Монтажная пена для крепления в нише. , щитки, короба, гофра..

Олега
сообщение 31.12.2016, 0:48
Сообщение #1


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18524
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Что так нынче крепится повсеместно - понятно..
Каким-то нормативом это предписано ? Или какие-то ограничения есть ?
У меня на л/кл щитки впендюрили без фланцев:
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение

Монтажники решили протащить скрытые стояки не с трубах, а в лотках с крышками. Запенили их в штрабе, потом закапали пенкой крышку лотка (типа вместо сетки). На моем этаже крышка где 1-2 мм, где 0 мм от плоскости стены. Сам кроме 1 см над проводкой ничего не помню.
Прикрепленное изображение

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 31.12.2016, 1:36
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23328
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



норматив один - экономия


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 31.12.2016, 3:23
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18524
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(с2н5он @ 31.12.2016, 1:36) *
норматив один - экономия

Не-не.. про экономить, мы и сами мастера icon_cool.gif Где именно этот способ прописан, разрешен, рекомендован.. Не производителем пенки разумеется icon_biggrin.gif Внутрь щитков заглянул - никакого крепежа нет. Провода (в м/р и голимые) проходят в дырки, прорезанные болгаркой, вокруг пена. Когда вокруг штукатурь - совсем другое дело.
Фактически под слоем штукатурки (слоем-то не назвать) полость, наполненная горючим материалом, в ней проводка в м/рукаве и без него. В м/рукаве - медь 3х4,0, по табличке 14.1 в СП31-110 для локализ. способности стенка трубы д.б. не менее 2,8 мм.
Да и прочность наружной "скорлупки" вызывает сомнения, если конечно увал над коробом не организовать.

Сообщение отредактировал Олега - 31.12.2016, 10:41
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 31.12.2016, 11:12
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23328
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



а в щите (паспорте/инстр-ии) не прописан способ крепления? прописан - нарушение требований изготовителя


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 31.12.2016, 12:07
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18524
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Паспорт в щит не положили )) Но я пока не видел в паспортах крепежа на пенку.
Прикрепленное изображение
Крепёжные отверстия на задней стенке. Щиты не для встраивания - по ГОСТ32395-2013 (в обяз.перечне к 384-ФЗ) для встройки д.б. с фланцами на плоскость стены.
Только что провел испытания отколупнутой пены. Горит с черным дымом, но в итоге затухает. Зазря переживал получается? Хотя может они разные эти пенки.. для стандартной горючесть(Г) не нашел. Дают воспламеняемость В3(легковопламеняемая). Не связаны ли как-то Г и В ?
Прикрепленное изображение


Сообщение отредактировал Олега - 31.12.2016, 13:37
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения