Можно ли подключать заземляющий провод к нулевому? Не будут ли проблемы из-за этого? В старых квартирах заземление не предусмотренно, вот и возник такой вопрос.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1316 Регистрация: 16.12.2003 Пользователь №: 550 ![]() |
Предположим хозяйка решила постирать - запустила машинку в ванной. У машинки происходит пробой на корпус (тот случай, против которого заземление придумано), гвозди, всталенные вместо предохранителей, стойко выдерживают все тяготы жизни. Далее отгорает ноль и хозяйка попадает под напряжение. Тут утрировано описано, но в практике попадаются такие стечения обстоятельств, что уже перестаешь удивляться.
Вывод: соединять в розетке землю с нулем (зануление) не стоит - эта мера подойдет только в целях скорейшего отключения КЗ на корпус, для этого нужна исправная защита и полной безопасности не гарантирует. А вот кинуть до розетки от щита трехпроводный кабель и прикрутить под один болт провода заземления и ноль более правильное решение. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 296 Регистрация: 18.12.2006 Пользователь №: 7923 ![]() |
Решение зависит от состояния проводки в доме. Дело в том, что на рабочем нуле всегда бывает потенциал. В некоторых случаях (когда нуль обрывается) потенциал может стать все 220 вольт. Разумеется, вопрос - хотите ли вы на корпусе эти 220. С другой стороны, при пробое фазы на корпус - те же 220. Вот и выбирайте.
Если магистральный нуль не тоньше 10 кв. мм. и на вводе в дом выполнено повторное заземление нуля, надёжно и на сварке, без признаков отгорания, то можно от щитка отдельным проводом провести заземление. В противном случае, лучше не связываться и защититься УЗО. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 552 Регистрация: 13.12.2006 Из: Н.Новгород Пользователь №: 7881 ![]() |
По вопросу прокладки защитного проводника непосредственно от щитка расскажу случай из моей практики.
В начале своей трудовой деятельности электриком направили меня к одному начальнику проконтролировать подключение электродуховки (от встраиваемой техники) причем сама плита газовая. Монтаж проводки делала фирма: как и положено поставили розетку с заземлением вывели медный кабель 3х2.5 на этажный щиток и пригласили электриков из ЖЭУ. Пришли бравые ребята, посмотрели, сказали, что нужен отдельный автомат, тут же предложили у них купить (японский ![]() И газовщики поставили обычный резиновый шланг. После этого все проблемы пропали. Забыл сказать, что газовая плита имела металлический контакт с духовкой. Мораль сей басни: если у вас в доме не выполнена система уравнивания потенциалов и оборудование имеет металлический контакт с трубопроводами газа, водопровода и т.п. тянуть ноль на корпус недопустимо, т.к. всегда будет протекать уравнительный ток между нулем и заземленными трубопроводами. -------------------- Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию!
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 412 Регистрация: 31.12.2006 Пользователь №: 7989 ![]() |
Ну я так понимаю нельзя. Я еще подумал вдруг кто-нибудь из электриков решит автомат поменять или зделать что бы фаза шла через выключательи поменяет фазу с нулем. Тогда корпуса электро-установок окажуться под потенциалом. Спасибо за ответ.
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#6
|
Гости ![]() |
поставь узо и куп
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |