Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Ограничитель импульсных перенапряжений

КаТюша
сообщение 10.5.2007, 6:18
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 75
Регистрация: 28.3.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 8427



Привет всем! Подскажите, необходимо ли в ВРУ устанавливать ограничитель импульсных перенапряжений? Объясните пожайлуйста как он работает.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey357
сообщение 10.5.2007, 6:43
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 955
Регистрация: 30.1.2004
Пользователь №: 832



Лучше всего зайти на сайт Hakel или OBO Bitterman. там нормальные описания и есть схемы.
А по поводу устанавливать или нет дело все зависит от количества компьтерной техники и электроники. За последние годы не ставили нигде и вроде работает.


--------------------
Нам фаза строить и жить помогает...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
КаТюша
сообщение 11.5.2007, 7:43
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 75
Регистрация: 28.3.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 8427



Но если нет такого оборудования, это просто жилой дом. Мне просто непонятно существует ли такая необходимость, в жилом доме устанавливать такое устройство. Я рассматриваю со стороны проектировщика и со стороны монтажника. В проекте нарисовали его, а монтажники говорят что в нем нет необходимости
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
pentagon13
сообщение 11.5.2007, 8:12
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 47
Регистрация: 28.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 8429



Цитата(КаТюша)
Но если нет такого оборудования, это просто жилой дом. Мне просто непонятно существует ли такая необходимость, в жилом доме  устанавливать такое устройство. Я рассматриваю со стороны проектировщика и со стороны монтажника. В проекте нарисовали его, а монтажники  говорят что в нем нет необходимости


Просто тогда монтажникам нужно согласовать и доказать ненадобность данного устройства. Хотя в любом случае ограничители импульсных перенапряжений являются дополнительным устройством защиты бытовой электронной техники и компьютеров не только от грозовых импульсных перенапряжений, но и от коммутационных перенапряжений, что в России случается не редко.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anatoli
сообщение 12.5.2007, 2:19
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1306
Регистрация: 23.9.2006
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893



Чтобы была реальная польза с ОПН их надо ставить в этажных щитках, поскольку макс. растояние к защищаемому оборудованию 10 м, поэтому в ГРЩ установка ОПН бесполезна. В Киеве ОПН пр-ва АВВ стоит прибл. 60-70 дол. установа на дин-рейку, пр-ва Балтенерго - 25- кркпитса на болтах, поэтому даже в жылом доме стоимисть оборудования превышает стоимость ОПН.