![]() прошу помощи со щитком в гараже |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() прошу помощи со щитком в гараже |
![]()
Сообщение
#21
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 10.12.2016 Из: Тула Пользователь №: 50717 ![]() |
Большой жирный минус в том что скорее всего у вас нет заземления, так? А если нет, то хоть так хоть этак, при повреждениях ток аварийной утечки может и не организоваться. При этом опасный потенциал может оказаться на электро приборе с открытыми проводящими частями ожидая пока человек коснется металлического корпуса электро прибора. А там уж как повезет.. скорее всего заземление есть( снаружи гаража,внизу стены торчит лента металлическая и провод прикрученный болтом.) В щитке этом такой же кабель прикручен к самому щитку. Дальше незнаю,надо разбираться я не про прикосновения к калориферу. Скажите мне, если в схеме есть диф.автомат и калорифер начнет чудить ( искрить или замкнет или еще что--то с ним...)- диф.автомат вырубится и обесточит калориферы? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#22
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3266 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
Скажите мне, если в схеме есть диф.автомат и калорифер начнет чудить ( искрить или замкнет или еще что--то с ним...)- диф.автомат вырубится и обесточит калориферы? фифти-фифти -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#23
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 10.12.2016 Из: Тула Пользователь №: 50717 ![]() |
|
![]() |
|
![]() ![]()
Сообщение
#24
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 688 Регистрация: 10.4.2011 Из: ЛиАЗ Пользователь №: 22413 ![]() |
Для защиты от замыкания хватает и обычного АВ, УЗО или ДИФ осуществляют защиту человека от поражения током,если в приборе пойдёт не короткое ,а например дуга как сварка то ни АВ ни УЗО этого могут и не заметить.Для защиты имущества,первое что нужно,это покупать качественные эл.приборы (калориферы в вашем случае).А так ещё можно поставить систему пожарной сигнализации и добавить пожаротушение на аэрозольных автоматических огнетушителях,ну это так к слову.Короче на 100% нельзя в принципе обезопаситься,только постараться свисти риски к минимуму.Самое надёжное уходя гасите свет.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#25
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 10.12.2016 Из: Тула Пользователь №: 50717 ![]() |
скажите ,если автоматы на 16А поставить группы С ? Насколько критично будет? группы В нет пока, под заказ и т.д.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#26
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 355 Регистрация: 6.12.2012 Пользователь №: 29561 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#27
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 10.12.2016 Из: Тула Пользователь №: 50717 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#28
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 355 Регистрация: 6.12.2012 Пользователь №: 29561 ![]() |
незнаю. Почитал,что В более чувствтельны-значит лучше защита Разница между Характеристикой С и В в диапазоне срабатывания по электромагнитному расцепителю( отсечка по КЗ) Для В 3-5*In - Это означает что при токе 48-80 ампер, автомат срабатывает мгновенно (согласно ВТХ) Для С 5-10*In - соответственно, ток мгновенного срабатывания при диапазоне 80-160 ампер Мое мнение, не очень критично, при токах КЗ и токах перегрузки линии розеток будут защищены и с характеристикой С. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#29
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 10.12.2016 Из: Тула Пользователь №: 50717 ![]() |
Спасибо Вам!
Причина редактирования: нет необходимости в полном цитировании предыдущего сообщения!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#30
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 355 Регистрация: 6.12.2012 Пользователь №: 29561 ![]() |
Кстати говоря, для того чтобы быть на сто процентов уверенным в том что Характеристика выбрана верно, нужно знать сопротивление петли фаза-ноль. Для этого существуют специальные измерительные приборы. Также будет не лишним прогрузка автоматов ( проверка АВ на соответствие характеристики заявленной производителем). Но все эти манипуляции производят Электро лаборатории. По идее такие должны быть в вашей местности
Сообщение отредактировал Andre_san - 17.12.2016, 0:07 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#31
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 10.12.2016 Из: Тула Пользователь №: 50717 ![]() |
Спрошу еще совета знающих людей: если стены обшиваются плитой ОСБ на профилях-какие розетки и выключатели надо ставить- накладные или врезные? (проводка идет под плитой)
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#32
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 908 Регистрация: 9.4.2009 Пользователь №: 14118 ![]() |
Разница между Характеристикой С и В в диапазоне срабатывания по электромагнитному расцепителю( отсечка по КЗ) Для В 3-5*In - Это означает что при токе 48-80 ампер, автомат срабатывает мгновенно (согласно ВТХ) Для С 5-10*In - соответственно, ток мгновенного срабатывания при диапазоне 80-160 ампер Мое мнение, не очень критично, при токах КЗ и токах перегрузки линии розеток будут защищены и с характеристикой С. На самом деле достаточно критично, поскольку: Ввод от столба Обычно воздушная линия, возможно не короткая, возможно большое сопротивление цепи ф-0 (обычно это так и есть). Поэтому, не зная результаты измерений ф-0, как минимум ставить автоматы группы "В", подобрав их по току нагрузки. Сообщение отредактировал Шаровая молния - 20.12.2016, 9:11 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#33
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 10.12.2016 Из: Тула Пользователь №: 50717 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#34
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1880 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#35
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 10.12.2016 Из: Тула Пользователь №: 50717 ![]() |
спасибо. А как это сделать чисто технически? Клеммы или еще что-то есть?Т.е. два провода нулевых от света приходят вк верхней клемме дифа и.... их все пихать в диф?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#36
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1880 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 ![]() |
спасибо. А как это сделать чисто технически? Клеммы или еще что-то есть?Т.е. два провода нулевых от света приходят вк верхней клемме дифа и.... их все пихать в диф? Извините ... Вы схемы читать не можете похоже ... короче ... нулевые для света можете взять в любой точке, на линиях, которые я нарисовал толстым и указал красными стрелками.Получается если где нить есть скрутка, на этой линии ... можно и тама взять. Вам по идее, надо было добавить в щитке еще одну шинку. А к ней подключить выходящий из счетчика нуль ... и уже от него развести нули, на дифавтомат, на УЗО и на оба света. ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#37
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 10.12.2016 Из: Тула Пользователь №: 50717 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#38
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1880 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 ![]() |
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 2.6.2025, 16:43 |
|
![]() |