Здравствуйте!
В распределительных устройствах среднего напряжения все 3 фазы линии сначала проходят через кабельный трансформатор тока. Вроде как это нужно для измерения тока кз на землю (как УЗО что-ли?), правда не пойму как это происходит. Сначала у меня возник вопрос: как определить где есть ток замыкания на землю, а где несбалансированная нагрузка? В УЗО на низком напряжении через трансформатор проходит еще и N, так что несбалансированность нагрузки не влияет на автомат. Но на среднем напряжении-то N-провода нет! А токи в фазах могут отличаться на 5-10% между собой, т.е. при номинальном токе фазы в 200А мы уже получаем 10-20А разницы. Так что сумма токов и магнитных полей трех фаз не равна нулю и на вторичной обмотке трансфора появится ток. И это безо всякого кз. И вот еще что: тот емкостной ток с поврежденной фазы перетекает на землю, а потом по паразитным емкостям на здоровые фазы. Т.е., выходит, что если бы мы имели идеально сбалансированную трехфазную систему (скажем, все фазы по 100А) и возникло бы к.з., то сумма этих емкостных токов в месте, где находится трансформатор была бы равна 0. Так зачем же он нужен? По-моей логике выходит, что на короткое замыкание этот кабельный трансформатор вообще не реагирует, а на несбалансированные токи - реагирует. Странно... Имею введу вот такой трансформатор.
Сообщение отредактировал Moonshine - 23.12.2016, 22:59 |
|
|
Moonshine Кабельный трансформатор тока 23.12.2016, 22:49
Roman D Цитата(Moonshine @ 23.12.2016, 21:49) Так... 23.12.2016, 23:19
Moonshine Цитата(Roman D @ 23.12.2016, 21:19) А как... 23.12.2016, 23:44
Roman D Цитата(Moonshine @ 23.12.2016, 22:44) Как... 24.12.2016, 1:59
Moonshine Цитата(Roman D @ 23.12.2016, 23:59) В ... 24.12.2016, 21:31
rosck Цитата(Moonshine @ 24.12.2016, 21:31) И в... 25.12.2016, 4:29
Moonshine Цитата(rosck @ 25.12.2016, 2:29) При неси... 25.12.2016, 14:27
Сунцов Денис Цитата(Moonshine @ 25.12.2016, 14:27) Или... 25.12.2016, 16:06

Moonshine Цитата(Сунцов Денис @ 25.12.2016, 14:06) ... 25.12.2016, 16:36
Roman D Цитата(Moonshine @ 25.12.2016, 13:27) Или... 25.12.2016, 22:20
Олега Цитата(Moonshine @ 23.12.2016, 22:49) В У... 24.12.2016, 0:56
Олега Прочитал. Даже не подозревал о сложностях 24.12.2016, 10:57
Сунцов Денис "При неправильном выполнении заземления брони... 24.12.2016, 22:25
Pantryk ЦитатаА если без стенда? Взять три синусоиды, ампл... 26.12.2016, 14:08
Moonshine Цитата(Pantryk @ 26.12.2016, 12:08) если ... 30.12.2016, 18:49
Pantryk Будут такие, что сумма будет около нуля. 3.1.2017, 9:26![]() ![]() ![]() |
|