Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

помогите пожар

alekseivasilev
сообщение 7.5.2007, 5:49
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 29
Регистрация: 7.5.2007
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 8666



вечером в офисе загорелся выключатель. по счастливой случайности пожара удалось избежать. выключатель был выключен .от выключателя "makel" осталась одна металическая рамка.нагрузка 6 светильников ЛВО 4*18 автоматический выкл не сработал.Контакты остались (затянуты).Что могло послужить причиной возгорания .
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евгений
сообщение 7.5.2007, 7:10
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1316
Регистрация: 16.12.2003
Пользователь №: 550



Он был без индикатора (красный светодиод, светится при выключенном положении)? Свидетелей возгорания не было? Запаха нагретой изоляции или любого другого "странного" накануне не ощущалось?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
alekseivasilev
сообщение 7.5.2007, 8:32
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 29
Регистрация: 7.5.2007
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 8666



выключатель одноклавишный с индикатором подвод AL 3*2,5 выход на 2 группы по 3 светильника .на клавише выключателя осталось целым гнездо от индикатора верх весь выгорел.
убощица убирала в соседней комнате почуствовала запах когда вскрыла кабинет был дым и слышен треск, птом возникло пламя ,зажегся свет, но ей удалось ей с помощью тапочка сбить огонь с панелей МДФ и охране вовремя обесточить этаж и пролить водой панели .помогла случайность что у уборщицы были ключи, иначе я непредставляю последствий так как в офисе стоит сейф дверь.
подстаканик расплавлен весь.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евгений
сообщение 7.5.2007, 9:29
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1316
Регистрация: 16.12.2003
Пользователь №: 550



Предварительно - заводской брак, как раз из-за этого самого индикатора. Точно можно сказать только рассмотрев останки выключателя - можно сфотографировать со всех сторон и сюда.
Меры по предотвращению - все аналогичные выключатели замените на простые без индикаторов, тем более толку от них нет.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
alekseivasilev
сообщение 7.5.2007, 9:52
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 29
Регистрация: 7.5.2007
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 8666



Спасибо за ответ.
фотографии прекреплю чуть позже.
общался с электронщиками говорят что скорей всего из-за резистора в выключателе.
Год назад был похожий случай в соседнем кабинете только там загорелся дросель в светильники(ЛВО 4*18) .там тоже предположили что заводской брак
не могло ли быть причиной повышеное напрежение в сети у нас в рабочий период
по моим замерам линейное до 238V,а ночью итого больше.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евгений
сообщение 7.5.2007, 11:50
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1316
Регистрация: 16.12.2003
Пользователь №: 550



Цитата(alekseivasilev)
Спасибо за ответ.
не могло ли быть причиной повышеное напрежение в сети у нас в рабочий период  
по моим замерам линейное до 238V,а ночью итого больше.


Могло... 238 (фазное кстати) это уже многовато.... Пусть ваш ответственный за электрохозяйство выходит срочно на энергоснабжающую организацию - они должны привести уровень напряжения в норму. А резистор, о котором говорят электронщики, как раз стоит в цепи того индикатора - избавьтесь от этих выключателей. Обычным выключателям повышенный уровень напряжения по боку. В электросетях пугните двумя пожарами из-за напряжения - для скорости решения вопроса.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
alekseivasilev
сообщение 7.5.2007, 12:17
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 29
Регистрация: 7.5.2007
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 8666



не получается прикрепить фотографии.
вопрос по трасформатору стоит уже не первый год (отсутсвует анцаФник если я правильно выразился )горят лампы накаливания постоянно, особенно после выходных, еще заметил по ночам срабатывают УЗО(ИЭК) на установках круглосуточных испытаний.Энергоснабжающая организация знает проблему ,но проблема в собственниках и оплате ремонта трансформатора так как он НАШ.Цена вопроса копейки , только проблем может быть не на один МИЛИОН.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евгений
сообщение 7.5.2007, 12:28
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1316
Регистрация: 16.12.2003
Пользователь №: 550



Трансформатор ваш? Ну тогда срочно ремонтируйте, хотя бы пусть любым способом переключат ответвление ПБВ. Энергоснабжающая организация вообще может "забить" на это, денежек им предложите.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
alekseivasilev
сообщение 7.5.2007, 13:06
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 29
Регистрация: 7.5.2007
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 8666



да проблема со всех собственников собрать средства на ремонт.Тут еще и жилые дома запитаны от него .Кто имеет прямой договор на поствку с энергоснабжающей организацией ,те отказываются заплатить за ремонт.Всего то надо 30000 на всех .письменная тяжба уже целый год идет и трансформатор есть на замену во время ремонта аналогичной мощности.
Как заставить заплатить не знаю,и не отключешь их самовольно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
сергей_абрамов
сообщение 8.5.2007, 18:43
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1860
Регистрация: 16.3.2004
Из: Альметьевск-Самара
Пользователь №: 16



[
.Контакты остались (затянуты).Что могло послужить причиной возгорания .[/quote]

То что контакты затянуты это хорошо. А вот насколько плотно прилегал к контактным площадкам сам подвижный контакт выключателя боюсь никто никогда не узнает icon_cry.gif . А то что причина пожара может быть в нем я вообщемто допускаю.
Потому что ради интереса замерьте какой ток проходит через индикатор и светодиод,... icon_wink.gif
Удачи!!!


--------------------
Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
сергей_абрамов
сообщение 8.5.2007, 18:44
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1860
Регистрация: 16.3.2004
Из: Альметьевск-Самара
Пользователь №: 16



Цитата(alekseivasilev)
вечером в офисе загорелся выключатель. по счастливой случайности пожара удалось избежать. выключатель был выключен .от выключателя  "makel" осталась одна металическая рамка.нагрузка 6 светильников ЛВО 4*18 автоматический выкл не сработал.Контакты остались (затянуты).Что могло послужить причиной возгорания .


--------------------
Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tchernishev
сообщение 9.5.2007, 17:25
Сообщение #12


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 301
Регистрация: 31.3.2005
Из: г. Калининград
Пользователь №: 2876



То есть 30000 рублей хотят за то, чтобы цапфу переключить??? icon_eek.gif Не до хрена ли???


--------------------
Люди, не хватайтесь голыми руками за шинопроводы, они ведь все в пыли, испачкаетесь!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey357
сообщение 9.5.2007, 22:01
Сообщение #13


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 955
Регистрация: 30.1.2004
Пользователь №: 832



Цитата
То есть 30000 рублей хотят за то, чтобы цапфу переключить???  Не до хрена ли???

Так там сразу транс собрались менять:
Всего то надо 30000 на всех .письменная тяжба уже целый год идет и трансформатор есть на замену во время ремонта аналогичной мощности.


--------------------
Нам фаза строить и жить помогает...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
alekseivasilev
сообщение 10.5.2007, 4:42
Сообщение #14


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 29
Регистрация: 7.5.2007
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 8666



цапфу не преключить надо , а я так понял она толи тосутсвует, толи не работает. Транс старый югославский еще бы запчасти к нему нашли при ремонте.
Демонтировали все световые индикаторы в выключателях, ну их в болото.
Еще вопрос к знатакам от чего могло произойти возгорание дроселя светильника
ЛВО (4*18) ,тоже не обяснимо но факт.причем год назад в соседнем кабинете.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2025, 5:27
Rambler's Top100     