Допустимый ток |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Допустимый ток |
10.5.2007, 12:50
Сообщение
#1
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 126 Регистрация: 5.12.2006 Из: Киев Пользователь №: 7838 |
Подскажите пожалуйста какими таблицами ПУЭ руководствоваться для выбора сечения пятижильного кабеля, в частности интересует ВВГ и АВВГ?
|
|
|
|
|
10.5.2007, 14:29
Сообщение
#2
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 134 Регистрация: 22.6.2006 Из: Симферополь Пользователь №: 5880 |
В ПУЭ таких таблиц нет. Тут как раз нужен справочник который не смог переслать Pentagon13.
|
|
|
| Гость_Электрег_* |
10.5.2007, 15:31
Сообщение
#3
|
|
Гости |
Для АВВГ - табл. 1.3.7, для ВВГ - табл. 1.3.6.
В примечании к табл. 1.3.6 указано, что токи относятся к кабелям как с нулевой, так и без нулевой жилы. В примечании к табл. 1.3.7 указано, что ток для 4-х жильных кабелей может выбираться как для 3-х жильных, но с коэффициентом 0,92. РЕ-жила не учитывается, тк ток по ней в нормальном режиме работы не проходит. |
|
|
10.5.2007, 16:19
Сообщение
#4
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 134 Регистрация: 22.6.2006 Из: Симферополь Пользователь №: 5880 |
Цитата(Электрег) Для АВВГ - табл. 1.3.7, для ВВГ - табл. 1.3.6.
В примечании к табл. 1.3.6 указано, что токи относятся к кабелям как с нулевой, так и без нулевой жилы. В примечании к табл. 1.3.7 указано, что ток для 4-х жильных кабелей может выбираться как для 3-х жильных, но с коэффициентом 0,92. РЕ-жила не учитывается, тк ток по ней в нормальном режиме работы не проходит. Тоже вариант, но весьма приблизительный. |
|
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 21.1.2026, 11:55 |
|
|
|
|