Гости |
В том и вопрос что двигатель не 220/380,а только 230V 50Hz 2,2kw 9.0A 940/min и имеет 6 выводов как у обычного двигателя
|
|
|
21.1.2017, 17:03
Сообщение
#6
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2180 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 |
Если у Вас обмотки собраны треугольником, то можно переключить в звезду, как говорит производитель.
|
|
|
21.1.2017, 17:10
Сообщение
#7
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11248 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Даташит к двигателю.
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
|
|
| Гость_ASPID_* |
21.1.2017, 17:10
Сообщение
#8
|
|
Гости |
На табличке 230V треугольник,не разобрался как прилепить фото.
|
|
|
| Гость_Гость_Алексей_*_* |
21.1.2017, 20:12
Сообщение
#9
|
|
Гости |
Переключите на звезду и будет вам счастье.
|
|
|
| Гость_ASPID_* |
21.1.2017, 20:18
Сообщение
#10
|
|
Гости |
На неделе опробую,обязательно отпишусь,беспокоит адекватная работа частотника+двигателя,потеря мощности и перегрев,но наверное в силу некомпетентности я просто паникую,огромное всем спасибо!!!!
|
|
|
|
|
21.1.2017, 20:42
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9358 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Частотник - вещь, которая поумнее некоторых электриков будет. Только запрограммировать нужно грамотно.
-------------------- |
|
|
| Гость_ASPID_* |
21.1.2017, 21:31
Сообщение
#12
|
|
Гости |
У нас люди разные работают,но все очень хорошие и добрые,поэтому оборудование подбираем для всех!!!Частотник имеет примитивное управление на корпусе,вкл/выкл. ,обороты +/- и реверс отражаются на крохотном дисплее и в дополнительном управлении не нуждается,хоть и имеет огромные возможности даже сетевого упраления
|
|
|
21.1.2017, 21:49
Сообщение
#13
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9358 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Но все равно, все параметры и ограничения прописать в нем не лишним будет. Очень помогает и выручает. Так что ДОБРЫЙ совет - читай на него мануал. Внимательно.
-------------------- |
|
|
| Гость_ASPID_* |
23.1.2017, 20:35
Сообщение
#14
|
|
Гости |
Огромное всем спасибо!!! Всё запустил,параметры в частотнике по мануалу выставил,все рады!!!
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 9.6.2026, 23:59 |
|
|
|
|