Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Электродвигатель 2-х скоростной с 12 выводами , Помогите разобраться с электродвигателем 2-х скоростной с 12 выводами

Башкир
сообщение 21.1.2017, 22:49
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 21.1.2017
Пользователь №: 51503



Прислали нагреватель(парокалорифер) с мексиканским эл.двигателем с 12 выводами.После прозвонки понял что имееться 6 обмоток по 9 Ом, 3 из которых соединены в звезду( незнаю почему но три конца соединены между собой,закорочены,но и выведены в БРНо), а 3 обмотки с отдельными концами(то есть их можно соединять и в звезду ,и в треугольник).Фото бирки (шильдыка) скину позже,пока не могу тут разобраться,впервые на сайте icon_biggrin.gif .
А теперь вопрос???Как соединять этот двигатель?И зачем выводить 3 конца если они соединены между собой?можно было один вывести.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 21.1.2017, 23:01
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 8882
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



да нам уже не до фоток. Тип дали бы и уже хорошо.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Башкир
сообщение 22.1.2017, 7:52
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 21.1.2017
Пользователь №: 51503



Фото не грузиться,размер больше чем можно загружать.А по модели АД не понятно.перепишу что там есть.
cat no.1699
hp 1/2 ph 3 ins cl. F
hz 60&50
rmp 1725&1425
engl TEFC
sf 1.15 code L
max amb 40(градусов)С
mod noPH636VABC-1022
fr 56
THERMALLY PROTECTED-AVTO
volts 208-230&190 460&380-415
amps 2.0- 1.9&2.2 1.1&1.1-1.2
sfa 2.2-2.2&2.4 1.1&1.2-1.2
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 22.1.2017, 7:57
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 8882
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Цитата(Башкир @ 22.1.2017, 9:52) *
mod noPH636VABC-1022
fr 56

Вот это место поанимательнее запишите. И производителя укажите. Вечером попробую что нибудь найти


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 22.1.2017, 9:53
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3100
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



Посмотрите . Тема похожая
http://www.chipmaker.ru/topic/161452/page__fromsearch__1


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Башкир
сообщение 22.1.2017, 22:33
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 21.1.2017
Пользователь №: 51503



Производитель нагревателя RUFFNECK
Прикрепленное изображение



Все подключили мы этот движок на одну скорость(от одного пускателя) так как скорость вращения нам менять не надо,и одной хватит.Незнаю зачем организация закупила нагреватели с такими эл.двигателями,когда можно с простыми 3 фазными АД.Наша вина была в том что мы не разобрались в схемах,там на бирке показан пример подключения.Так что извините за мою(нашу) невнимательность.Блогадарю всех кто не остался в стороне и хотя бы прочитал.Позже скину схему подключения так для вашего интереса

Р.S Надеюсь на фото нормально все видно

Сообщение отредактировал Башкир - 22.1.2017, 22:16
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 23.1.2017, 9:22
Сообщение #7





Гости






схема с двойной звездой
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Башкир
сообщение 23.1.2017, 18:15
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 21.1.2017
Пользователь №: 51503



Прикол в том что схема двойной звезды для низкого напряжения,а для высокого напряжения схема большой звезды

Сообщение отредактировал Башкир - 24.1.2017, 11:12
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 30.1.2018, 15:35
Сообщение #9





Гости






Здравствуйте! У нас на предприятии идетнтичный двигатель. Скажите, на схеме по бирке на высокое напряжение, вывода 14,15,16, оставлять или соединять? Поделитесь схемой как Вы подключили?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
zendo057
сообщение 30.1.2018, 23:29
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1463
Регистрация: 7.3.2014
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487



Судя по схеме поста 6 оставлять