электротехническая лаборатория |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
электротехническая лаборатория |
13.1.2012, 9:12
Сообщение
#61
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23192 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
в электрике пирометром ещё можно нагрев трансов, проводников и т.п., РЕСУРСОМ ещё нагрузку и вытекающее из этого, по счетчикам им не пользуемся есть СЕ602 и ЦУ6800
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
|
|
| Гость_Гость_* |
6.12.2014, 11:41
Сообщение
#62
|
|
Гости |
я наверно не первый нужны методики для рег лаборатории это почта Beleton@mail.ru заранее благодарен
|
|
|
| Гость_Гость сочувствующий_* |
6.12.2014, 12:05
Сообщение
#63
|
|
Гости |
Ваша просьба посторонним людям звучит, примерно. так: "люди добрые, дайте мне то, сам не знаю что"! Что мерять-испытывать собираетесь? Какими приборами? Кроме методик ещё и программы выполнения измерений нужны. А так, по Вашему вопросу видна вся Ваша квалификация, дерзайте! Чем можем, тем поможем.
|
|
|
15.12.2015, 17:43
Сообщение
#64
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 30.12.2014 Пользователь №: 43288 |
Здравствуйте,
нужны Нормативные указания по расчету потерь в электрической сети. для курсовой работы |
|
|
|
|
| Гость_Гость сочувствующий_* |
15.12.2015, 19:03
Сообщение
#65
|
|
Гости |
|
|
|
| Гость_Гость_* |
19.8.2016, 5:38
Сообщение
#66
|
|
Гости |
Добрый день!
Где прописано что измерение ПРОТОКОЛ ОСМОТРА И ПРОВЕРКИ СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ КАБЕЛЕЙ НА БАРАБАНЕ ПЕРЕД ПРОКЛАДКОЙ должна осуществлять электротехническая лаборатория. (И 1.13-07 ф.15) нужна ссылка? |
|
|
| Гость_Гость_* |
19.8.2016, 13:41
Сообщение
#67
|
|
Гости |
Добрый день! Где прописано что измерение ПРОТОКОЛ ОСМОТРА И ПРОВЕРКИ СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ КАБЕЛЕЙ НА БАРАБАНЕ ПЕРЕД ПРОКЛАДКОЙ должна осуществлять электротехническая лаборатория. (И 1.13-07 ф.15) нужна ссылка? Данная инструкция является внутренней инструкцией Росэлектромонтаж и рекомендована к применения. Для Потребителей по ПТЭЭП имеется п. 2.4.2 который требует оформления "актов состояния кабелей на барабанах и, в случае необходимости, протоколы разборки и осмотра образцов". Никаких испытаний кабелей на барабанах не требуется. Осмотр проводится на наличие(отсутствие) повреждений изоляции. Осмотр могут проводить покупатель-продавец, заказчик-подрядчик, склад-исполнитель работ |
|
|
|
|
24.8.2016, 22:11
Сообщение
#68
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 |
прописано в инструкции по оформлению приемо-сдаточной документации И 1.13-07 . Монтажная организация заполняет бланк (не протокол) перед укладкой прокладкой-и входной контроль.
-------------------- |
|
|
17.6.2019, 16:08
Сообщение
#69
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 17.6.2019 Пользователь №: 55810 |
Здравствуйте!
Подскажите кто-нибудь, в протоколе Ф-0 в колонке "По время-токовой хар-ке" откуда берутся значения, из графиков ВТХ автоматов, правильно же или везде пишется 0,01 сек.? И может кто подскажет, что писать для автоматических выключателей АЕ1031, может ли он сработать в пределах 0,4 сек. и какие значения тока при этом необходимы для этого АВ? Вообще, ничего не нашел про диапазон срабатывания у АЕ1031... С уважением, Gazz! Сообщение отредактировал Gazz - 17.6.2019, 16:10 |
|
|
17.6.2019, 19:09
Сообщение
#70
|
||||
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
...в протоколе Ф-0 в колонке "По время-токовой хар-ке" откуда берутся значения, из графиков ВТХ автоматов, правильно же или везде пишется 0,01 сек.? Время срабатывания защитного аппарата определяется по его ВТХ исходя из измеренного (или рассчитанного) тока однофазного КЗ! Вот когда Вы возьмёте ВТХ конкретного автомата, отложите по горизонтальной оси измеренный ток однофазного КЗ и этот ток превысит с запасом верхний предел тока срабатывания электромагнитного расцепителя данного автомата (если у этого автомата есть ЭМР, но ведь может и не быть!), вот тогда Вы можете написать в протоколе 0,01 сек., да и то очень хорошо подумав......что писать для автоматических выключателей АЕ1031, может ли он сработать в пределах 0,4 сек. и какие значения тока при этом необходимы для этого АВ? АЕ1031 бывают разные! Как говорится, бывают и на Е, но бывает и на_Я_бывают! Внимательно смотрите полное обозначение конкретного автомата. Маркировка АЕ1031-1 означает, что автомат комбинированный, т.е. имеет тепловой и электромагнитный расцепитель. Номинал автомата 25 А. Кратность срабатывания ЭМР составляет 12 номиналов, т.е. не менее 300 А. Маркировка АЕ1031-2 означает, что автомат содержит только тепловой расцепитель и в этом случае ни о каких 0,4 с речи быть не может! Ниже приведены ВТХ тепловых расцепителей автоматов АЕ1031-2 при различных температурах окружающего воздуха: Смотрите внимательно! Если автоматы расположены вне отапливаемых помещений, то ориентируйтесь на ВТХ в холодном состоянии! Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 17.6.2019, 19:11 -------------------- Забанен навечно!
|
|||
|
||||
|
|
![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 29.11.2025, 19:19 |
|
|
|
|