Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Замена выключателя, правильная разводка в люстре

xzemplar
сообщение 25.1.2017, 14:12
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 25.1.2017
Пользователь №: 51552



Всем добра. Сильно не пинайте, но все же.
Есть дом, со старой проводкой.
Есть люстра, новая, но ставили еще до меня. На ней горит только одна лампа из трех.
Решил заменить старый двухклавишник на новый. Вскрыл, определил фазу, запомнил, поставил новый выключатель.
Включаю - не работает. Лампочки менял, туда сюда крутил - работает только один патрон.
Думаю - сниму люстру - снял. Теперь как придурок смортю на это все безобразие и нифига не понимаю. На выключателе фаза пропала - три пустых провода. А из потолка торчит тоже три, и на одном из них фаза постоянная, не зависимо от того, в каком положении выключатель. Подскажите, люди добрые.

Сообщение отредактировал xzemplar - 25.1.2017, 14:19
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Null
сообщение 25.1.2017, 14:37
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 833
Регистрация: 2.9.2013
Из: Свердловская область
Пользователь №: 35308



Это значит, что фаза идет напрямую на люстру, а на выключатель ноль. Вкручивайте по очереди лампочки в люстру и каждый раз проверяйте появление фазы на выключателе. Провод, на котором фаза не появляется, будет нулем. Если лампы не заработают, возможен обрыв провода возле выключателя.

Сообщение отредактировал Null - 25.1.2017, 14:41
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
xzemplar
сообщение 25.1.2017, 14:44
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 25.1.2017
Пользователь №: 51552



Спасибо за быстрый ответ. Дело в том, что люстра уже снята, и как оно было - я не запомнил (грешен)
Можно ли на потолковую фазу закрутить 3 из 6 проводов с люстры, а остальные три поделить на 2 и 1 между оставшимися двумя проводами?
Тогда получается и в выключателе я неверно соединил...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 25.1.2017, 15:13
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3948
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Для начала люстру почините чтобы горели 3 лампы.

Из каждого патрона выходят по два провода. Промаркируйте их.
патрон 1 провода 1-2
патрон 2 провода 3-4
патрон 3 провода 5-6

Соедините провода 1,3,5 вместе и обозначьте 135. Это пойдет на фазу.
Соедините провод 2,4 и обозначьте 24. Это пойдет на ноль 1 от выключателя.
Оставшийся провод 6 пойдет на ноль 2 от выключателя.

Теперь проверьте люстру с помощью розетки. Подключите провод 135 в одну любую дырку розетки, а провод 24 в другую. Должны гореть 2 лампы.
Теперь подключите провод 135 и провод 6 в розетку. Должна гореть 1 лампа.

Если люстра работает, то дальше лезем на потолок. Провод 135 цепляем к фазе, торчащей из потолка, провод 24 ко второму любому проводу, торчащему из потолка, провод 6 к третьему проводу, торчащему из потолка.

Теперь должно все работать (если выключателе ничего не напутали)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
xzemplar
сообщение 25.1.2017, 15:20
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 25.1.2017
Пользователь №: 51552



Огромное спасибо!!!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
xzemplar
сообщение 25.1.2017, 17:08
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 25.1.2017
Пользователь №: 51552



Спасибо большое за обращение внимания на предстартовую проверку люстры. Был убит патрон. Хорошо, что определил это внизу, а не под потолком) Все собрано, все работает! Огромное спасибо вам, добрые люди!

тему можно #
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 25.1.2017, 22:39
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3913
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Хорошо-то хорошо, да ничего хорошего! Тот факт, что какой-то идиот поставил (врезал) выключатель в нулевой провод, а не в фазный, оставляет нехороший осадок...
Так быть не должно! Выключатель освещения, будь он двухклавишный или трёхклавишный, должен замыкать-размыкать фазный провод ! icon_mad.gif


--------------------
Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 26.1.2017, 2:04
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата
Так быть не должно!
Но так есть во многих квартирах и будет оставаться достаточно долго...
На работу ламп это сильно не повлияет, ибо они ПУЭ не читают. icon_wink.gif


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©