основная система уравнивания потенциалов

Гость_лена_*
сообщение 15.5.2007, 15:18
Сообщение #1





Гости






Имею следующую ситуацию: Децентрализованная система вентиляции. Один из вентиляторов установлен в венткамере, расположенной на расстоянии 100м от распределительного пункта, от которого данный вентилятор запитан. В венткамере установления ящик управления вентилятором, в ящике установлена шина РЕ. Необходимо выполнить основную систему уравнивания потенциалов, т.е. присоединить металлические воздуховоды к шине РЕ щита питания (т.е. распред. пункта). Вопрос в следующем: можно ли присоединить воздуховоды к шине РЕ, установленной в ящике управления, которая соединена с шиной РЕ щита питания жилой кабеля (кабель ВВГ10х1,5). Вроде как медный проводник сечением не менее 6мм2 (п.1.7.136 гл.1.7 ПУЭ). Или же прокладывать дополнительный проводник (полосу, использовать металлоконструкции здания, использовать кабельные лотки)?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_gomed12_*
сообщение 15.5.2007, 21:34
Сообщение #2





Гости






Децентрализованная система вентиляции не относится к подлежащиму уравниванию потенциалов как ОСУП, а относится к ДСУП, поэтому сажайте на РЕ ящика управления вентиляцией. Только соединение секций воздуховодов между собой через перемычки на фланцах.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 17.6.2025, 22:29
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены