Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Нами-10 , Нами

Гость_Гость_Вадим_*_*
сообщение 6.1.2017, 21:21
Сообщение #1





Гости






Здравствуйте.вопрос такой.что означает если на трансформаторе напряжения нами-10 при прокрутке мегоомметром с высокой стороны ваз между собой показывает ноль.АВ=0
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Viktor2004
сообщение 6.1.2017, 23:35
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2590
Регистрация: 26.1.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 2252



Интересно, а что должно показывать мегаомметром между фаз?
Конечно ноль.


--------------------
Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 7.1.2017, 15:33
Сообщение #3


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11250
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Гость Вадим сделал один замер, бросил щупы и убежал стучать по клавишам? Не верю. Надеюсь, опечатался.

На другом форуме:
"Мой ребёнок наелся песка. Я дала ему воды. Что делать?"
Ответ:
"Следите за тем, чтобы ребёнок не наелся цемента."


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы