Объект первой категории надёжности ЭС подключается двумя КЛ-0,4кВ к ТП 6/0,4кВ. По проекту кабели прокладываются в одной траншее, расстояние в свету между кабелями 250мм. Проектировщик между этими двумя кабелями укладывает на всю длину трассы кирпич на ребро, обосновывая своё решение требованием технического циркуляра №16/2007 "О прокладке взаиморезевируемых кабелей в траншеях".
ПУЭ п.2.3.86 определяет расстояния в свету между КЛ и предполагает возможность уменьшения указанного расстояния между КЛ с условием применения несгораемых перегородок. Если между кабелями 250 мм грунта, какая ещё защита нужна? Где истина? |
|
|
|
|
2.11.2009, 23:06
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18523 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Видимо грунт и прогорает и проводит. Видимо были случаи..
Я только что испёк КЛ из 2-х взаиморезервируемых. Работа исключительно ручная, сетей всяких тьма. Чтобы лишние кубометры не кидать лопатами (L150м), нашел участок попрямее и уложил кабели в а/ц трубы с расстоянием в 10 см. Правда у меня в основном проезжая часть и без труб низя. Но и на газоне (15м) расширять траншею не стал. |
|
|
| Гость_Гость_ez81_*_* |
3.11.2009, 0:06
Сообщение
#3
|
|
Гости |
При практических определениях места повреждения КЛ 6,10кВ встречались довольно широкие и длинные воронки от КЗ с выбросом на поверхность с глубины токопроводящей (сажа) пылью. При таких условиях 25см легко можно повредить второй кабель.
|
|
|
| Гость_Гость_ez81_*_* |
3.11.2009, 0:10
Сообщение
#4
|
|
Гости |
Оговорился и при 0,4кВ бывает такое. А для 1 категории -токо в разных траншеях друг от друга.
|
|
|
|
|
3.11.2009, 12:54
Сообщение
#5
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 667 Регистрация: 8.11.2007 Из: Удмуртия Пользователь №: 9778 |
Тогда что-ж, либо кирпич на ребро между кабелями либо в АЦ или ПНД трубу (тогда, опять, ухудшатся условия охлаждения). Получается, дешевле кирпич... Я правильно понял?
Сообщение отредактировал Andrey Izh - 3.11.2009, 12:55 |
|
|
19.11.2009, 16:32
Сообщение
#6
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 19.11.2009 Из: Россия Пользователь №: 16268 |
У меня тоже кабели к АС длинные, и тоже по 5 метров.
Я остановился на Furutech FS-Alpha. Это верхняя модель из PCOCC меди и к тому же продаётся на отрез. Разделывал кабель сам. Обжимные трубки WBT диаметром 4 мм и верхние, родиевые бананы от Furutech с фиксацией обжатого кабеля двумя винтами. -------------------- Составление резюме — очень важный шаг в поиске работы в Москве
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 9.6.2026, 4:43 |
|
|
|
|