Здравствуйте, требуется подключить электроустановку (и защитить оборудование именно предохранителем серии ПН-2) мощностью 30 кВт, расчетный ток 57А, выбираем ПН2-100 с плавкой вставкой на 63 А, вроде бы можно подключить кабелем АВВГ 4х25, но в руководстве к ПН-2 написано, что предохранитель отключит электрическую цепь при протекании условного тока плавления, равного 1,6 номинального, в течение одного часа; теперь получается, что надо подбирать кабель с допустимым длительным током 63*1,6=100,8 А, т.е. АВВГ 4х50
Подскажите, пожалуйста, всё ли в моих расчетах верно!? Спасибо |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 10.11.2016 Из: Кировская область Пользователь №: 50460 ![]() |
Не забудь добавить то что сечение кабелей сейчас занижено бывает. лично проверял. да плавкие вставки это довольно грубый вид защиты
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17891 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 355 Регистрация: 6.12.2012 Пользователь №: 29561 ![]() |
|
![]() |
|
|
Гость_Гость_Игорь_*_* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
По каталогам производителей кабеля для такого тока хватит 35 мм2 Помнится в ПУЭ номинал пл.предохранителя не должен превышать 80% длительно допустимого И почему длительно допустимый ток для кабеля ограничиваете 1 часом ? 1. Всё-таки предпочтительней выбирать сечение кабеля по ПУЭ (таблица 1.3.7), производители ссылаются на ГОСТы 2. про 80% это для плавких вставок, имеющих только максимальный мгновенно действующий расцепитель (отсечку) 3. по время-токовой характеристике предохранителя ПН2 (из руководства) полное время отключения ограничивают 1000с, за это время предохранитель, с номиналом плавкой вставки 63А, отключит установку при токе примерно 116А (т.е. 1.85In), а 1,6In (насколько я понимаю) - это условный ток плавления пл.вставки в течение 1 часа на холодную (по аналогии с автоматическими выключателями, где условный ток плавления 1.45In) |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17891 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
1. Производители не ссылаются на ГОСТы (типа 50571.5.52-2011) с табличками допустимых токов. Это их собственные таблички, для их продукции, ими и следует пользоваться. Новые материалы, новые качества.
2. Назовите тип такой плавкой вставки ![]() 3. Ну и при чем тут длительно допустимый ток для кабеля ? Кстати, ПН-2 случайно не имеет "максимальный мгновенно действующий расцепитель" ? Ну если 80% См. п.3.1.11 ПУЭ |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#7
|
Гости ![]() |
Олега, а подскажите, тогда, пожалуйста, как правильно защитить кабель данным предохранителем, чтобы проходило по допустимым токовым нагрузкам
P.S По производителям понял, спасибо |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17891 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Как уже сказано в п.3 для прокладки по воздуху хватит и 35мм2. С отягчающими по условиям прокладки - см. коэффициенты в ГОСТ Р 50571.5.52-2011, Iдд может значительно уменьшиться.
Ну и проверить на срабатывание при кз, к примеру до 5 сек., по ВТХ ПН, с учетом длины, сечения (возможно и с начальной температурой).. все как обычно. ps Кабель со стороны питания м.б. защищен только от кз, если в конце его стоит защита от перегрузки. Сообщение отредактировал Олега - 8.12.2016, 14:56 |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#9
|
Гости ![]() |
Олега, если я правильно понял, всё-таки нужно использовать коэффициент 1,6In (из рук-ва к ПН2) ?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17891 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
1,6Iн (это как у АВ 1,45) - условный ток срабатывания, за час сработает. За меньше часа может, но никто не гарантирует.
Потому, если уж защищать от перегрузок (что по ПУЭ вовсе не всегда и нужно), то я считаю использовать 1,6 нужно, вставки тоже имеют разные характеристики. Здесь по аналогии с АВ. Некогда ГОСТ допускал перегрузки до тока надежного отключения защитного устройства за заданное стандартное время. Сейчас такого допуска нет. Можно поспорить о правомерности одновременного использования условия 80%, но я использую, небольшой запас не помешает - неучтенка по условиям прокладки всегда имеет место быть. |
![]() |
|
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#11
|
Гости ![]() |
Олега, Спасибо большое за разъяснение
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |