испытание кабеля , есть проблема по кабелю |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
испытание кабеля , есть проблема по кабелю |
| Гость_Гость_denis_*_* |
15.12.2016, 13:25
Сообщение
#1
|
|
Гости |
здравствуйте! У меня вопрос, ни где не могу найти ответ: Приехали на кабель 6кВ повреждённый, нашли повреждение, раскопали, разрезали испытали в две стороны, на 7кв примерно пробил кабель (был влажный). При составлении протокола ошиблись и поставили в графе испытательное напряжение ни 36кв а 60кв ошибочно. Все понимают как кабель испытывается в эксплуатации на 6кв даю не более 20кв, дабы не убить муфты. Все всё понимают. Но подрядчики которые монтировали кабель подняли шум из за протокола, норма не та и вы сожгли весь кабель (кабель АСБ-6кв 3*150, 2 км). Прикрываются протоколом теперь. Посоветуйте что нибудь пожалуйста! В последствии мы на этом участке вырезали 55м сырого кабеля, а дальше через 200м ещё повреждение вырезали 10м и в обе стороны еще сырой. Остановились закапировали. Ждём решения.
|
|
|
Гость_denis_* испытание кабеля 15.12.2016, 13:25
ЛЕША В протоколе указывается по какому параметру КЛ не ... 15.12.2016, 15:46
S-cream Цитата(ЛЕША @ 15.12.2016, 15:46) ( копка ... 15.12.2016, 22:44
ЛЕША Цитата(S-cream @ 16.12.2016, 2:44) д... 16.12.2016, 1:48
Гость_Александр_* Согласен с предыдущим ответом, если кабель пробил ... 15.12.2016, 20:56
S-cream а, вы имеете ввиду первоначальную прокладку... 16.12.2016, 8:12
Гость У подрядчика гарантия на два года (он еще на гаран... 16.12.2016, 10:00
ЛЕША Цитата(Гость_denis_* @ 15.12.2016, 17:25)... 16.12.2016, 13:10
Шаровая молния Цитата(ЛЕША @ 16.12.2016, 14:10) был спос... 19.12.2016, 20:29
uvk2 ЦитатаВ графе норма испытательного напряжения я не... 18.12.2016, 22:50![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 25.12.2025, 21:27 |
|
|
|
|