Допустимый ток

Sergiopm
сообщение 10.5.2007, 12:50
Сообщение #1


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 126
Регистрация: 5.12.2006
Из: Киев
Пользователь №: 7838



Подскажите пожалуйста какими таблицами ПУЭ руководствоваться для выбора сечения пятижильного кабеля, в частности интересует ВВГ и АВВГ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Роман Котовский
сообщение 10.5.2007, 14:29
Сообщение #2


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 134
Регистрация: 22.6.2006
Из: Симферополь
Пользователь №: 5880



В ПУЭ таких таблиц нет. Тут как раз нужен справочник который не смог переслать Pentagon13.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Электрег_*
сообщение 10.5.2007, 15:31
Сообщение #3





Гости






Для АВВГ - табл. 1.3.7, для ВВГ - табл. 1.3.6.

В примечании к табл. 1.3.6 указано, что токи относятся к кабелям как с нулевой, так и без нулевой жилы. В примечании к табл. 1.3.7 указано, что ток для 4-х жильных кабелей может выбираться как для 3-х жильных, но с коэффициентом 0,92. РЕ-жила не учитывается, тк ток по ней в нормальном режиме работы не проходит.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Роман Котовский
сообщение 10.5.2007, 16:19
Сообщение #4


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 134
Регистрация: 22.6.2006
Из: Симферополь
Пользователь №: 5880



Цитата(Электрег)
Для АВВГ - табл. 1.3.7, для ВВГ - табл. 1.3.6.

В примечании к табл. 1.3.6 указано, что токи относятся к кабелям как с нулевой, так и без нулевой жилы. В примечании к табл. 1.3.7 указано, что ток для 4-х жильных кабелей может выбираться как для 3-х жильных, но с коэффициентом 0,92. РЕ-жила не учитывается, тк ток по ней в нормальном режиме работы не проходит.

Тоже вариант, но весьма приблизительный.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 21.1.2026, 11:55
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены