![]() помогите пожар |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() помогите пожар |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 29 Регистрация: 7.5.2007 Из: Екатеринбург Пользователь №: 8666 ![]() |
вечером в офисе загорелся выключатель. по счастливой случайности пожара удалось избежать. выключатель был выключен .от выключателя "makel" осталась одна металическая рамка.нагрузка 6 светильников ЛВО 4*18 автоматический выкл не сработал.Контакты остались (затянуты).Что могло послужить причиной возгорания .
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1316 Регистрация: 16.12.2003 Пользователь №: 550 ![]() |
Он был без индикатора (красный светодиод, светится при выключенном положении)? Свидетелей возгорания не было? Запаха нагретой изоляции или любого другого "странного" накануне не ощущалось?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 29 Регистрация: 7.5.2007 Из: Екатеринбург Пользователь №: 8666 ![]() |
выключатель одноклавишный с индикатором подвод AL 3*2,5 выход на 2 группы по 3 светильника .на клавише выключателя осталось целым гнездо от индикатора верх весь выгорел.
убощица убирала в соседней комнате почуствовала запах когда вскрыла кабинет был дым и слышен треск, птом возникло пламя ,зажегся свет, но ей удалось ей с помощью тапочка сбить огонь с панелей МДФ и охране вовремя обесточить этаж и пролить водой панели .помогла случайность что у уборщицы были ключи, иначе я непредставляю последствий так как в офисе стоит сейф дверь. подстаканик расплавлен весь. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1316 Регистрация: 16.12.2003 Пользователь №: 550 ![]() |
Предварительно - заводской брак, как раз из-за этого самого индикатора. Точно можно сказать только рассмотрев останки выключателя - можно сфотографировать со всех сторон и сюда.
Меры по предотвращению - все аналогичные выключатели замените на простые без индикаторов, тем более толку от них нет. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 29 Регистрация: 7.5.2007 Из: Екатеринбург Пользователь №: 8666 ![]() |
Спасибо за ответ.
фотографии прекреплю чуть позже. общался с электронщиками говорят что скорей всего из-за резистора в выключателе. Год назад был похожий случай в соседнем кабинете только там загорелся дросель в светильники(ЛВО 4*18) .там тоже предположили что заводской брак не могло ли быть причиной повышеное напрежение в сети у нас в рабочий период по моим замерам линейное до 238V,а ночью итого больше. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1316 Регистрация: 16.12.2003 Пользователь №: 550 ![]() |
Цитата(alekseivasilev) Спасибо за ответ.
не могло ли быть причиной повышеное напрежение в сети у нас в рабочий период по моим замерам линейное до 238V,а ночью итого больше. Могло... 238 (фазное кстати) это уже многовато.... Пусть ваш ответственный за электрохозяйство выходит срочно на энергоснабжающую организацию - они должны привести уровень напряжения в норму. А резистор, о котором говорят электронщики, как раз стоит в цепи того индикатора - избавьтесь от этих выключателей. Обычным выключателям повышенный уровень напряжения по боку. В электросетях пугните двумя пожарами из-за напряжения - для скорости решения вопроса. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 29 Регистрация: 7.5.2007 Из: Екатеринбург Пользователь №: 8666 ![]() |
не получается прикрепить фотографии.
вопрос по трасформатору стоит уже не первый год (отсутсвует анцаФник если я правильно выразился )горят лампы накаливания постоянно, особенно после выходных, еще заметил по ночам срабатывают УЗО(ИЭК) на установках круглосуточных испытаний.Энергоснабжающая организация знает проблему ,но проблема в собственниках и оплате ремонта трансформатора так как он НАШ.Цена вопроса копейки , только проблем может быть не на один МИЛИОН. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1316 Регистрация: 16.12.2003 Пользователь №: 550 ![]() |
Трансформатор ваш? Ну тогда срочно ремонтируйте, хотя бы пусть любым способом переключат ответвление ПБВ. Энергоснабжающая организация вообще может "забить" на это, денежек им предложите.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 29 Регистрация: 7.5.2007 Из: Екатеринбург Пользователь №: 8666 ![]() |
да проблема со всех собственников собрать средства на ремонт.Тут еще и жилые дома запитаны от него .Кто имеет прямой договор на поствку с энергоснабжающей организацией ,те отказываются заплатить за ремонт.Всего то надо 30000 на всех .письменная тяжба уже целый год идет и трансформатор есть на замену во время ремонта аналогичной мощности.
Как заставить заплатить не знаю,и не отключешь их самовольно. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1860 Регистрация: 16.3.2004 Из: Альметьевск-Самара Пользователь №: 16 ![]() |
[
.Контакты остались (затянуты).Что могло послужить причиной возгорания .[/quote] То что контакты затянуты это хорошо. А вот насколько плотно прилегал к контактным площадкам сам подвижный контакт выключателя боюсь никто никогда не узнает ![]() Потому что ради интереса замерьте какой ток проходит через индикатор и светодиод,... ![]() Удачи!!! -------------------- Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1860 Регистрация: 16.3.2004 Из: Альметьевск-Самара Пользователь №: 16 ![]() |
Цитата(alekseivasilev) вечером в офисе загорелся выключатель. по счастливой случайности пожара удалось избежать. выключатель был выключен .от выключателя "makel" осталась одна металическая рамка.нагрузка 6 светильников ЛВО 4*18 автоматический выкл не сработал.Контакты остались (затянуты).Что могло послужить причиной возгорания .
-------------------- Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 301 Регистрация: 31.3.2005 Из: г. Калининград Пользователь №: 2876 ![]() |
То есть 30000 рублей хотят за то, чтобы цапфу переключить???
![]() -------------------- Люди, не хватайтесь голыми руками за шинопроводы, они ведь все в пыли, испачкаетесь!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 955 Регистрация: 30.1.2004 Пользователь №: 832 ![]() |
Цитата То есть 30000 рублей хотят за то, чтобы цапфу переключить??? Не до хрена ли???
Так там сразу транс собрались менять: Всего то надо 30000 на всех .письменная тяжба уже целый год идет и трансформатор есть на замену во время ремонта аналогичной мощности. -------------------- Нам фаза строить и жить помогает...
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 29 Регистрация: 7.5.2007 Из: Екатеринбург Пользователь №: 8666 ![]() |
цапфу не преключить надо , а я так понял она толи тосутсвует, толи не работает. Транс старый югославский еще бы запчасти к нему нашли при ремонте.
Демонтировали все световые индикаторы в выключателях, ну их в болото. Еще вопрос к знатакам от чего могло произойти возгорание дроселя светильника ЛВО (4*18) ,тоже не обяснимо но факт.причем год назад в соседнем кабинете. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2025, 5:27 |
|
![]() |